ポンプのキャビテーション

2016-06-12View Original

Thread Content

ある改修プロジェクトで、熱交換器内の水が沸点に近づき、出口にはポンプが接続されている。スペースの関係上、ポンプの入口配管は床下を通す必要があり、そのため気泡が発生し、現場の状態はあまり安定しておらず、時折キャビテーションが起こる。これをどう対処すればよいか? ポンプの入口配管は元々断熱処理が施されていたが、現在はやけど防止処理に変更された。他に何か良い方法はあるだろうか?
Reply #22016-06-12
この投稿は最後に、2016年6月12日10時43分にaltpageによって編集されました。まず、熱交換器内の水の温度が上昇するかどうかを確認しましょうこの場合、1.ポンプの抽出位置を変更し、熱交換器の前から引き出して熱交換器に送り、その後は従来通りの流れとする。 2. 熱交換器にバイパスがある場合は、少しバイパスを流して熱交換温度を下げ、回収可能な熱エネルギーをわずかに失う。 3.ポンプの入口に適量の冷水を加え、この冷水と熱水を混合する。水撃が発生しないように十分に混合させつつ、できるだけ少量に抑えて熱水の温度を下げる必要がある。 4.この水質はどうですか?うまく管理しないと、こんなに高い温度ではスケールの発生を防げません。
Reply #32016-06-12
ありがとうございます。現場では第3の案を実行するという考えがあり、現在検討中です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.