Thread Content

أنا مسؤول عن مشروع هندسي في الخارج، وواجهت مشكلة؛ فالمراوح ذات درجة الحرارة العالية التي يتم توريدها من الداخل (55000 متر مكعب/ساعة، 2500 باسكال، 250 درجة مئوية)، ارتكب مصنعوها خطأً فادحاً في اختيار النوع المناسب، حيث اختاروا نوعاً مناسباً لدرجات الحرارة العادية (55000 متر مكعب/ساعة، 2500 باسكال). والأمر الأكثر إثارة للدهشة أن مهندسينا وافقوا على استخدام هذه المراوح، وهو أمر غير مفهوم على الإطلاق. المشكلة حدثت في الموقع، فمبدأ تصميم هذا النظام يعتمد على استخدام مراوح عالية الحرارة لسحب الغازات المتبخرة من الأجهزة الواقعة في الأماكن البعيدة، وذلك للحفاظ على ضغط سلبي داخل الأجهزة لضمان أدائها بشكل صحيح. لقد أدت هذه المراوح وظيفتها بشكل جيد في درجات الحرارة العادية في موقع التركيب، لكن عند درجة حرارة 250 درجة مئوية، تبين أنها غير قادرة على سحب الغازات المتبخرة داخل الجهاز، وبالتالي لا يمكن الحفاظ على ضغط سلبي داخل الجهاز. أنا لست متخصصًا في المراوح، لكن من خلال العمل على العديد من المشاريع، أصبحت أعرف بعض المعلومات الأساسية عنها. ووفقًا لمعادلات المراوح، يجب أن يظل حجم التيار الهوائي ثابتًا عند استخدام المراوح ذات درجة الحرارة المنخفضة في بيئات ذات درجة حرارة عالية، مع انخفاض في ضغط الهواء فقط. فلماذا يؤدي الوضع العملي إلى نقص في حجم التيار الهوائي؟ في النهاية، وعلى الرغم من أن المشكلة تم حلها عن طريق رفع سرعة الدوران، إلا أنني ما زلت لا أفهم لماذا يختلف حجم التيار الهوائي الصادر عن المروحة في درجات الحرارة المرتفعة عن المتوقع وفقًا للنظرية؟ آمل أن يقدم الخبراء الإجابة. شكرًا.
Reply #22016-06-19
يجب أن يكون السبب هو تغير كثافة الغاز عند درجات الحرارة المرتفعة، مما أثر على أداء المروحة! ؟
Reply #32016-06-20
يتم اختيار المراوح وفقًا للتدفق في درجة الحرارة العادية، أما في حالة درجات الحرارة المرتفعة، فبسبب تمدد الغاز، يصبح حجم الغاز الفعلي داخل النظام أكبر بكثير منه في درجة الحرارة العادية (في هذا المثال، يكون الحجم تقريبًا 13 ضعفًا). إذا كانت سرعة المروحة منخفضة، فإن القدرة الإنتاجية لن تكون كافية، ولذلك لا يمكن خلق ضغط سلبي في النظام ذو درجة الحرارة العالية. زيادة سرعة المروحة في الموقع هي إحدى الطرق، لكن لا أعرف ما إذا كان الشركة المصنعة قد قامت بحسابات بشأن ذلك أم لا. فإذا تم تشغيل المروحة بسرعة عالية لفترة طويلة، فقد يتأثر عمرها، والحوادث التي قد تحدث ليست أمرًا تافهًا.
Reply #42016-11-17
لا ينبغي أن يكون الفرق بهذا الحجم، فنسبة كمية الغاز عند درجة 250 مئوية إلى الكمية عند درجة الحرارة العادية تبلغ حوالي 1.92 مرة. والوضع الحالي هو أن المروحة ذات قدرة منخفضة، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الضغط السلبي المطلوب. إذا زاد عدد دورات التشغيل، بأي مقدار يزداد؟ وهل لذلك تأثير على عمر الخلاط الهوائي؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.