Thread Content
Gibt es einen Fall, in dem ein bestimmtes Messgerät vor Ort unbedingt geerdet werden muss, während die Signalkabel auf der Seite des Kontrollraums gemeinsam geerdet werden? Daher wird die Abschirmung des Signalkabels im Kontrollraum geerdet; auch vor Ort ist eine Erdung erforderlich. Dazu muss eine Verbindungsbox verwendet werden, um die Abschirmung zu trennen – in der Verbindungsbox wird die Abschirmung unterbrochen. Gibt es so ein Instrument? Gilt das auch für elektromagnetische Durchflussmesser? Sollten die meisten Geräte weiterhin eine direkte Stromversorgung vor Ort haben, die Masse separat geerdet werden und die Abschirmung nur im Kontrollraum geerdet sein?
Die Abschirmung als einpolige Erdung dient dazu, Störungen an der Stromversorgung der Geräte sowie an den übertragenen Signalen zu verhindern – beispielsweise durch Hochspannungskabelträger usw; Die Erdung des elektromagnetischen Durchflussmessers vor Ort – in vielen Fällen reicht eine Flanscherdung aus
Um Störungen zu vermeiden, wird in der Regel ein separates Erdungskabel verwendet, wobei die Erdung an einem einzigen Punkt erfolgt. In den Steuerräumen wird häufig eine Mehrpunkteerdung angewandt.
Die Abschirmung des Kabels wird im DCS-Einpol-System geerdet. Bei Geräten, bei denen die Spannung über 36 V liegt, verfügen diese in der Regel über einen Erdkontakt, der mit dem örtlichen Erdungspunkt verbunden wird. Dies dient dazu, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.