HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Was ist der Grund für den elektromagnetischen Durchflussmesser?

2016-06-06View Original

Thread Content

In unserem Denitrifikationsprojekt verfügt der mit der Ammoniaklösung ausgestattete elektromagnetische Durchflussmesser über eine 316L-Elektrode und einen Erdungsring. Jetzt muss der Prozess auf Harnstofflösung umgestellt werden, und die Rohrleitung hat sich nicht verändert, aber der Durchflussmesser hat kein Signal. Da ich den Grund nicht herausfinden konnte, habe ich das Medium in der Rohrleitung wieder auf Ammoniakwasser umgestellt und es gab wieder ein Durchflusssignal. Wieder auf Harnstofflösung umgestellt und schon war es wieder weg. Ich bin verwirrt und kann mich nur an meine Mitseeleute wenden, um Hilfe zu erhalten.
Reply #22016-06-06
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jujiangliu am 6.6.2016 um 15:02 Uhr bearbeitet. Erfüllt die Leitfähigkeit von Harnstoff die Messanforderungen?
Reply #32016-06-06
Obwohl ich die spezifischen Daten der Harnstofflösung nicht kenne, verwende ich normalerweise dieses elektromagnetische Durchflussmessgerät, wenn ich auf Harnstofflösung stoße, und es gibt kein Problem. Der elektromagnetische Durchflussmesser eignet sich zur Messung der Durchflussrate von Harnstofflösung.
Reply #42016-06-06
Wir verwenden Rotoren, um den Spritzpistolenfluss zu steuern. Flüssiges Ammoniak und Harnstoff sind nicht leitfähig. Ihr vorheriges Ammoniakwasser wurde gemischt, sodass Elektromagnetismus genutzt werden kann. Keine Erklärung!
Reply #52016-06-06
Aber ist Harnstofflösung nicht leitfähig? Die Konzentration der von uns verwendeten Harnstofflösung beträgt 5–10 %.
Reply #62016-06-07
Wird Ihr Harnstoff aus reinem Wasser hergestellt? Wenn ja, tauschen Sie den Durchflussmesser aus.
Reply #72016-06-07
In diesem Fall besteht im Allgemeinen kein Problem mit dem Elektromagnetismus. Prüfen Sie, ob das Medium leitfähig ist.
Reply #82016-06-07
Müssen einige Parameter des Durchflussmessers nach einem Medienwechsel neu eingestellt werden?
Reply #92016-06-07
Es ist unmöglich, am Projektstandort reines Wasser zu verwenden. Ich fragte den Hersteller, aber er konnte mir nicht erklären, warum. Mir war schwindelig.
Reply #102016-06-07
Harnstoff, Ammoniak, je nach Durchflussmenge ist es besser, Turbine oder Rotor zu wählen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.