【一問一答 第228題】2016.12.04 停工检修時容器開口人孔の順序は何ですか?なぜですか? 返信後に参考が表示され、要点を答えれば得点できます。 停止して点検を行う際、マンホールを開ける順序は上から下へと行うべきです。上部から開けることで容器内の換気が促進され、残留した可燃性ガスや有害ガスが早く排出されるからです;また、容器の底部に残留した液体や不純物が自然発火や爆発などの危険を引き起こし、人員に被害が及ばないよう、底部のドレンラインや排気ラインが開いていることにも注意する必要があります。 2016年の質問と回答のまとめ投稿(11月まで更新済み)http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html 「2016海川トップ10会員選出キャンペーン」のスポンサー募集http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html(出典:海川化工フォーラム)
Reply #22016-12-04
マンホールを開ける順序は、上から下へということで、まず装置(タワーやタンク)の最上部にあるマンホールを開け、その後上から下へと順番に残りのマンホールを開けていきます。自然換気を促進し、装置内に可燃性ガスが残留するのを防ぎ、可燃性ガスを迅速に排出して爆発事故を避けるとともに、人員がタワー(容器)内に入るための条件を段階的に整えるためである。ある工場では、上から順にまず上下左右の3つの人孔を開けます。自然換気も容易になり、人がタワー内に入るための条件が整います。 装置(タワーまたはタンク)の底部にあるマンホールを開ける前に、まず再び低点排出弁が確実に開いているかを確認し、装置底部に残っている物質が完全に排出されていることを確認した上で、初めて底部のマンホールを開けることができます。これにより、装置の底部に高温の残留液が残り、マンホールを開ける際にやけど事故が起こるのを防ぐことができます。 タワー(容器)は自然換気を行い、試験分析で合格した後に作業許可証を発行してもらって初めて、タワー(容器)内での作業を行うことができる。タワー(容器)のサンプリング・分析は、タワー内での窒息や中毒を防ぎ、残留した石油ガスがある状態での作業時に爆発や火災が起こるのを防ぐため、作業の安全性を確保するためのものです。
Reply #32016-12-04
上面から下に向かってマンホールを分解すると、自然換気がしやすくなります。容器に入れる際に酸素濃度と可燃性ガスを分析し、分析レポートを作成する。また、制限空間作業許可証を取得して初めて入ることができます。とにかく、安全を最優先にしなければならない
Reply #42016-12-04
停止して点検する際の容器の人孔の開閉順序は、上から下へです。 主な考慮点は通気の問題です。開封する前は密閉されており、下から上へと開けると、最も上にある人孔は内部に高濃度の有毒かつ有害なガスがあるため開けにくくなります。まず上から開けることで内部の対流が起きず、有毒ガスが外に出にくくなるため、人孔を開けやすくなります。人孔を閉じる場合も同じ原理です。
Reply #52016-12-04
答:点検時のマンホールの開閉順序は上から下へで、まず装置の最上部にあるマンホールを開け、その後上から下へと順番にマンホールを開けていきます。その理由は、安全性のためであり、タワー内の洗浄が不十分になるのを防ぎ、また硫化鉄が自然に発生して人を傷つけるのを防ぐためです。
Reply #62016-12-04
マンホールを開ける順序は上から下へで、まず装置の最上部にあるマンホールを開け、その後上から下へと順番に他のマンホールを開けていく。これにより自然換気が促進され、装置内に残留した可燃性ガスが速やかに排出され、爆発事故を防ぐことができる。
Reply #72016-12-04
停止して点検を行う際、マンホールを開ける順序は上から下へと行うべきです。上部から開けることで容器内の換気が促進され、残留した可燃性ガスや有害ガスが早く排出されるからです;また、容器の底部に残留した液体や不純物が自然発火や爆発などの危険を引き起こし、人員に被害が及ばないよう、底部のドレンラインや排気ラインが開いていることにも注意する必要があります。
Reply #82016-12-04
上から下へと、空気が塔の下部から上部に入るのを防ぎ、塔の上部で硫化亜鉄が自然発生するのを防ぐことで、安全性を確保する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.