6.3 茂名石化の火災とFlarenetを組み合わせることで、トーチシステムに存在する潜在的なリスクは解決できるか?

2016-06-04View Original

Thread Content

“6.3インチ茂名石化の火災時、雷撃により装置が停止し、大量のトーチガスが同時にトーチ配管網へ排出された。一方で、分子封じ込めカバーが外れてトーチ筒体が塞がれたため、トーチシステム内の圧力が上昇し、排気が滞った。最終的に、分解炉の配管が設定圧力を超えて漏れ、火災が発生した。このような事故は、トーチ配管網の閉塞によって配管内の過圧が発生することが原因ですが、このような事故を防ぐための何か連鎖システムはありますか?Aspen Flare System Analyzerは、フレアヘッドを通じて背圧を逆算し、各配管区間の圧力を決定するものですが、このソフトウェアを使って茂名石化のプラントにおけるフレア配管自体の過圧問題をシミュレーションすることは可能でしょうか?
Reply #22016-06-07
可能ですよ。Aspen Flare System Analyzerはパイプラインの経路をモデル化し、厳密に計算することで各点の圧力を逆算でき、複数の運転条件で分析しボトルネックを特定できます。
Reply #32016-06-09
茂名石化の事故の真の原因が、容器の圧力過剰による漏れなのか、それとも配管の過圧による漏れなのか、ご存知ですか?
Reply #42016-06-11
これをご覧ください。私にはあまりよくわかりません。抜粋:この事故は2008年6月3日に発生しました。当時、外部送電網のエチレン北線の架空線が雷に打たれ、A相の接地短絡障害が発生したため、エチレン北変電所の一つの電源が停止しました。短時間の停電(2秒以内)の後、自動電源切替装置によって再び電力供給が復旧しましたが、この短時間の停電により12台の装置が停止し、合計で約150t/hのガスが、設計処理能力が910t/hのDターチに排出されました。Dトーチの分子封の製造品質上の欠陥により、分子封内の鐘状部が剥がれ落ちてトーチの筒体を塞ぎ、その結果トーチからの排気が滞り圧力が上昇した。18時46分、トーチシステムの圧力が0.22MPaに達し、2#分解装置の分解ガス圧縮機CB301の中圧シリンダーのドライガスシールからの排気圧力が高くなったため、自動停止が起こりました。その結果、約250t/hの分解ガスがトーチシステムに排出され、トーチシステムの圧力は0.591MPaまで上昇しました。これは分解炉の出口にある分解ガス配管の設計圧力(0.35MPa)を超える値です。18時57分には、2#分解装置の2#炉の出口にある分解ガス配管の伸縮継手が不安定になり、漏れが発生して火災が起きました。 “18時46分にトーチシステムの圧力が0.22MPaに達し、2#分解装置の分解ガス圧縮機CB301の中圧シリンダーのドライガスシールからの排気圧力が高くなったため、自動停止が起こりました。その結果、約250t/hの分解ガスがトーチシステムに排出され、トーチシステムの圧力は0.591Mpaまで上昇しました。これは、分解炉の出口にある分解ガス配管の設計圧力(設計圧力0.35Mpa)を超える値です 2#分解の分解ガス圧縮機は装置ですか?なぜ高く連鎖駐車するのでしょうか?分解炉出口の分解ガス配管は、一体どこにあるのでしょうか?トーチ配管の内部ですか、それとも排出バルブ前の装置エリア内ですか?
Reply #52016-06-12
Aspen Flare System Analyzerは、パイプラインネットワークの設計や検証に使用されるほか、ボトルネックの解消にも利用できます。さまざまな運用条件下で必要となるトーチ配管網のサイズを計算したり、要件を満たしているかどうかを確認したりするために使用できます。 さまざまな運転条件に適した制御ロジックを見つけるには、動的シミュレーションが必要になるかもしれません。
Reply #62016-06-13
1、トーチシステムの圧力は0.591Mpaまで上昇し、分解炉出口の分解ガス配管の設計圧力(設計圧力0.35Mpa)を超えた。これにより配管が破損する可能性があり、壁厚が不十分で高圧に耐えられないためである。 2、分解ガスの圧縮機出口には、過圧を防ぎ下流の装置や配管を保護するため、高度な連鎖停止機能が設計されている。一般的な石油・ガスシステムにおいて、ポンプや圧縮機の出口には、過圧を防ぎ、配管や機器が破損して石油・ガスが漏れ出し、危険が生じるのを防ぐために、高度な連鎖停止機能が設けられています。これも規格で要求されており、API 14Cを参照できます。
Reply #72016-07-12
トーチ型のシールをウォーターシールに変更できますか?
Reply #82022-03-12
Dトーチの分子封の製造品質上の欠陥により、分子封内の鐘状部が剥がれ落ちてトーチの筒体を塞ぎ、その結果トーチからの排気が滞り圧力が上昇した。18時46分、トーチシステムの圧力が0.22MPaに達し、2#分解装置の分解ガス圧縮機CB301の中圧シリンダーのドライガスシールからの排気圧力が高くなったため、自動停止が起こりました。その結果、約250t/hの分解ガスがトーチシステムに排出され、トーチシステムの圧力は0.591MPaまで上昇しました。これは分解炉の出口にある分解ガス配管の設計圧力(0.35MPa)を超える値です。18時57分には、2#分解装置の2#炉の出口にある分解ガス配管の伸縮継手が不安定になり、漏れが発生して火災が起きました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.