HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Erdfungssprobleme vor Ort und im Kontrollraum

2016-06-02View Original

Thread Content

Gibt es einen Fall, in dem ein bestimmtes Messgerät vor Ort unbedingt geerdet werden muss, während die Signalkabel auf der Seite des Kontrollraums gemeinsam geerdet werden? Daher wird die Abschirmung des Signalkabels im Kontrollraum geerdet; auch vor Ort ist eine Erdung erforderlich. Dazu muss eine Verbindungsbox verwendet werden, um die Abschirmung zu trennen – in der Verbindungsbox wird die Abschirmung unterbrochen. Gibt es so ein Instrument? Gilt das auch für elektromagnetische Durchflussmesser? Sollten die meisten Geräte weiterhin eine direkte Stromversorgung vor Ort haben, die Masse separat geerdet werden und die Abschirmung nur im Kontrollraum geerdet sein?
Reply #22016-06-02
Die Abschirmung als einpolige Erdung dient dazu, Störungen an der Stromversorgung der Geräte sowie an den übertragenen Signalen zu verhindern – beispielsweise durch Hochspannungskabelträger usw; Die Erdung des elektromagnetischen Durchflussmessers vor Ort – in vielen Fällen reicht eine Flanscherdung aus
Reply #32016-06-02
Um Störungen zu vermeiden, wird in der Regel ein separates Erdungskabel verwendet, wobei die Erdung an einem einzigen Punkt erfolgt. In den Steuerräumen wird häufig eine Mehrpunkteerdung angewandt.
Reply #42016-06-03
Die Abschirmung des Kabels wird im DCS-Einpol-System geerdet. Bei Geräten, bei denen die Spannung über 36 V liegt, verfügen diese in der Regel über einen Erdkontakt, der mit dem örtlichen Erdungspunkt verbunden wird. Dies dient dazu, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.