380V gegen Masse und gegen Erde

2016-06-12View Original

Thread Content

Warum zeigt die Messung an der Nullleitung bei 380 V einen Wert von 220 V an, während die Messung an der Erde einen Wert von 380 V ergibt?
Reply #22016-06-12
Normalerweise sollte das nicht der Fall sein – normalerweise sollten die Phasen gegenüber dem Neutralleiter sowie gegenüber der Erde jeweils 220 V betragen. Ist die Masse falsch angeschlossen?
Reply #32016-06-12
Dieser Beitrag wurde zuletzt von cmjzy am 12.6.2016 um 22:18 bearbeitet. Die dreiphasigen Phasenleitungen sind L1, L2, L3; die Neutralleitung ist die Mittelleitung N. Die Schutzleitung ist PE. Unter normalen Bedingungen beträgt die Spannung zwischen den Phasenleitungen L1-L2, L2-L3, L3-L1 380 V. Die Phasenspannung zwischen einer Phasenleitung und der Neutralleitung L1-N, L2-N, L3-N beträgt 220 V. In China wird in der Regel ein System mit Mittelleitungsverbindung zum Erdboden verwendet. Daher beträgt die Spannung zwischen einer Phasenleitung und der Neutralleitung ebenfalls 220 V. Wenn jedoch die Mittelleitung aus irgendeinem Grund vom Erdboden getrennt wird, ist die Spannung zwischen einer Phasenleitung und der Neutralleitung nicht mehr sicher – sie hängt von der Größe der dreiphasigen Last ab. Es kann dabei um 300 V oder etwas weniger gehen. Deshalb brannten in den alten Verteilungssystemen manche Geräte durch Überstrom aus, während andere unbeschädigt blieben, sobald die Neutralleitung des Transformators unterbrochen wurde.
Reply #42016-06-13
Die Ausgangsspannung des Transformators ist in drei-Phasen-Vier-Leiter-System und drei-Phasen-Fünf-Leiter-System erhältlich. Das Dreiphasen-Vierleiter-System verfügt über einen an die Erde angeschlossenen Neutralpunkt, wobei die Nullleiter als Ausgangsleitung dient. In einem solchen System sind mehrfache Erdeanschlüsse erforderlich. Wenn es zu einem Dreiphasenungleichgewicht kommt, tritt eine Schwankung der Spannung an der Nullleitung auf. Dreiphasiges Fünfleiter-System mit nicht geerdetem Neutralpunkt. Die von dem Threaderwähnte Situation liegt vermutlich daran, dass die Verkabelung falsch ist
Reply #52016-06-17
Offensichtlich gibt es ein Problem mit den Verbindungen – die Erde ist mit einer Phasenleitung verbunden, wodurch eine Spannung von 380 V zwischen Phasen und Erde entsteht. Zudem kann man feststellen, dass die Erde nicht mit der Außen-Erde verbunden ist, sondern getrennt ist
Reply #62016-06-20
Neutralpunktverschiebung oder Phasenleiter gegen Erde

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.