Automatische Befüllsteuerung: Wenn der akkumulierte Durchflusswert den eingestellten Wert erreicht, gibt das Steuerprogramm kein END aus. Könnten Sie analysieren, warum das so ist? ? ? Zum Beispiel wird bei BSET 2000 KG eingestellt, und es wird auch nicht gestoppt, wenn der SUMZ-Wert 2000 KG erreicht.
Reply #22016-06-10
Im Kreislauf befinden sich eine Entlüftungspumpe P-102, ein Massenstrommesser FQI-102, ein Absperrventil am Eingang des Empfangsbehälters CV-106 sowie ein Entlüftungsventil in den Leitungen CV-109
Reply #32016-06-10
Ist deine sequenzielle Wurfautomatik bereits aktiviert?
Reply #42016-06-10
Beide ST16 sind auf Automatik gestellt
Reply #52016-06-11
Meinen Sie, dass die Pumpe abgestellt wird, wenn der Durchflusswert erreicht ist, die Absperrventile geschlossen werden und anschließend das Entlüftungsventil geöffnet wird?
Reply #62016-06-14
Ist es ein Fehler im Zahlenbereich? . Es ist immer noch eine Schnittstelle. Überprüfen Sie, ob die Schnittstelle reagiert. . Im Computergehäuse.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.