Thread Content
हानरीशी के DCS सिस्टम में, क्या प्रोग्रामिंग के द्वारा यह जाना जा सकता है कि तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है? इसे कैसे जाना जा सकता है? हमारी कंपनी के एक इंटरमिटेंट रिएक्शन वॉटर टैंक में जंग रोकने हेतु, थर्मामीटर के कवरों में ऊष्मा-रोधक पदार्थ होते हैं; इस कारण थर्मामीटर द्वारा दर्शाया गया तापमान 10-20 मिनट देर से ही प्राप्त होता है। चूँकि अभिक्रिया हेतु ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए तापमान को कैसे नियंत्रित क उदाहरण के लिए, सामान्य रूप से बॉयलर का तापमान 65-75 के बीच होना चाहिए।℃ ; जब कच्चा माल डालने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो टैंक का तापमान बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इस समय उपकरणों पर दर्शाया गया तापमान बढ़ने की ओर ही होता है। जब उपकरणों पर दर्शाया गया तापमान 65°C हो जाता है, तब वास्तव में टैंक का तापमान 80°C℃ ; फिर दूसरा ठंडा पदार्थ डाला जाता है। चूँकि थर्मामीटर में देरी होती है, इसलिए इस समय टैंक का तापमान 75°C दिखाई देता है; लेकिन वास्तव में टैंक का तापमान घटने लगता है। जब टैंक का तापमान थर्मामीटर द्वारा दर्शाए गए तापमान के बराबर हो जाता है, तब थर्मामीटर का तापमान घटने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि थर्मामीटर 68°C दिखाता है, तो वास्तव में टैंक का तापमान 65°C से भी कम हो चुका होता है।
तापमान में होने वाली देरी एक समस्या है; ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिक्रिया प्रणाली अलग-अलग होती हैं। इसलिए, यदि किसी व्यक्ति को मैनुअल ऑपरेशन का अनुभव है, तो इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हीटिंग सिस्टम को 70 डिग्री तक गर्म करने की आवश्यकता होती है। जब गेज पर 70 डिग्री दिखने लगते हैं, तो हीटिंग बंद कर दी जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद तापमान फिर से 70 डिग्री से ऊपर चला जाता है। यदि अनुभव के आधार पर गेज पर 67 डिग्री ही दिख रहे हों, तो हीटिंग की तीव्रता कम कर दी जाती है; ऐसा करने से थोड़ी देर बाद तापमान 70 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसे DCS में पूरा किया जा सकता है; चाहे सरल सेटिंग्स हों या जटिल प्रोग्रामिंग।
ऊपर जो कहा गया है, वह सही है। इसके अलावा, यह भी देखें कि डिले सेटिंग्स को ठीक से समायोजित किया गया है या नहीं।
पहली बात यह है कि तापमान संबंधी प्रतिक्रियाएँ वास्तव में संवेदनशील होनी चाहिए। आपके द्वारा बताई गई समस्या मुख्य रूप से तापमान मापन हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की स्थापना से संबंध दूसरा तरीका है प्रोग्राम के माध्यम से नियंत्रण करना, यानी ऊपर बताए गए प्रोग्राम-नियंत्रण विधि का उपयोग करके आप अपनी वास्तविक नियंत्रण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
लेकिन यदि तापमान में वृद्धि हो रही है, तो दर्शाया गया तापमान वास्तविक तापमान से कम होता है।; गिरावट की प्रवृत्ति थोड़ी अधिक ही दिख रही है; तापमान को नियंत्रित करते समय निश्चित रूप से उतार-चढ़ाव होगा ही! केवल एक ही तापमान निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करके स्वचालित तापमान नियंत्रण संभव बनाना है।
यदि यह सामान्य PID नियंत्रण है, तो डिफरेंशियल समय (TD) को बढ़ाया जा सकता है।
सबसे अच्छा तो यही है कि टैंक को पुनर्निर्मित किया जाए, एवं टैंक के शरीर पर सिरेमिक थर्मामीटर लगाया जाए; लेकिन इसके लिए अधिक निवेश की आ यदि अधिक निवेश नहीं करना है, तो खुद ही कोई एल्गोरिथ्म बनाकर सुधार किया जा सकता है; लेकिन ऐसे में केवल अनुभव के आधार पर ही निर्णय लिया जा सकता है, एवं इसकी सटीकता सीमित रहेगी।