حول مشاكل لحام الأنابيب ذات الخيوط المستقيمة

2016-10-13View Original

Thread Content

أرجو من الخبراء، بالنسبة للمعايير الأمريكية مثل ASME B31.3، هل هناك متطلبات محددة بشأن تباعد الخيوط اللحامية الطولية عند لحام الأنابيب ذات الفتحات المستقيمة والكبيرة الحجم؟ ما هو المسافة المطلوبة في المعايير الأمريكية لتباعد الخيوط اللحامية الطولية؟
Reply #22016-10-13
طلب مساعدة عبر الإنترنت، أرجو من الخبراء المساعدة
Reply #32016-10-13
يجب أن يكون هناك فارق لا يقل عن 200، ومن الناحية الأفقية، يُفضل أن يكون الفارق على ارتفاع 45 درجة، حتى لا تغطي الدعامات خيوط لحام الأنابيب
Reply #42016-10-14
:ههه: يبدو أن هناك عدم وجود أي تنظيمات في معيار ASME B31.3. .
Reply #52016-10-16
في المشاريع الفعلية، حدث أن طلب الجهة المسؤولة عن التفتيش معالجة الأمر كما في الطابق الثالث، لتجنب تداخل اللحامات في وحدات دعم اللحام

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.