هل يوجد صمام تفريغ طارئ في خزان التخزين مزود بصمام انفجار؟

2016-06-16View Original

Thread Content

أعزائي الزملاء: فتحات التصريف الطارئة في خزانات التخزين، بعضها مزود بصمامات انفجار والبعض الآخر غير مزود بها، ما هي المعايير ذات الصلة؟
Reply #22016-06-16
صمام التفريغ الطارئ؟ لم أسمع به من قبل~ إذا كنت تقصد صمام الأمان، فهناك خيارات متاحة وفقًا للمواصفات 5.5.5، 5.5.9، 5.5.12 في المعيار GB50160. باختصار، يتم توصيله أمام صمام الأمان لأن المواد قد تتسبب في تآكل صمام الأمان أو انسداده، أما التوصيل المتوازي فيكون لأن التفاعل قد يحدث بشكل مفاجئ ولا يكون صمام الأمان كافيًا لتصريفه.
Reply #32016-06-19
لقد سألت الأشخاص المسؤولين عن صناعة الخزانات، وكان ردهم أن حساسية صمام الأمان ليست عالية مثل حساسية أجهزة التفريغ، وإذا تعطل هذا الصمام فإن ذلك سيسبب مشاكل كبيرة، لأن صمام الأمان يظل مغلقًا طوال الوقت، ولا يتم فتحه إلا في حالة التجاوز الضغطي، وعادةً ما يتم التحكم في ذلك أثناء عملية التعبئة.
Reply #42016-06-20
يتم اختيار الصمام الأمان بشكل منفصل أو ورقة التفجير بشكل منفصل أو تركيبهما معًا، وذلك حسب نوع المادة وظروف التشغيل. بعض المواد لها قدرة تآكلية عالية، ولا يمكن أن تتلامس مباشرة مع صمام الأمان، لذا يتم توصيل ورقة تفجير أولاً بشكل متسلسل ثم بعد ذلك صمام الأمان، وهذا مذكور في المعايير، يمكنك البحث عنه على جوجل
Reply #52016-06-20
يعتمد الأمر على خصائص المادة، سواء كانت تسبب التآكل أم أنها تؤدي إلى انسداد الصمامات بسهولة.
Reply #62016-06-21
تؤدي لوحة مقاومة الانفجار نفس وظيفة الصمام الأمان، لكن لوحة مقاومة الانفجار هي للاستخدام مرة واحدة فقط
Reply #72016-06-22
بالنظر إلى خصائص المواد، إذا كانت مواد قابلة للتآكل أو التكتل أو الانسداد، فمن أجل ضمان السلامة، يلزم تركيب صمامات تفجير وصمامات أمان بشكل متسلسل.
Reply #82016-06-23
يعتمد الأمر بشكل أساسي على نوع الوسط؛ فجميع صمامات الأمان تعاني من تسربات طفيفة، كما أنها سامة، ولها نطاق انفجار واسع، ويسهل تكثفها وتآكلها، لذا يجب تركيب غشاء انفجاري وإجراء عمليات تنظيف
Reply #92016-06-23
يتعلق الأمر بنوع وسط الاستخدام، حيث يتم تركيبه عادةً عند مدخل صمام الأمان لحمايته، وأنا أستخدمه هنا بشكل أساسي على خزانات الكلور السائل، ولم يتم تركيبه في أماكن أخرى
Reply #102019-09-16
ووفقًا للمادة 5.5.5 من المعيار GB50160، “يجب تركيب صمامات أمان قد تُسد أو تتآكل بسبب المواد الموجودة في النظام، ويجب تركيب صمامات تفجير أمام هذه الصمامات، أو اتخاذ تدابير وقائية مثل التنظيف أو التسخين أو العزل الحراري على أنابيب الدخول والخروج الخاصة بها”. ”هل يجب إضافة المادة عندما تتعرض للتآكل، أم يمكن إضافتها أو عدم إضافتها، ويتم اتخاذ القرار حسب الحاجة؟
Reply #112019-09-16
ووفقًا للمادة 5.5.5 من المعيار GB50160، “يجب تركيب صمامات أمان قد تُسد أو تتآكل بسبب المواد الموجودة في النظام، ويجب تركيب صمامات تفجير أمام هذه الصمامات، أو اتخاذ تدابير وقائية مثل التنظيف أو التسخين أو العزل الحراري على أنابيب الدخول والخروج الخاصة بها”. ”هل يجب إضافة المادة عندما تتعرض للتآكل، أم يمكن إضافتها أو عدم إضافتها، ويتم اتخاذ القرار حسب الحاجة؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.