أرجو من الخبراء المساعدة في مشكلة تصميم غرفة الغلايات للتدفئة والتهوية. .

2016-06-10View Original

Thread Content

أيها الخبراء، أنا مبتدئة في تصميم غرف الغلايات المستخدمة في أنظمة التدفئة والتهوية، ولدي الكثير من الأسئلة التي لا أعرف إجاباتها. أود أن أسأل: هل يجب الالتزام بالمسافة المطلوبة بين الغلاية والجدار وفقًا لمعايير تصميم غرف الغلايات؟ وهل تنطبق نفس المتطلبات على المسافة بين الغلاية والأعمدة أيضًا؟ كما أود أن أعرف ما هي العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند حساب أنابيب الدخان والهواء الخاصة بالغلايات؟ هل يجب حساب توازن المقاومة في هذه الأنابيب، تمامًا كما يتم حساب التوازن الهيدروليكي في الأنابيب المائية؟ وعندما يكون هناك عدد كبير من الغلايات، كيف يجب ترتيب أنابيب الدخان والهواء؟ وفي حالة وجود أكثر من عشر غلايات، كم عدد الغلايات التي يُفضل أن تشترك في أنبوب دخان واحد؟ أيضًا، ما هو الكتاب الأفضل لدراسة أنظمة التهوية؟ أرجو من الجميع تقديم المساعدة، شكرًا لكم مسبقًا. ليس لدي الكثير من المال، سأعطيه كله للجميع، أرجو منكم المساعدة. . :(
Reply #22016-06-14
يجب وجود مسافة فارغة بين الغلاية والجدار. إذا كان عمودًا، فيجب مراعاة مدى سهولة التشغيل والصيانة. يمكن طلب من الشركة المصنعة إجراء حسابات أنابيب الدخان والهواء بالتزامن مع حسابات احتراق الغلاية. http://bbs.hcbbs.com/thread-1593156-1-1.html
Reply #32016-06-15
دليل التصميم العملي لغرف الغلايات
Reply #42016-06-15
تم تحرير هذا المنشور أخيرًا بواسطة xyc114 في تاريخ 15 يونيو 2016 الساعة 16:25. وظيفة ارتفاع المدخنة هي طرد غازات الاحتراق الناتجة عن الغلاية بواسطة قوة الشفط؛ وينص المعيار GB13271-2001 على أنه "لا يجوز إقامة سوى مدخنة واحدة لكل غرفة غلايات جديدة". ووفقًا لـ "معايير تصميم غرف الغلايات" (GB 50041-92)، فإن عدد الغلايات في غرفة الغلايات لا ينبغي أن يقل عن غلايتين، ولكن عندما يكون استخدام غلاية واحدة كافيًا لتلبية الحمل الحراري واحتياجات الصيانة، فيمكن إقامة غلاية واحدة فقط; لا ينبغي أن يتجاوز عدد الغلايات في غرفة الغلايات الجديدة 5 غلايات، وعند التوسعة أو التجديد لا ينبغي أن يتجاوز العدد 7 غلايات. وبما أن المراجل موجودة في المناطق التي يتركز فيها السكان والصناعات، فإنه من أجل تسهيل انتشار الدخان، ينص القانون على أن “كل وحدة مراجل جديدة يجب أن تحتوي على مدخنة واحدة فقط”. تنص مواصفات تصميم غرف الغلايات (GB 50041‑2008) على عدد وسعة الغلايات، حيث بالإضافة إلى المحتوى المذكور أعلاه، تمت إضافة شرط مفاده أنه “في الغرف التي ليست مستقلة، يجب ألا يتجاوز عدد الغلايات 4 غلايات”. بخصوص المداخن، هناك القواعد التالية: “يفضل أن يكون لكل غلاية تعمل بالوقود السائل أو الغاز مدخنة خاصة بها”, و“لا يجوز للغلايات التي تعمل بالوقود السائل أو الغاز أن تشترك في نفس المداخن مع الأجهزة التي تستخدم الوقود الصلب”. لذلك، تم إجراء التعديلات التالية على أحكام ما يتعلق بأبراج الدخان في المراجعة الحالية، حيث تم تغيير عبارة “يجب ألا يوجد سوى برج دخان واحد في كل ورشة لبناء الغلايات الجديدة” إلى “يجب ألا يوجد سوى برج دخان واحد في كل ورشة لبناء الغلايات التي تعمل بالفحم الجديدة”. ” المحتوى أعلاه مأخوذ من رسالة الآراء المتعلقة بـ “معايير انبعاثات الملوثات الجوية للغلايات”

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.