Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة hfrs في تاريخ 15/6/2016 الساعة 16:46. إنه يتعلق بجهاز قياس التدفق الكهرومغناطيسي وجهاز قياس التدفق الكتلي، حيث أن الجهد المطلوب هو 500 متر، و24 فولت DC. كما أن الكابلات المستخدمة هي من نوع 2×1.5. هل استخدمه أحد من قبل؟ هل من الضروري تغيير كابل 2×2.5؟
لقد استخدمته، وأصبح الجهد 17.5 فولت، ثم بدأ الصداع، ولا يمكن إزالة أي من أجهزة القياس تلك.
لم نستخدم كابلات 2×2.5 لتوصيل الطاقة، بل استخدمنا كابلات 2×1.5 لذلك الغرض
يجب استخدام كابل بأبعاد 2×2.5.
لقد استخدمته، ويمكن استخدام قيمة 1.5 أيضًا مع مدة استخدام طويلة، لكن التشويش شديد جدًا. من الأفضل تغييرها إلى 2.5، لأن هناك انخفاضًا في الإشارة وفي الجهد
المسافة 500 متر، وهي بعيدة جدًا، والانخفاض في الضغط كبير للغاية، لذا من الأفضل استخدام قطر أكبر. 2x2.5
يُنصح بتغييره إلى 2×2.5، هناك قاعدة شائعة، لقد نسيت ما إذا كانت قاعدة معيارية أم قاعدة خاصة بنا، يبدو أن التغذية الكهربائية للمسافات التي تزيد عن 300 متر يجب أن تكون بقطر 2.5، لذلك قررنا أن تكون جميع التصاميم بتغذية كهربائية بقطر 2.5، حتى لو كانت خطوط الإشارة تحتاج فقط إلى قطر 1.0
يُنصح باستخدام 2*2.5، من أجل تسهيل صيانة الأجهزة وإصلاح الأعطال في المستقبل
المسافة بعيدة جدًا، من الأفضل حساب الانخفاض في الجهد، ويمكن تغييره إلى 220 فولت.
يتم استخدام جهد 1.5 لإشارات التيار من 4 إلى 20 مللي أمبير، أما مقاييس التدفق الكتلي فيتم تزويدها بالطاقة عبر التيار المتردد؛ فالتزويد بالطاقة عبر التيار المستمر يؤدي إلى ارتفاع في الجهد المفقود.