Submit Request

Bei der Frequenzumrichterregelung: Ist eine Redundanz für die DCS-Ausgangskarte erforderlich?

2016-06-29View Original

Thread Content

Bei der Frequenzumrichtung: Ist bei der Ausgangskarte AO des DCS-Systems eine Redundanz erforderlich?
Reply #22016-06-29
Das hängt von den Anforderungen Ihres Projekts ab. In einigen Projekten sind sowohl AO als auch DO überflüssig. Die einfache Methode ist: Wenn dieser AO-Punkt oder das Bauteil beschädigt ist, führt das dann dazu, dass die Anlage stillsteht? Wenn möglich, wird eine redundante Konfiguration empfohlen.
Reply #32016-06-29
Was oben gesagt wurde, stimmt – im Allgemeinen sind alle Schaltkreise mit Ausgangssignalen redundant konfiguriert, und auch die AI zur Steuerung dieser Schaltkreise ist redundant.
Reply #42016-06-29
Nur bei Aspekten, die die Systemsicherheit und den Notstopp betreffen, ist Redundanz notwendig – ansonsten handelt es sich um eine Verschwendung. Zudem ist es ratsam, bei dieser Entscheidung die Meinung von Fachleuten für Elektrotechnik einzuholen
Reply #52016-06-30
Die DCS-Ausgänge sind in der Regel nicht redundant.
Reply #62016-06-30
AO ist am besten – wenn die Karte kaputt geht, lässt sie sich leicht ersetzen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.