Thread Content
الوسط هو الماء منزوع المعادن، درجة الحرارة العادية، الضغط 0.MPa. هل يمكن قياسه باستخدام الكهرومغناطيسية؟
تم تحرير هذا المنشور آخر مرة بواسطة lm101124 بتاريخ 2016-11-3 16:45 تحتوي المياه المنزوعة المعادن على القليل من المعادن أو لا تحتوي على أي معادن، ويمكن القيام بذلك من خلال التقطير أو التناضح العكسي أو التبادل الأيوني أو مزيج من هذه الطرق. يمكن القول أن المياه منزوعة المعادن هي مياه مخففة أو منقاة صناعيًا ; ; ; يتطلب مقياس التدفق الكهرومغناطيسي أن يكون الوسط موصلاً ; يجب أن تكون الموصلية أكبر من 5 us/cm على الأقل ; ; تحقق لمعرفة مستوى المياه المحلاة الموجودة في منزلك. ; هناك أيضًا أيونات حرة التوصيل ; ; ;
لا يمكن قياس المياه منزوعة المعادن بمقياس التدفق الكهرومغناطيسي، وحتى لو تم استخدامه على مضض، فإن التأثير لن يكون جيدًا. من الأفضل قياسه باستخدام لوحة فتحة أو مقياس تدفق دوامي.
عند استخدام مقياس التدفق الكهرومغناطيسي لقياس التدفق، يجب أن يكون الوسط عازلًا موصلًا للكهرباء، ويجب أن تكون الموصلية ≥5us/cm. تسمى المياه التي تكون موصليتها أقل من 5us/cm (25°C) ومحتوى Si02 أقل من 100ug/L بالمياه المحلاة الأولية. تسمى المياه التي تكون موصليتها أقل من 0.2us/cm (25°C) ومحتوى Si02 أقل من 20ug/L بالمياه المحلاة الثانوية. الماء ذو الموصلية أقل من 0.2us/cm (25°C)، ومحتوى النحاس والحديد والصوديوم أقل من 3ug/L، والماء الذي يحتوي على محتوى Si02 أقل من 3ug/L يسمى الماء عالي النقاء أو الماء عالي النقاء. ولذلك، لا يمكن استخدام مقياس الجريان الكهرومغناطيسي لإزالة تدفق المياه المالحة. بشكل عام، يتم استخدام مقياس الجريان الدوامي أو مقياس الجريان ذو الضغط التفاضلي بشكل شائع.
لا يُنصح عمومًا باستخدام مقياس التدفق الكهرومغناطيسي لقياس المياه منزوعة المعادن.
لا يُنصح باستخدام الكهرومغناطيسي، حتى إذا وصلت الموصلية إلى الحد الأدنى الذي يسمح به المنتج، فمن المستحسن استخدام مقياس التدفق الدوامي، ومقياس التدفق التفاضلي المتكامل (لوحة الفتحة، والتوازن، ونوع الشريط).
لا ينبغي استخدام الأجهزة الكهرومغناطيسية للمياه المحلاة. يمكنك اختيار تركيب مقياس الجريان الدوامي.