في مقياس تدفق البخار من نوع الفرق في الضغط (المشبع)، يكون القيمة المعروضة على نظام DCS هي الأقصى في غياب المستخدم

2016-06-08View Original

Thread Content

يُعد مقياس تدفق البخار من نوع الفرق في الضغط (المشبع) هو الأعلى في القراءة. أغلق جميع الصمامات (بما في ذلك الصمامات الأولية والثانوية وصمامات التوازن)، وراقب الوضع لمدة أسبوع؛ يجب أن تكون قيمة العرض في نظام DCS صفرًا دائمًا ; بعد تشغيل الجهاز بشكل صحيح، يكون قراءة جهاز DCS صفرًا، لكن بعد 30–50 دقيقة، يُظهر جهاز DCS أعلى قيمة، وفي هذه الحالة يحدث نفس الأمر مع فتح صمام التوازن. تم الفحص: لا يوجد تسرب (اختبار التسرب بمحلول الصابون)، ولا يوجد انسداد (تم تصريف المياه)، تم استبدال صمام التوازن، كما تم استبدال مستشعر الفرق في الضغط من نوع EJA، لكن المشكلة لا تزال قائمة. ملاحظة: طريقة تركيب مقياس التدفق بنظام الفرق في الضغط هي كالتالي: يتم وضع فتحات قياس الضغط فوق مقياس التدفق (في هذا المشروع، هناك 12 جهازًا من نوع مقياس تدفق البخار، وجميعها تعمل بشكل طبيعي)، أما خزان التكثيف فيوضع في أعلى مقياس التدفق، ويدخل أنبوب قياس الضغط الأول من الجانب الخارجي لخزان التكثيف، بينما يخرج أنبوب قياس الضغط الثاني من قاع خزان التكثيف ليدخل إلى جهاز استشعار الفرق في الضغط الواقع أسفل خزان التكثيف. ملاحظة أخرى: يوجد تسرب في الصمام الأول على الجانب ذو الضغط الموجب، بمعدل قطرة واحدة كل 2 ثوانٍ تقريبًا. أعتقد أن ذلك لن يؤثر على عملية القياس، لأنه بعد ملء خزان التكثيف بالماء، فإن تسرب الصمام لن يؤثر على مستوى الماء داخل خزان التكثيف. يرجى من أصدقائي الأعزاء تحليل السبب الذي يؤدي إلى عرض قيمة قصوى في جهاز قياس التدفق! شكرًا جزيلًا!
Reply #22016-06-08
مع التأكد من أن المرسل صحيح، فإن حدوث هذه الحالة يعود إلى أن الفرق بين الضغط الإيجابي والسلبي يتجاوز نطاق عمل المرسل. في رأيي، لا يزال هناك انسداد ما، فأنابيب نقل الضغط ليست مسدودة تمامًا، ومن المحتمل أن يكون معدل التدفق الفعلي لديك مرتفعًا أيضًا. عندما ينخفض معدل التدفق الفعلي، من المتوقع ألا يُعرض القيمة القصوى، بل ستنخفض القيمة، وقد تُعرض القيمة الدنيا أيضًا.
Reply #32016-06-08
أيها الزملاء، هذا جهاز قياس التدفق يعمل بأقصى كفاءة في غياب المستخدمين، وأنا حقًا لا أستطيع فهم ذلك! ؟ ؟ أرجو من جميع الروبيان المساعدة! ؟ ؟
Reply #42016-06-08
"تم استبدال مُرسل الفرق في الضغط من نوع EJA، هل تم تعديل نطاق المُرسل؟
Reply #52016-06-09
لم يتم تعديل النطاق. هل يمكن أن يكون المشكلة في نطاق القياس؟ يتم حساب قيمة الفرق في الضغط من قبل مصنعي أجهزة قياس التدفق، كما أن ظروف التشغيل تكون مشابهة إلى حد كبير للظروف المخطط لها
Reply #62016-06-12
أرجو من الخبراء تقديم نصائحهم! ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
Reply #72016-06-14
أوافق على رأي الطابق الثاني؛ إذا لم يكن هناك تدفق، فيجب ألا يظهر أي استخدام، ويكون القيمة الدنيا هي المعتادة. لكن عندما لا يكون هناك مستخدمون، تكون القيمة القصوى، وهذا غير منطقي. هل تم التحقق من الأنابيب؟ هل من المؤكد أنه لا يوجد بخار يمر عبرها؟
Reply #82016-06-14
هل تم فحص الماء في خزان التكثيف؟ هل هو ممتلئ؟ إذا حدث ذلك في الصيف، يجب إزالة العازل الحراري. لقد حدث ذلك لدينا في الشتاء، ونعتقد أن سببه كان ارتفاع درجة حرارة الأسلاك الحرارية، فتم إزالة العازل الحراري، لكن الأسلاك الحرارية ظلت تعمل، وبعد ذلك عادت الأمور إلى طبيعتها. في الصيف، إذا تم تنظيف الجهاز مؤخرًا، يجب التحقق من ما إذا كان خزان التكثيف ممتلئًا، وكذلك التحقق من عدم وجود تسريبات في الصمامات
Reply #92016-06-14
في الواقع، لا يوجد مستخدمون، شكرًا على التوجيه!
Reply #102016-06-14
نعم، من الممكن أن يكون ارتفاع مستوى السائل في خزاني التكثيف مختلفًا. أود أيضًا الاستفسار: في الظروف الطبيعية، هل يؤثر تسرب الصمام الأولي في الجانب ذو الضغط الموجب على القياسات؟
Reply #112016-06-15
بالتأكيد سيؤثر ذلك على القياس، لكن في حالتك هذه من المفترض ألا يكون له علاقة كبيرة بتسربات الضغط الإيجابي. في حالة القياس الطبيعي، سيظهر معدل تسرب الضغط الإيجابي منخفضًا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.