HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

زيت ملوث خفيف، زيت ملوث شديد

2016-06-02View Original

Thread Content

أيها الأعزاء، هل يمكن وضع خزانات التخزين للزيوت الملوثة الخفيفة والثقيلة في نفس منطقة الخزانات؟
Reply #22016-06-02
إذا كانت درجة حرارة الزيت الملوث الشديد مرتفعة، فلا يُنصح بوضعهم معًا
Reply #32016-06-02
لماذا لا يرد أحد؟ أنتظر بفارغ الصبر! ! !
Reply #42016-06-02
شكرًا لك، هل هناك سبب؟ المالك يطلب وضعها معًا، كيف يجب الرد؟
Reply #52016-06-02
من حيث المبدأ، لا يُسمح بوضع أنواع مختلفة من الزيوت في نفس منطقة التخزين؛ يرجى من المالك الاطلاع على مواصفات تصميم منطقة التخزين.
Reply #62016-06-03
إذا كانت درجة حرارة تخزين الزيت الملوث الثقيل منخفضة، أي أقل من 90 درجة مئوية، فيمكن التفكير في وضعه في نفس منطقة التخزين مع الزيت الملوث الخفيف، لكن يجب وضع حواجز بين الاثنين. إذا كانت درجة حرارة تخزين الزيوت الثقيلة الملوثة مرتفعة، فيلزم توفير تجهيزات منفصلة لذلك.
Reply #72016-06-06
تتطلب السلامة معايير عالية، ويمكن أن يكون مصطلح “غير مناسب” له تفسيرات مختلفة حسب وقوع الحادث، لذا يرجى التفكير بعناية.
Reply #82016-06-07
لم يتم ذكر هذه المسألة في الإصدار الصادر عام 2008 من معيار GB50160، لكن النسخة القادمة من المعيار تتضمن أحكامًا واضحة بشأنها: انظر الفقرة 5 من البند 6.2.5: يُفضل ترتيب خزانات تخزين الزيوت الخفيفة والثقيلة في نفس المجموعة. تفسير النص كالتالي: تم إضافة هذا البند بشكل أساسي لتسهيل عمليات تشغيل وإيقاف المنشآت الصناعية النفطية وصيانتها، بالإضافة إلى التعامل مع مشكلة تصريف الزيوت الملوثة في حالات الحوادث. فخزانات تخزين الزيوت النظيفة والزيوت الملوثة تكون فارغة أثناء العمليات الإنتاجية العادية، ولا يتم تصريف الزيوت الملوثة إلا أثناء فترات الصيانة أو في حالات الحوادث. من الصعب تحديد ما إذا كانت الزيوت الخفيفة والثقيلة قابلة للغليان أم لا،.................................، ووضع خزانات الزيوت الخفيفة والثقيلة معًا يسهل عملية تصريف الزيوت الملوثة ومعالجتها، كما أن ذلك يقلل من التأثيرات السلبية على الخزانات الأخرى في حالة وقوع حادث. لكن، لم يتم تحديث معيار GB50160 حتى الآن، ونحن في انتظار ذلك.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.