لوائح إدارة السلامة من الحرائق في شركة XX
Thread Content
الفصل الأول: الأحكام العامةالمادة الأولى: بهدف تعزيز وتنظيم إدارة السلامة من الحرائق في الشركة، ومنع وتقليل حوادث الحرائق، تم وضع هذه الأحكام وفقًا لقوانين ولوائح السلامة من الحرائق، بالإضافة إلى “أحكام إدارة السلامة من الحرائق في مجموعة XXXX”, مع مراعاة الوضع الفعلي للشركة. المادة الثانية: المعايير المرجعية:
1. قانون الحماية من الحرائق في جمهورية الصين الشعبية (تم تطبيقه في 1 مايو 2009).
2. لوائح إدارة السلامة من الحرائق في الهيئات والمؤسسات والشركات (الأمر رقم 61 الصادر عن وزارة الأمن العام).
3. لوائح إدارة السلامة من الحرائق في الوحدات ذات المخاطر العالية في مقاطعة شاندونغ (تم تطبيقها في 1 نوفمبر 2013).
4. GB50016–2006: معايير التصميم الخاصة بالوقاية من الحرائق في المباني.
5. GB50160–2008: معايير التصميم الخاصة بالوقاية من الحرائق في المصانع البتروكيماوية.
المادة الثالثة: السياسات والمبادئ الأساسية لعمل الوقاية من الحرائق:
1. السياسة الأساسية: الوقاية أولاً، مع الجمع بين الوقاية وإخماد الحرائق. 2. المبادئ الأساسية: مبدأ القيادة الموحدة للشركة، والرقابة من قبل الأقسام وفقًا للقوانين (اللوائح)، وتحمل الوحدات (الأقسام) المسؤولية الكاملة، بالإضافة إلى مشاركة الموظفين بفعالية، مع تطبيق نظام المسؤولية عن السلامة من الحرائق حيث “من يتولى الإشراف، هو المسؤول”. الفصل الثاني: هيكل الإدارة ومسؤولياتها
المادة الرابعة: هيكل الإدارة
1. يجب على الشركة تشكيل لجنة للسلامة من الحرائق، ويكون رئيس اللجنة هو المدير العام، أما نائب الرئيس فيكون من بين نواب المدير العام المسؤولين عن شؤون السلامة من الحرائق. أما أعضاء اللجنة فهم رئيس لجنة الحزب في الشركة، ونواب المديرين، والمساعدين، بالإضافة إلى مسؤولي قسم الشؤون الحزبية والحكومية، والنقابة، وقسم التخطيط، وقسم سلامة المعدات، وقسم إدارة الإنتاج، وقسم المالية، والمركز التقني، وقسم الأمن المسلح، بالإضافة إلى مسؤولي كل وحدة في الشركة. 2. يقع مكتب لجنة السلامة من الحرائق في قسم الأمن المسلح، وهو المسؤول عن إدارة شؤون السلامة من الحرائق بشكل يومي. يتولى رئيس المكتب منصب رئيس قسم الحراسة المسلحة. المادة الخامسة: مهام لجنة السلامة والوقاية من الحرائق
1. إدراج أعمال الوقاية من الحرائق ضمن خطة تطوير الشركة، وضمان توافقها مع البناء الاقتصادي وتطور الشركة. 2. تضمين ميزانية أعمال الإطفاء ضمن الميزانية المالية للشركة، وزيادة الاستثمارات فيها، وتعزيز بناء مرافق الإطفاء باستمرار، وتحديث معدات الإطفاء. 3. دمج تخطيط الإطفاء في الخطة العامة للشركة، لضمان تنفيذ تخطيط وبناء المرافق العامة للإطفاء ومعدات الإطفاء وغيرها من البنى التحتية بشكل متزامن. ٤. تضمين أعمال السلامة من الحرائق ضمن جدول الأعمال، وتحليل وضع السلامة من الحرائق في الشركة، وحل المشاكل الكبيرة المتعلقة بذلك في الوقت المناسب. 5. تعزيز بناء فرق الإطفاء المتخصصة، وتوفير عدد كافٍ من رجال الإطفاء المتخصصين، وإنشاء نظام تعاون للتدخل السريع في حالات الطوارئ ضمن فرق الإطفاء المتخصصة، لضمان السلامة من الحرائق. 6. القيام بالرقابة وتقييم أداء الوحدات والأقسام التابعة فيما يتعلق بواجبات السلامة من الحرائق. 7. اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشأن مسائل مثل تصحيح مختلف المخاطر الكبيرة على السلامة من الحرائق التي يصدرها فريق الإطفاء والشرطة، وإجراء التصحيحات اللازمة، وتنظيم التحقيق في حوادث الحرائق. 8. المسؤوليات الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقواعد. المادة السادسة: مسؤوليات قسم الحماية من الحرائق
يُعد قسم الحماية من الحرائق الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون السلامة من الحرائق في الشركة، حيث يتولى مهمة توجيه ومراقبة وتقييم أعمال السلامة من الحرائق في الشركة. يخضع هذا القسم لقيادة المسؤول في الشركة المسؤول عن شؤون الحماية من الحرائق، كما يخضع من الناحية الفنية لإرشادات قسم الحماية من الحرائق التابع للشرطة. الفصل الثالث: نظام المسؤولية التدريجية عن السلامة من الحرائق
يتم تطبيق نظام المسؤولية القيادية التدريجية عن السلامة من الحرائق، بالإضافة إلى نظام المسؤولية المتعلقة بسلامة العمل في كل وحدة أو قسم. يكون القائد الإداري لكل وحدة أو قسم، بالإضافة إلى الموظفين العاملين فيها، هم المسؤولون عن السلامة من الحرائق في تلك الوحدة أو القسم. المادة السابعة: مسؤوليات المدير العام
يتحمل المدير العام المسؤولية عن تنظيم وإدارة أعمال السلامة من الحرائق في الشركة، وهو المسؤول عن السلامة من الحرائق في الشركة. وفي حالة غياب المدير العام أو شغور منصبه، يكون الشخص الذي يحل محله هو المسؤول عن ذلك. 1. تنفيذ «قانون الحماية من الحرائق لجمهورية الصين الشعبية» و«أنظمة إدارة السلامة من الحرائق في الهيئات والمنظمات والمؤسسات والشركات» (الأمر رقم 61 الصادر عن وزارة الأمن العام)، و«أنظمة إدارة السلامة من الحرائق في الوحدات ذات المخاطر العالية للحرائق في مقاطعة شاندونغ»، بالإضافة إلى القوانين واللوائح الأخرى المتعلقة بالحماية من الحرائق. المسؤولية الكاملة عن أعمال السلامة من الحرائق في الشركة، وضمان توافق أنظمة السلامة من الحرائق مع المتطلبات، بالإضافة إلى الإلمام بوضع السلامة من الحرائق في الشركة. 2. تنسيق أعمال الوقاية من الحرائق مع أنشطة الشركة المتعلقة بالإنتاج والتشغيل والإدارة، والموافقة على خطة عمل الوقاية من الحرائق السنوية وميزانية التمويل السنوية، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة شؤون السلامة من الحرائق في الشركة. تحديد مسؤوليات القيادة على كل مستوى فيما يتعلق بالسلامة من الحرائق، والموافقة على تطبيق نظام السلامة من الحرائق والإجراءات اللازمة لضمان ذلك. ٣. توفير التمويل والدعم التنظيمي اللازمين لضمان سلامة المبنى من الحرائق. ٤. تشكيل لجنة السلامة من الحرائق في الشركة، وتحديد المسؤولين عن السلامة من الحرائق على كل مستوى، والموافقة على تطبيق نظام المسؤولية في مجال السلامة من الحرائق، وأنظمة السلامة من الحرائق، بالإضافة إلى إجراءات ضمان السلامة من الحرائق. 5. تنظيم فحوصات الوقاية من الحرائق، والإشراف على تصحيح المخاطر المتعلقة بالحرائق، والتعامل الفوري مع المشكلات الكبيرة المتعلقة بالسلامة من الحرائق. 6. تأسيس فرق إطفاء متفرغة وفرق إطفاء تطوعية وفقًا لأحكام قوانين الإطفاء. 7. تنظيم وضع خطط لإخماد الحرائق والإخلاء في حالات الطوارئ تتناسب مع ظروف الوحدة، وتنفيذ تدريبات عليها. المادة الثامنة: مسؤوليات نائب المدير التنفيذي المسؤول
يكون نائب المدير التنفيذي المسؤول هو المسؤول عن إدارة أعمال السلامة من الحرائق في الشركة، ويساعد المدير التنفيذي في تنفيذ أعمال السلامة من الحرائق. كما يمارس نائب المدير التنفيذي المسؤول صلاحيات المدير التنفيذي فيما يتعلق بأعمال السلامة من الحرائق، ويقود بشكل مباشر أعمال الأقسام المسؤولة عن ذلك. 1. وضع خطة عمل سنوية للوقاية من الحرائق، وتنفيذ أعمال الإدارة اليومية للسلامة من الحرائق. 2. تنظيم وضع نظام السلامة من الحرائق وإجراءات التشغيل الخاصة بضمان السلامة من الحرائق، والإشراف على تنفيذها. 3. وضع خطة لتخصيص الموارد المالية وتأمين الدعم التنظيمي لأعمال السلامة من الحرائق. ٤. تنظيم وتنفيذ عمليات التفتيش على الوقاية من الحرائق وإصلاح المخاطر المتعلقة بالحرائق. 5. تنظيم وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمرافق الإطفاء وأجهزة إخماد الحرائق وعلامات السلامة في الوحدة، لضمان كفاءتها وفعاليتها، وكذلك ضمان انسيابية ممرات الإخلاء ومخارج الطوارئ. 6. تنظيم فرق الإطفاء المتفرغة وفرق الإطفاء التطوعية. 7. تنظيم أنشطة الترويج والتعليم حول معارف ومهارات الإطفاء بين الموظفين، وتنظيم تنفيذ وتمرين خطط إطفاء الحرائق والإخلاء الطارئ. 8. تنفيذ أعمال إدارة السلامة من الحرائق الأخرى التي يكلف بها المسؤول عن السلامة من الحرائق. المادة التاسعة: مسؤوليات نائب المدير الفني يتحمل نائب المدير الفني المسؤولية عن المسائل الفنية المتعلقة بالسلامة من الحرائق في الشركة. 1. تنظيم وأداء أعمال البحث التقني في مجال السلامة من الحرائق، والاستفادة النشطة من التقنيات المتقدمة ووسائل الإدارة الحديثة، للارتقاء المستمر بمستوى عمل السلامة من الحرائق في المؤسسة. 2. مراجعة الأنظمة المتعلقة بتقنيات السلامة من الحرائق، وتقديم توصيات ليتم الاسترشاد بها من قبل المدير العام. ٣. تنظيم البحث وتنفيذ خطط تصحيح المخاطر الكبيرة المتعلقة بالحرائق، والمشاركة في التحقيق في حوادث الحرائق الكبيرة. المادة العاشرة: مسؤوليات القادة ذوي المستوى نائب المدير العام الآخرين
يتحمل القادة ذوو المستوى نائب المدير العام المسؤولية عن السلامة من الحرائق في المجالات التي يشرفون عليها. الاستماع بانتظام إلى تقارير الوحدات والأقسام المسؤولة عن السلامة من الحرائق، وتقديم التوجيهات اللازمة في الوقت المناسب لإدارة أعمال السلامة من الحرائق في تلك الوحدات والأقسام، بهدف تحسين مستوى أداءها في هذا المجال باستمرار. المادة الحادية عشرة: مسؤوليات قسم الحماية المسلحة في مجال السلامة من الحرائق
1. المسؤولية عن توجيه ومراقبة تنفيذ نظام المسؤولية في مجال السلامة من الحرائق. 2. تأدية مهام مراجعة تصميم السلامة من الحرائق في المشاريع الإنشائية والموافقة عليه، بالإضافة إلى إجراء عمليات التفتيش على السلامة من الحرائق، وتعزيز الرقابة على معدات وأجهزة السلامة من الحرائق. ٣. تنظيم عمليات التفتيش على السلامة من الحرائق والإجراءات الخاصة بضمان الأمان منها، والإشراف على الجهات المسؤولة لاتخاذ تدابير السلامة من الحرائق، وإصدار أوامر قانونية بإزالة مخاطر الحرائق فورًا أو في غضون فترة محددة، بالإضافة إلى إجراء تقييمات وفقًا للقانون. ٤. توفير طاقم متخصص للإطفاء، واعتبار إدارة السلامة من الحرائق أحد المهام الرئيسية لقسم الأمن، مع وضع أنظمة الشركة المتعلقة بالإطفاء. 5. تولي مهام إخماد الحرائق وغيرها من مهام الإنقاذ في حالات الطوارئ. ٦. التحقيق في أسباب الحريق وتحديدها وفقًا للقانون، وتقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق، وتحديد المسؤولين عن الحادث. ووفقًا لمبدأ “عدم التساهل مع أي حالة”, يتم بعد تحديد الأسباب التشاور مع الجهات المعنية لوضع تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، كما يتم محاسبة المسؤولين عن الحادث وفقًا لطبيعة الجريمة وظروفها وعواقبها. 7. إجراء تحقيقات في مجال السلامة من الحرائق، وتحليل الوضع الأمني منها، وتقديم الآراء والاقتراحات إلى الشركة في الوقت المناسب لتحسين أعمال السلامة من الحرائق. 8. المسؤوليات الأخرى المتعلقة بالسلامة من الحرائق، كما هو محدد في القوانين واللوائح والأنظمة. المادة الثانية عشرة: مسؤولية القيادات الإدارية الرئيسية في الوحدات والأقسام يتحمل القيادات الإداريون الرئيسيون في الوحدات والأقسام المسؤولية عن السلامة من الحرائق في وحداتهم، ويكونون كلٌّ منهم المسؤول عن إدارة السلامة من الحرائق في وحدته. ١. تنفيذ معايير وأنظمة السلامة من الحرائق الصادرة عن الجهات العليا والشركة بجدية، وإدراج أعمال السلامة من الحرائق ضمن جدول أعمال إدارة الإنتاج. 2. وضع نظم فعّالة لإدارة السلامة من الحرائق، وتنفيذها مع تسجيل كافة الأنشطة المتعلقة بها. ٣. تنظيم تدريبات دورية للموظفين حول سلامة الحرائق، والقيام بأعمال الوقاية من الحرائق على نطاق واسع. ٤. تنظيم فحوصات وقائية من الحرائق بشكل دوري، وتنفيذ تدابير التصحيح للقضاء على مخاطر الحرائق. 5. تنظيم دورات تدريبية وتعليمية لفرقة الإطفاء التطوعية في الوحدة، لتعزيز قدراتها على الوقاية والإنقاذ الذاتي. 6. تنظيم وضع خطط لإخماد الحرائق والإخلاء في الوحدة، وفي حالة نشوب حريق، قيادة الموظفين في عملية إخماده، وتنظيم فرق لحماية مكان الحريق، والمساعدة في التحقيق في أسباب الحريق. المادة الثالثة عشر: مسؤوليات رئيس الفريق/المجموعة
1. تطبيق أنظمة وقواعد الوقاية من الحرائق بجدية، وتنفيذ تدابير السلامة مثل عمليات التفتيش عن الحرائق. 2. وفقًا لظروف الفريق/الوحدة، يتم توعية الموظفين بشأن الوقاية من الحرائق، وفحص مدى التزامهم بمسؤوليات السلامة في أماكن عملهم وبالإجراءات الآمنة للتشغيل، كما يتم الإبلاغ عن أي مخاطر فور اكتشافها وتنظيم إجراءات لتصحيحها. ٣. يقوم رئيس الفريق/المجموعة، عند تحديد مهام الإنتاج، بتحديد مهام السلامة من الحرائق في نفس الوقت، بحيث يتم تحديد المهام قبل بدء العمل، ويتم التفتيش أثناء العمل، ويتم إجراء تقييم بعد انتهاء العمل. ٤. إدارة معدات ومرافق الإطفاء في منصب الفصل (المجموعة) الخاص بك بشكل جيد، للحفاظ على حالتها الممتازة. 5. في حالة حدوث خطر حريق أو حريق، يجب الإبلاغ عنه فورًا، وتنظيم جهود الموظفين للإطفاء بكل قوة، وحماية موقع الحادث، والمساعدة في تحديد أسبابه. المادة الرابعة عشر: مسؤوليات الموظفين في مناصبهم
يتحمل كل موظف المسؤولية عن السلامة من الحرائق في منصبه، ويجب عليه أن يقوم بواجباته في هذا المجال تحت إشراف المسؤول عن السلامة من الحرائق في فريقه أو وحدته. 1. الإلمام بعمليات الإنتاج الخاصة بهذا المنصب وطرق التشغيل الصحيحة، بالإضافة إلى خصائص المعدات (الأدوات). 2. المشاركة النشطة في دورات تعلم معارف الإطفاء التي تنظمها المستويات المختلفة، واكتساب المعرفة الأساسية عن الوقاية من الحرائق، بحيث يكون الشخص قادرًا على الإبلاغ عن الحرائق، واستخدام معدات الإطفاء العادية، وإخماد الحرائق في مراحلها الأولى في مكان عمله. ٣. يجب إدارة معدات ومرافق الإطفاء التي يتولى المسؤولية عنها بشكل جيد، وفي حالة نشوب حريق يجب الإبلاغ عنه فورًا وبذل جهود كبيرة لإخماده. المادة الخامسة عشرة: المتطلبات الأساسية لإدارة السلامة من الحرائق
1. يجب على القيادات على مختلف المستويات، وفقاً لمبدأ "من يشرف، يتحمل المسؤولية"، أن تعتبر أعمال السلامة من الحرائق جزءاً هاماً من مهامهم الوظيفية، وأن تنفذ نظام المسؤولية عن السلامة من الحرائق على كل مستوى. ٢. يجب أن يخضع العاملون في المناطق الحساسة من ناحية السلامة المعمارية لـ “التدريب الأمني من ثلاث مراحل” ودورات في معرفة الإطفاء، وبعد اجتياز الاختبارات، يُسمح لهم بالعمل بشكل مستقل. ٣. يجب تطبيق قواعد منع التدخين في المناطق المحظورة على النار واستخدام النيران بشكل صارم. ٤. يُحظر تكديس أغطية الزيت والأقمشة الممزقة والزيوت المستعملة وغيرها من المواد القابلة للاشتعال في مكان العمل، كما يُمنع تمامًا استخدام النار المكشوفة للتدفئة أو تجفيف الملابس أو الأطعمة. 5. يُمنع ارتداء الملابس التي تعرضت للمواد القابلة للاشتعال أو السوائل القابلة للاحتراق في الأماكن التي يوجد فيها أعمال تتطلب استخدام النار. ٦. يُمنع استخدام البنزين أو أي سوائل قابلة للاشتعال وذات رائحة نفاذة لتنظيف المعدات والأغراض بشكل عشوائي. ٧. يُمنع إشعال الألعاب النارية داخل المصنع، كما يُحظر حرق الأعشاب الضارة والنفايات. 8. تنفيذ أحكام الوقاية من الحرائق والانفجارات المتعلقة بمنشآت العمليات بصرامة، ويُحظر بشدة إصدار الأوامر المخالفة للقواعد والتشغيل بشكل مخالف للأنظمة. 9. تنفيذ الأعمال المتعلقة بالإطفاء والأنظمة الأخرى للسلامة، والوقاية من حوادث الحرائق. الفصل الرابع: نظام إدارة الوقاية من الحرائق
المادة السادسة عشرة: نظام التثقيف والتدريب في مجال السلامة من الحرائق
1. بهدف رفع مستوى الوعي بالسلامة من الحرائق لدى الموظفين، وضمان التزامهم بسياسات وإجراءات السلامة من الحرائق، وتحسين الظروف الأمنية في بيئة العمل، تم وضع هذا النظام. 2. قسم إدارة الموارد البشرية في قسم التخطيط هو الجهة المسؤولة عن توفير التوعية والتدريب في مجال السلامة من الحرائق في الشركة. ٣. يكون رئيس قسم التخطيط المسؤول عن توفير التوعية والتدريب في مجال السلامة من الحرائق داخل الشركة، أما رؤساء الوحدات والأقسام المختلفة، فهم المسؤولون عن توفير التوعية والتدريب في مجال السلامة من الحرائق داخل وحداتهم وأقسامهم. ٤. التثقيف في مجال السلامة من الحرائق: (١) يستهدف التثقيف في مجال السلامة من الحرائق جميع الكوادر والموظفين. (2) أشكال التوعية والتثقيف في مجال السلامة من الحرائق تشمل: الصحف أو المجلات، والواجهات الزجاجية، ولوحات الإعلانات، والشعارات، والمحاضرات، والمسابقات المعرفية، وغيرها ; اجتماعات متعلقة بمواقع الحرائق، تحليل حالات الحرائق النموذجية، التدريب على الأعمال الرئيسية، إلخ. (3) يتم تنفيذ التوعية بالسلامة من الحرائق مرة في الشهر، أو في أيام التوعية بالسلامة من الحرائق أو خلال الفعاليات الكبيرة. 5. التدريب على السلامة من الحرائق: (1) يجب أن يشمل المستهدفون من التدريب على السلامة من الحرائق جميع الكوادر والموظفين العاملين في الوحدة. (2) يجب على الأشخاص التالية أسماؤهم أن يخضعوا بنشاط للتدريب المتخصص في مجال السلامة من الحرائق: ① المسؤولون عن السلامة من الحرائق في الوحدات والأقسام، ومديرو السلامة من الحرائق. ②موظفو إدارة السلامة من الحرائق بدوام كامل (أو جزئي). ③الموظفون المناوبون والعاملون في غرفة التحكم بالإطفاء. ④العاملون في المناصب الخاصة المتعلقة بإنتاج واستخدام وتخزين وتجارة المواد الخطرة القابلة للاشتعال والانفجار. ⑤الأشخاص الآخرون الذين يجب عليهم، وفقًا للوائح، أن يخضعوا لتدريب متخصص في مجال السلامة من الحرائق. (3) يجب على العاملين في غرفة التحكم بالإطفاء، والمشغلين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعملون في المناصب الخاصة المتعلقة بإنتاج واستخدام وتخزين المواد القابلة للاشتعال والانفجار، أن يكونوا حاملين للشهادات اللازمة للعمل في هذه المناصب. (4) يجب أن يشمل التدريب على السلامة من الحرائق المحتويات التالية: ① القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة من الحرائق، وأنظمة إدارة السلامة من الحرائق، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لضمان السلامة من الحرائق. ②مخاطر الحرائق في هذه الوحدة أو القسم أو المنصب، وتدابير الوقاية من الحرائق. ③حول أداء معدات الإطفاء وطريقة استخدام أجهزة إخماد الحرائق. ④معرفة ومهارات الإبلاغ عن الحرائق، وإخماد الحرائق في مراحلها الأولى، والهروب للنجاة. ⑤المعرفة والمهارات اللازمة لتنظيم وتوجيه الأشخاص الموجودين للإخلاء والهروب. ⑥وثائق السلامة من الحرائق، وسياسات إدارة السلامة من الحرائق، والأهداف، والمؤشرات المتعلقة بمعايير إدارة السلامة من الحرائق. ⑦تدريب على خطة إطفاء الحرائق والإخلاء الطارئ. (5) يتم إجراء تدريبات السلامة من الحرائق للوحدات والأقسام مرة في الشهر. (6) يجب على قسم الموارد البشرية أن يوفر الدعم اللازم للموظفين لحضور برامج التدريب المتخصصة في مجال السلامة من الحرائق، والتي تنظمها الأجهزة الأمنية أو الإطفاء، أو أي جهات أخرى لديها الكفاءة في تقديم هذا النوع من التدريب، وذلك لضمان تأهيل الموظفين بشكل صحيح قبل توليهم مهامهم. 6. يجب تسجيل جميع أنشطة التدريب والتوعية في مجال السلامة من الحرائق، ويكون هناك شخص معين يتولى ذلك بتعيين من المسؤول عن التدريب والتوعية في هذا المجال. 7. يتم تطبيق نظام التقييم والمكافآت والعقوبات وفقًا لنظام تقييم ومكافأة ومعاقبة أعمال السلامة من الحرائق. المادة السابعة عشر: نظام التفتيش والمراقبة لمنع الحرائق
1. يُعد التفتيش والمراقبة لمنع الحرائق من الوسائل المهمة في إدارة السلامة من الحرائق. فهو يساعد في اكتشاف المخاطر والعوامل الضارة والخطيرة التي قد تنشأ أثناء الأنشطة الإنتاجية والتجارية، كما يساعد في تصحيح العوامل والسلوكيات غير الآمنة في الوقت المناسب. كما يساعد في مراقبة تنفيذ القواعد والأنظمة المتعلقة بالسلامة من الحرائق، وذلك من أجل وضع تدابير للتصحيح، والقضاء على المخاطر أو السيطرة عليها، وضمان تحقيق أهداف ومبادئ السلامة من الحرائق. لذلك، تم وضع هذا النظام. 2. يجب الالتزام بمبدأ الجمع بين الفحوصات العامة والفحوصات المتخصصة في عمليات التفتيش على الوقاية من الحرائق. ٣. قسم إدارة أعمال الإطفاء هو القسم المسؤول عن فحوصات الوقاية من الحرائق في الشركة. يُعد موظفو إدارة الحرائق المتفرغون (أو شبه المتفرغين) في كل وحدة وقسم المسؤولين عن فحص وتفتيش الوقاية من الحرائق في تلك الوحدات والأقسام، بينما يكون رئيس الفريق أو المجموعة هو المسؤول عن التفتيش على الوقاية من الحرائق في موقع عمله. ٤. يتم إجراء فحوصات الوقاية من الحرائق في الشركة مرة واحدة في الشهر، أما في الوحدات والأقسام فيتم إجراؤها مرة واحدة في الأسبوع، بينما تقوم فرق/مجموعات التفتيش على الوقاية من الحرائق بإجراء التفتيشات يوميًا، ويجب إجراء التفتيشات على الأماكن الحساسة على الأقل كل ساعتين. المواقع ذات الأهمية في مجال السلامة من الحرائق: غرفة التحكم في نظام الإطفاء، غرف مضخات المياه المستخدمة في الإطفاء (الرغوة، الرش)، قبو أفران التكرير، وحدة معالجة البنزين الخام، محطات تحويل الطاقة، خزانات الغاز، مناطق تخزين الزيوت، كافتيريا الموظفين. 5. محتويات فحص الوقاية من الحرائق: (1) تصحيح المخاطر المحتملة للحرائق وتنفيذ التدابير الوقائية. (2) ممرات الإخلاء الآمنة، وعلامات التوجيه للإخلاء، والإضاءة الطارئة، وحالة المخارج الآمنة. (3) حالة مصادر المياه للإطفاء. (4) حالة أجهزة الإطفاء، ومعدات إخماد الحرائق، وتركيب علامات السلامة من الحرائق وحالتها الوظيفية. (5) مستوى إتقان معرفة الإطفاء لدى العاملين في المهن الحرجة وغيرهم من الموظفين. (6) حالة إدارة المواقع ذات الأهمية في مجال السلامة من الحرائق. (7) حالة العمل في غرفة التحكم بالإطفاء وحالة تشغيل المعدات. (8) تنفيذ تدابير السلامة من الحرائق في عمليات الإنتاج والمعدات التي تشكل خطرًا اندلاع حرائق. (9) حالة إجراء عمليات التفتيش على الوقاية من الحرائق. (10) حالة تنظيف مجاري الدخان في مطبخ كافتيريا الموظفين. (11) محتويات أخرى تتطلب فحصًا لمكافحة الحرائق. ٦. محتويات التفتيش على الوقاية من الحرائق: (١) وجود أي مخالفات في استخدام النار والكهرباء. (2) هل مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء سالكة، وهل علامات التوجيه للإخلاء الآمن والإضاءة الطارئة سليمة؟ (3) هل معدات وأجهزة الإطفاء في حالة تشغيلية، وهل علامات السلامة من الحرائق موجودة وسليمة؟ (4) هل أبواب الحماية من الحريق من النوع المغلق تكون مغلقة بإحكام، وهل يوجد أي أشياء موضوعة تحت ستائر الحماية من الحريق مما قد يؤثر على فعاليتها؟ (5) حالة تواجد العاملين في المواقع ذات الأهمية الخاصة من ناحية السلامة من الحرائق. (6) بعد انتهاء أعمال العمل بالنار، يجب التخلص من بقايا الشرارات وغيرها من المواد، مع التأكد من سلامة إدارة مصادر الحرارة. (7) حالة تنفيذ تدابير السلامة من الحرائق في عمليات الإنتاج التي تنطوي على خطر الحريق. (8) الحالات الأخرى المتعلقة بالسلامة من الحرائق. 7. طرق التفتيش والمراجعة الوقائية من الحرائق: يجب على المسؤول في الوحدة الخاضعة للتفتيش التوقيع على سجلات تفتيش الشركة الوقائية من الحرائق للتأكيد عليها. يجب على الوحدات والأقسام تدوين سجلات لعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بالوقاية من الحرائق، ويجب على رؤساء الوحدات والأقسام التوقيع على هذه السجلات للتأكيد عليها ; يتم التوقيع من قبل الشخص المسؤول عن الدورية ومسؤول الفرقة (المجموعة) للتأكيد على سجلات تفتيش الوقاية من الحرائق. 8. يتم حفظ سجلات فحوصات الوقاية من الحرائق وعمليات التفتيش وفقًا للأنظمة ذات الصلة. المادة الثامنة عشر: نظام إدارة مرافق الإخلاء في حالات الحريق
١. بهدف تعزيز إدارة مرافق الإخلاء، وضمان بقاء مسارات الإخلاء مفتوحة وكفاءة هذه المرافق، تم وضع هذا النظام. 2. يجب تجهيز مرافق الإخلاء الآمن وفقًا لمتطلبات **القوانين واللوائح والمعايير بدقة. ٣. تعتبر الوحدات والأقسام المختلفة الجهات المسؤولة عن إدارة مرافق الإخلاء الأمني في كل منها، بينما تتولى إدارة الإطفاء مهمة الإشراف والرقابة على هذه المرافق. ٤. يجب تطبيق الإجراءات التالية في إدارة المرافق الأمنية: (١) يُحظر استخدام ممرات الإخلاء، كما يُحظر وضع أي أغراض داخلها. (2) يُحظر بشكل قاطع تركيب أي حواجز مثل الأبواب المغلقة على مخارج الطوارئ أو ممرات الإخلاء، وذلك لتجنب أي عوائق تعيق عملية الإخلاء. (3) يُحظر بشكل قاطع قفل مخارج الطوارئ أو إغلاقها، أو تغطية علامات التوجيه للإخلاء، خلال فترات الإنتاج أو التشغيل. (4) يجب إجراء اختبارات وفحوصات دورية لأجهزة الإضاءة الطارئة وعلامات التوجيه للإخلاء وفقًا للمتطلبات. (5) يجب تصحيح المشاكل التي يتم اكتشافها في نفس المكان، وفي حال كان التصحيح صعبًا، يتم إصدار “إشعار بضرورة التصحيح خلال فترة محددة” لإجبار الجهة المعنية على التصحيح في الوقت المحدد، وذلك لضمان أن تكون معدات الإخلاء الآمن في حالة جيدة. 5. تتولى إدارة الإطفاء مسؤولية الإشراف والرقابة على مرافق الإخلاء الآمن، وعند اكتشاف أي مشاكل تقوم بإبلاغ الجهات المعنية فورًا لتصحيحها. المادة التاسعة عشرة: نظام صيانة معدات وأجهزة الإطفاء
1. يتم توفير معدات وأجهزة الإطفاء من قبل قسم الحراسة المسلحة والوحدات المعنية، وذلك بناءً على مستوى خطر الحرائق في كل وحدة، وخصائص الحرائق فيها، وغير ذلك من العوامل المتعلقة بها. 2. يتم تحديد أماكن وضع وسائل ومعدات الإطفاء من قبل قسم الحراسة المسلحة والوحدات المختلفة، ولا يجوز نقلها بشكل تعسفي؛ ويجب تعيين شخص مسؤول عنها، مع وضع علامة تدل على هوية هذا الشخص في الموقع. ٣. يتم طلاء جميع وسائل ومعدات الإطفاء باللون الأحمر لتسهيل التعرف عليها. ٤. يجب على الوحدات المسؤولة عن تركيب معدات وأجهزة الإطفاء في كل وحدة، أن تقوم بصيانتها بشكل جيد، وذلك عن طريق فحصها أسبوعيًا وتسجيل نتائج الفحص. تحقق من وجود أي تغييرات في مكان التخزين، وما إذا كانت الأجزاء متضررة، أو قد انتهت صلاحيتها، وما إذا كانت الأختام الخاصة بها قد تم فتحها. 5. يجب إخراج أجهزة الإطفاء التي تم استخدامها أو التي فُتح ختم الرصاص عليها أو التي انتهت صلاحيتها من الموقع في الوقت المناسب وإرسالها إلى قسم الحراسة المسلحة للإصلاح وإعادة التعبئة؛ ولا يجوز تركها في الموقع، كما لا يجوز خلطها مع أجهزة الإطفاء السليمة. ٦. يُحظر وضع معدات وأجهزة الإطفاء في الأماكن الرطبة أو التي تتعرض للرياح والأمطار، ويجب الحفاظ عليها نظيفة دائمًا، خالية من الغبار والصدأ، وفي حالة جيدة وجاهزة للاستخدام في أي وقت. 7. يقع على عاتق الوحدة المعنية مسؤولية صيانة نظام الإنذار التلقائي للحرائق، ومضخات الإطفاء (الرغوة والرش)، وخراطيم الإطفاء، والصمامات، للحفاظ عليها في حالة عمل جيدة ; لا يجوز إيقاف معدات وأجهزة الإطفاء بشكل تعسفي. في حالة الحاجة إلى تعطيل أجهزة الإطفاء لأغراض الصيانة، يجب تقديم طلب تعطيل أجهزة الإطفاء (انظر المرفق)، ولا يمكن تعطيل هذه الأجهزة إلا بعد توقيع مسؤول إدارة السلامة من الحرائق أو الشخص المسؤول عن السلامة من الحرائق. كما يجب تقديم الطلب إلى قسم الأمن المسلح لتسجيله، وفي حالة عدم الالتزام بهذا الإجراء، سيتم فرض عقوبات. ٨. يجب على الجميع العناية بمعدات وأجهزة الإطفاء. يجب أن تكون معدات وأجهزة الإطفاء مخصصة لأغراض الإطفاء فقط، ويُحظر تخريبها عمدًا أو استخدامها في أغراض أخرى. في حالة الفقدان أو التلف أو الاختلاس بسبب سوء الإدارة، يتحمل الشخص المسؤول عن ذلك تعويض الخسائر، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القواعد. يتم معاقبة كل من يدمر معدات وأجهزة الإطفاء وفقًا لنظام إدارة الأمن العام واللوائح ذات الصلة. المادة العشرون: نظام العمل في غرفة التحكم بالإطفاء
1. تم وضع هذا النظام بهدف تعزيز إدارة غرفة التحكم بالإطفاء. 2. تتولى الوحدة المعنية مسؤولية إدارة غرفة التحكم في الحرائق. 3. يجب توفير أفراد متخصصين للعمل والحراسة في غرفة التحكم بالإطفاء، ويجب عليهم البقاء في أماكنهم، على أن لا يقل عددهم عن شخصين في كل وردية. 4. يجب على العاملين في غرفة التحكم بالإطفاء والإنقاذ أن يخضعوا لتدريب متخصص في تقنيات السلامة من الحرائق وأن يجتازوا الاختبارات قبل تولي مهامهم، كما يجب عليهم الحصول على الشهادات اللازمة للعمل. ويجب أن يكونوا ملمين بطريقة عمل وسائل الإطفاء في وحدتهم، وإجراءات التشغيل، وطرق إصلاح الأعطال الشائعة. لا يجوز للأشخاص الذين لم يحصلوا على شهادة الأهلية القيام بتشغيل وصيانة أنظمة الحماية من الحرائق الآلية. 5. يجب على العاملين في غرفة التحكم بالإطفاء والإنقاذ الخضوع لدورات تدريبية تجديدية بانتظام، ويجب الحفاظ على استقرارهم الوظيفي نسبيًا لتسهيل الاستمرارية والكفاءة في العمل. 6. يجب على العاملين في غرفة التحكم بأنظمة الإطفاء أن يبقوا في مواقعهم، وأن يراقبوا عن كثب حالة تشغيل معدات الإطفاء والمضخات، وأن يتعاملوا مع أي مشاكل تظهر فورًا، لضمان أن تعمل أنظمة الإنذار ومضخات الإطفاء بشكل مستمر وفعال في جميع الأوقات. يُمنع تمامًا مغادرة المنصب أو النوم أو شرب الكحول أو المحادثة أو إجراء مكالمات خاصة أثناء ساعات العمل. يُمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم إلى غرفة التحكم بالإطفاء. 7. دون موافقة الجهات الأمنية والإطفاء، لا يجوز إغلاق وسائل الحماية من الحرائق بأي حال من الأحوال. 8. في حال حدوث عطل في النظام، يجب الاتصال فورًا بوحدة الصيانة المؤهلة لإجراء الإصلاح، وإبلاغ قسم إدارة الإطفاء في الشركة. ٩. يجب على العاملين في غرفة التحكم بالإطفاء أن يقوموا بتسجيل ساعات العمل وحفظها، وأن يكونوا على دراية دائمة بالمعلومات ذات الصلة، من أجل تقديم المشورة لقادة الوحدة، ومساعدتهم في أداء مهام الوقاية من الحرائق وإخمادها. 10. بعد وقوع حريق، يجب تفعيل إجراءات التعامل مع الحرائق في غرفة التحكم في الإطفاء في الوقت المناسب. 11. وفقًا لمتطلبات أعمال الإطفاء، إنجاز المهام الأخرى التي يكلف بها القادة الأعلى وهيئات الإطفاء التابعة للشرطة، والخضوع طواعية للتفتيش من قبل هيئات الإطفاء التابعة للشرطة. المادة الحادية والعشرون: نظام إدارة سلامة استخدام الكهرباء
1. تم وضع هذا النظام بهدف تحسين سلامة استخدام الكهرباء في الوحدات المختلفة. 2. يتولى قسم الآلات والمعدات مسؤولية إدارة استخدام الكهرباء بشكل آمن، كما يتولى هذا القسم بشكل موحد تصميم جميع خطوط الطاقة الخارجية في الشركة، وتنفيذها، وفحصها، والتحقق من جودتها، بالإضافة إلى صيانتها. يجب أن تخضع المشاريع الكهربائية التي لم يتم الموافقة عليها من قبل قسم الآلات والمعدات لإعادة فحص وتقييم من قبل هذا القسم، قبل أن يتسنى استخدامها. وإلا، يجب هدمها بدون شروط. ٣. يجب أن يتم تنفيذ أعمال تركيب خطوط نقل الطاقة من قبل الفنيين المتخصصين في ورشة الهندسة الميكانيكية مباشرة، ولا يجوز لأي جهة أو قسم أن يقوم بتوصيل الأسلاك أو توفير الطاقة بشكل مستقل. أما الأسلاك الكهربائية داخل المباني في المشاريع الجديدة، فيتم تنفيذها بشكل موحد من قبل قسم البنية التحتية. يجب أن تخضع مشاريع التوسعة التي تزيد قدرتها عن 1 كيلوواط لموافقة ورشة الآلات والكهرباء، ثم يتم تكليف فني كهرباء حاصل على شهادة بتنفيذ الأعمال. لا يُسمح للأشخاص الذين لا يمتلكون شهادة كهربائي بتركيب خطوط التغذية الكهربائية. ٤. عند تصميم خطوط الطاقة، يجب أخذ احتياجات التطور في الاعتبار بشكل كامل، لضمان وجود هامش كافٍ في الدائرة الكهربائية. يجب الالتزام بالقواعد ذات الصلة بدقة أثناء البناء. يجب استبدال خطوط التغذية القديمة والمتهالكة والمثقلة بالأحمال تدريجياً وبشكل مخطط له. أما الأشياء التي يصعب استبدالها في الوقت الحالي، فيجب اتخاذ تدابير وقائية خاصة مع ضمان السلامة، وإلا يجب تعليق استخدامها. 5. يجب تركيب أجهزة حماية موثوقة في خطوط التغذية بالطاقة، واستخدام هذه الأجهزة بشكل صحيح، لضمان سلامة استخدام الكهرباء. يُحظر استخدام الأسلاك النحاسية وغيرها من الأسلاك المعدنية غير المخصصة كفيوزات. يجب تركيب أنظمة إنذار التسرب الكهربائي وحرائق الأجهزة الكهربائية في المشاريع الجديدة. ٦. يجب على جميع الوحدات والأقسام التي ترغب في تركيب أجهزة كهربائية ذات سعة كبيرة، الحصول على موافقة قسم الميكانيكا والكهرباء، وفي حالة التركيب دون إذن، سيتم مصادرة تلك الأجهزة. يُحظر تركيب الأجهزة ذات الاستهلاك العالي في أي مكان لا تسمح سعة خطوط التغذية الكهربائية فيه بذلك. ٧. يجب على جميع الأشخاص المسؤولين عن تركيب الدوائر الكهربائية وتشغيل الأجهزة الكهربائية أن يخضعوا لتدريب متخصص، ولا يمكنهم العمل إلا بعد اجتياز الاختبارات. يجب أن تكون هناك إجراءات عزل موثوقة عند التواصل مع مصدر الطاقة، كما يجب إجراء فحوصات دورية بشكل صارم وفقًا للوائح، لمنع حدوث حوادث الصعق الكهربائي. 8. يجب تطبيق قاعدة “إيقاف التيار عند مغادرة الشخص” في جميع الأماكن التي يتم فيها استخدام الكهرباء؛ فعند مغادرة الأشخاص لهذه الأماكن أو عدم استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب إيقاف التيار الكهربائي الرئيسي. يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن الأجهزة التي تعمل على مدار 24 ساعة، لضمان مراقبة حالة الأمان المتعلقة باستخدام الكهرباء في أي وقت. ٩. في جميع الأماكن التي يوجد فيها جهد كهربائي عالٍ، أو حيث تكون الأسلاك مكشوفة، يجب على ورش الآلات والمعدات الكهربائية أو الأقسام المسؤولة عن استخدام الكهرباء وضع علامات تحذيرية واضحة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير عزل فعالة لمنع حدوث حوادث الصعق الكهربائي. يجب تنظيف الأعشاب والأشجار المحيطة بمصادر الطاقة في الأماكن المفتوحة بشكل دوري، لمنع حدوث حوادث. 10. عند حدوث أي حالات غير طبيعية أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية، مثل شرر، أو رائحة غريبة، أو حرارة عالية، أو أصوات غير معتادة، يجب التوقف عن التشغيل فورًا وإطفاء مصدر الطاقة، ثم استدعاء كهربائي للفحص والإصلاح. ولا يسمح باستخدام الجهاز مرة أخرى إلا بعد التأكد من أنه يعمل بأمان. 11. يجب الالتزام بنظام التفتيش الدوري لضمان استخدام الكهرباء بأمان، حيث تقوم ورش الآلات والمعدات بالتعاون مع الأقسام المعنية بإجراء تفتيش واحد أو اثنين سنويًا، بينما يجب على كل وحدة وقسم إجراء تفتيش شهريًا، مع التعامل الفوري مع أي مخاطر أمنية. 12. يجب على جميع الوحدات والأقسام والأفراد الالتزام الصارم بقواعد استخدام الكهرباء بأمان؛ يُحظر تمامًا سحب الأسلاك الكهربائية أو توصيلها بشكل عشوائي، ويُحظر استخدام الأجهزة الكهربائية بطريقة مخالفة للقواعد واللوائح، كما يُحظر تحميل خطوط الطاقة فوق قدرتها. يتحمل جميع الموظفين واجب الإبلاغ والرقابة على الوحدات والأفراد الذين يخالفون قواعد استخدام الكهرباء. ١٣. في حالة مخالفة الأحكام المذكورة أعلاه، يتم فرض عقوبات وفقًا للوائح ذات الصلة، حسب خطورة المخالفة ; في حالة المخالفة والتسبب في إصابات بشرية أو أضرار بالمعدات والممتلكات، سيتم فرض غرامات وتعويضات وعقوبات إدارية وفقًا لخطورة الوضع وحجم الأضرار، وقد يصل الأمر إلى تحويل القضية إلى السلطات الأمنية لمتابعة المسؤولية الجنائية. المادة الثانية والعشرون: نظام إدارة السلامة في أعمال اللحام والقطع
وضع هذا النظام بهدف تعزيز إدارة أعمال اللحام والقطع في الوحدات، ومنع وقوع الحوادث، وضمان سلامة حياة العاملين وأمن ممتلكات المؤسسة. ١. يجب التمسك بمبدأ "من الأفضل عدم الإنتاج من أجل الحفاظ على السلامة" في أعمال الاشتعال، وتنفيذ نظام الموافقة على أعمال الاشتعال "ثلاثي المستويات" بصرامة. 2. نطاق إدارة أعمال العمل بالنار. يجب أن تخضع الأعمال التالية أو استخدام المعدات في الأماكن التي توجد فيها مخاطر الحرائق والانفجارات لإجراءات إدارة العمل في بيئات خطرة: (1) جميع أعمال اللحام والقطع. (2) الحرق، والشوي، والطهي بالتدفئة، وغيرها من العمليات التي تنتج شرارات. (3) استخدام الأدوات الكهربائية والأجهزة غير المضادة للانفجار. ٣. يتم تطبيق نظام تراخيص العمل في المناطق التي يكون فيها خطر الحريق، حيث يجب الحصول على ترخيص لأي عمل قد يؤدي إلى اندلاع حريق في هذه المناطق. 4. تصنيف مستويات الأعمال التي تتطلب استخدام النار. وفقًا لدرجة الخطورة في مكان إشعال النار، يتم تقسيم عمليات إشعال النار إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى، والفئة الثانية، والفئة الثالثة (يحدد قسم سلامة المعدات التصنيف بالتفصيل). 5. إجراءات الموافقة على أعمال الاشتعال (1) الموافقة على أعمال الاشتعال من المستوى الأول. يتقدم قسم العمليات الخطرة بطلب للحصول على إذن بالعمل في المناطق الخطرة قبل البدء في العمل، ويتم تقديم هذا الطلب إلى قسم سلامة المعدات في الشركة. بعد القيام بالتفتيش الميداني من قبل قسم سلامة المعدات، يتم وضع خطة فعالة يجب أن تُوقع من قبل مسؤول إدارة السلامة والحماية من الحرائق في الشركة قبل البدء بأعمال الاشتعال. (2) الموافقة على أعمال الحرق من الدرجة الثانية. يقوم قسم العمليات الخطرة بوضع خطة للعمليات من الدرجة الثانية، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، يمكن البدء في تنفيذ العملية فقط بعد أن يقوم قسم سلامة المعدات بفحص الموقع والتوقيع على ذلك. (3) الموافقة على أعمال إشعال النار من المستوى الثالث. يتم الموافقة على العمليات التي تتطلب استخدام النار من الدرجة الثالثة من قبل مسؤول قسم العمليات التي تتطلب استخدام النار، وذلك بعد إجراء فحص ميداني والتوقيع على الموافقة. (4) يتم الموافقة على أعمال العمل بالنار في شكل “تصريح لأعمال العمل بالنار”. (5) تُعد «رخصة العمل في بيئات خطرة» الوثيقة والأساس لإجراء أعمال العمل في بيئات خطرة، ولا يجوز تعديلها أو التوقيع نيابة عن صاحبها. (6) تصريح العمل في مناطق الخطر يكون مكونًا من نسختين، إحداهما سجل يحتفظ به الجهة المختصة بالموافقة، والنسخة الأخرى يحتفظ بها الطرف الذي يقوم بالعمل. ٦. عند قيام فرق البناء الخارجية بأعمال الحرق ضمن نطاق إدارة الشركة، يجب على الوحدة أو القسم المسؤول عن المشروع أن يتقدم بطلب للحصول على “تصريح أداء أعمال الحرق” وفقًا لصلاحيات الموافقة المحددة حسب مستوى خطورة العمل. في حال المخالفة، يتم فرض العقوبات وفقًا للوائح ذات الصلة. ٧. يحق لإدارات السلامة من الحرائق، ورجال الإطفاء المتفرغين/شبه المتفرغين، ومديري السلامة من الحرائق، والأشخاص المسؤولين عن السلامة من الحرائق، التفتيش في أي وقت على أعمال العمل بالنار. وفي حال اكتشاف أي مخالفات للوائح المتعلقة بأعمال العمل بالنار، أو في حال كانت هناك مخاطر ناتجة عن هذه الأعمال، يمكنهم سحب تصريح القيام بأعمال العمل بالنار في أي وقت، ووقف هذه الأعمال، مع فرض العقوبات المناسبة وفقًا للوائح المعمول بها. ٨. يجب على العاملين المسؤولين عن إجراء الأعمال التي تتطلب استخدام النار، وكذلك المشرفين على هذه الأعمال، أن يؤدوا واجباتهم بدقة، وأن يتبعوا الإجراءات المحددة في القواعد ذات الصلة. ٩. يتم حفظ “تصريح العمل في بيئات خطرة” لدى قسم سلامة المعدات، ومدة الحفظ هي سنتان. 10. تقع مسؤولية تفسير هذا النظام على عاتق إدارة الإطفاء، ويمكن الرجوع فيما لم يرد بشأنه إلى **القوانين واللوائح والأنظمة والمعايير ذات الصلة. المادة الثالثة والعشرون: نظام تصحيح المخاطر المتعلقة بالحرائق
1. تم وضع هذا النظام بهدف الكشف عن المخاطر المتعلقة بالحرائق في الوقت المناسب وتصحيحها، وذلك لمنع حدوث أي حوادث حريق. 2. يقع على عاتق الوحدات والأقسام وإدارات الإطفاء مسؤولية فحص مخاطر الحرائق. ٣. يجب اعتبار الحالات التالية مصادر لخطر الحريق: (١) الأماكن التي تم تقييمها من حيث خطر الحريق، والتي لا تتوفر فيها إجراءات المراقبة والوقاية الكافية، مما قد يؤدي إلى حدوث حرائق أو غيرها من الحالات الطارئة أو انتشار النيران. (2) المخالفات أو عدم الامتثال لقوانين ولوائح الوقاية من الحرائق، التي تُكتشف أثناء عمليات التفتيش على الوقاية من الحرائق. (3) الأفعال التي تخالف أو لا تتوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بالوقاية من الحرائق، والمشار إليها في الوثائق القانونية المتعلقة بالوقاية من الحرائق الصادرة عن هيئات الأمن العام والإطفاء. ٤. الأخطار المتعلقة بالحرائق التي يمكن تصحيحها في الموقع، يتم إبلاغ الوحدات والأقسام والموظفين المعنيين مباشرة من قبل الجهة المسؤولة عن التفتيش لتصحيحها: (١) استخدام أو تخزين المواد القابلة للاشتعال والانفجار بشكل غير قانوني. (2) الاستخدام غير القانوني للسوائل والغازات القابلة للاشتعال من الفئتين أ وب كوقود، أو التدفئة باستخدام النار المكشوفة. (3) من يخالف القواعد بالتدخين، أو يرمي بقايا السجائر والكبريت بشكل عشوائي. (4) من يستخدم النار بشكل غير قانوني، أو يقوم بأعمال اللحام الكهربائي (أو الغازي). (5) عدم الالتزام بإجراءات التشغيل الآمنة للمنشآت والمعدات، والقيام بعمليات تشغيل غير قانونية. (6) قفل مخارج الطوارئ وممرات الإخلاء أو تغطيتها أو احتلالها، مما يعيق عملية الإخلاء. (7) تعرض معدات إطفاء الحرائق وأدواتها للتغطية أو التلف أو استخدامها في أغراض أخرى. (8) الأبواب المقاومة للحريق من النوع المغلق تلقائيًا والتي لا تغلق بإحكام. (9) مغادرة موظفي غرفة التحكم في الإطفاء والمناصب الحساسة لمناصبهم. (10) من يغلق معدات الإطفاء بشكل غير قانوني، أو يقطع مصادر الطاقة الخاصة بها. (11) وضع الأغراض تحت ستارة الحماية من الحريق يؤثر على أداء الستارة بشكل طبيعي. (12) توجد ممارسات غير منظمة في استخدام الكهرباء مثل التوصيل العشوائي للأسلاك، والتي قد تؤدي إلى نشوب حريق. (13) سلوكيات أخرى يمكن تصحيحها فورًا. 5. بالنسبة للمخاطر التي لا يمكن تصحيحها في الموقع، تصدر إدارة الإطفاء «إشعارًا بالأمر بالتصحيح خلال فترة محددة» لتصحيحها في غضون هذه الفترة، ويجب على الوحدات والأقسام اتخاذ التدابير المناسبة للقيام بذلك. ووضع خطة للتصحيح، واتخاذ تدابير لضمان الأمان، وتنفيذ التصحيح في أسرع وقت ممكن. ٦. الأقسام التي توجد فيها مخاطر حريق هي الأقسام المسؤولة عن تصحيح تلك المخاطر، ويجب خلال فترة تصحيح المخاطر تعزيز إجراءات الرقابة والمراقبة وغيرها من التدابير الوقائية لضمان سلامة المكان من الحرائق. ٧. نظراً لتلف معدات وأجهزة الإطفاء، يجب على الوحدات والأقسام تقديم «خطة المواد» على وجه السرعة للحصول على موافقة قيادة الشركة، وبعد الموافقة يتم إرسالها إلى قسم شراء المواد، الذي يجب عليه القيام بعملية الشراء في الوقت المناسب لتسريع وتيرة التصحيح وضمان السلامة. ٨. بعد إتمام عملية التصحيح، يجب على الجهة المسؤولة عن تصحيح مخاطر الحرائق أن ترسل تقريرًا عن ذلك إلى الإدارة المسؤولة عن السلامة من الحرائق. وعند استلام التقرير أو انتهاء المدة المحددة للتصحيح، يجب على الإدارة المسؤولة أن تراجع “أمر التصحيح في الموعد المحدد” الذي تم إصداره، وأن ترسل “إشعار نتائج المراجعة” إلى الجهة المعنية بالتصحيح. وفي حال عدم إتمام التصحيح، سيتم فرض عقوبات على تلك الجهة. المادة الرابعة والعشرون: نظام تدريب خطط إخماد الحرائق والإخلاء في حالات الطوارئ
1. تم وضع هذا النظام لتنظيم عملية إعداد خطط إخماد الحرائق والإخلاء في حالات الطوارئ، وكذلك تنفيذ تلك الخطط في التدريبات. 2. يتم إعداد خطط إخماد الحرائق والإخلاء في حالات الطوارئ وتنفيذها من قبل لجنة السلامة من الحرائق التابعة للشركة، بينما تتولى إدارة السلامة من الحرائق المسؤولية التنفيذية عن ذلك. يتم إعداد خطط الإخماد والإخلاء في حالات الطوارئ للوحدات والأقسام، وتنفيذها من قبل اللجان المعنية بالوقاية من الحرائق في تلك الوحدات والأقسام، بينما يتحمل رؤساء الوحدات والأقسام المسؤولية المباشرة عن ذلك. ٣. وضع الخطط وتعديلها: (١) تتولى إدارة الإطفاء والوحدات والأقسام المعنية مسؤولية وضع وتعديل خطط مكافحة الحرائق وخطط الإخلاء في المستوى الشركي، بالإضافة إلى المستوى الخاص بكل وحدة أو قسم على حدة. (2) يتم إصدار خطط إخماد الحرائق والإخلاء في حالات الطوارئ من قبل مسؤول إدارة السلامة من الحرائق ومن قبل رؤساء الوحدات والأقسام على حدة. (3) يتم تعديل الخطة الاستراتيجية للشركة مرة واحدة في السنة، بينما يتم تعديل خطط الوحدات والأقسام كل نصف سنة. ٤. محتوى الخطة: (١) الهيكل التنظيمي: يشمل الهيئة القيادية وفرق عمل إخماد الحرائق، وفرق الاتصالات، وفرق توجيه الإخلاء، وغيرها. (2) مسؤوليات الوظيفة: تحدد كل مجموعة مسؤوليات وظيفية لجميع الأفراد المتعلقين بخطة الطوارئ، وذلك وفقًا لتكوين المجموعة. (3) الأشخاص المستهدفون بالخطة: في حالة حدوث حالات طارئة مثل الحرائق. (4) إجراءات المعالجة: تشمل الإبلاغ عن الحادث، وإخلاء الأشخاص، وإخماد الحريق، وغيرها. 5. تدريب خطة الطوارئ (1) يتم تدريب خطة الطوارئ على مستوى الشركة مرة كل نصف سنة. يتم تنفيذ التدريبات على الخطط على مستوى الوحدات والأقسام مرة كل ربع سنة، بينما يتم تنفيذها في الوحدات الهامة مرة كل شهر. (2) يجب على المنظمين إخطار الجهات والأشخاص المعنيين مسبقًا بالتدريب. (3) يجب على جميع الأفراد في جميع المستويات والفئات المشاركة في الخطة، أن يكونوا على دراية تامة بها، وأن يلتزموا بالمتطلبات المحددة للتدريب، وأن يصلوا إلى المواقع المحددة في الوقت المحدد. (4) يجب أن يكون مكان التدريب آمنًا نسبيًا، وأن يتم منع وقوع أي حوادث. قبل إجراء التدريب، يجب وضع علامات واضحة في مكان التدريب. 6. يتولى قسم إدارة الإطفاء مهمة تنظيم سجلات التدريب على مستوى الشركة. يتولى رئيس الوحدة أو القسم أو الشخص المعين مسؤولية تنظيم سجلات التدريبات في الوحدات والأقسام والمواقع الحساسة، ثم يتم تقديمها إلى إدارة الإطفاء. المادة الخامسة والعشرون: نظام إدارة فرق الإطفاء المتفرغة (أو شبه المتفرغة) وفرق الإطفاء التطوعية
1. تتكون فرق الإطفاء المتفرغة (أو شبه المتفرغة) في الغالب من أفراد قسم الحماية المسلحة، أما فرق الإطفاء التطوعية فتتكون من مديري الوحدات والأقسام والموظفين، ويتولى قسم إدارة الإطفاء مسؤولية إدارتها بشكل موحد. 2. تقوم إدارة الإطفاء بتدريب رجال الإطفاء المتفرغين وشبه المتفرغين مرة كل ستة أشهر، بينما يتم تدريب رجال الإطفاء المتطوعين مرة في السنة. ٣. تقوم إدارة الإطفاء كل نصف سنة بتنظيم تدريبات لرجال الإطفاء المتفرغين وشبه المتفرغين والمتطوعين على إخماد الحرائق والإخلاء، ويمكن إجراؤها في نفس الوقت مع تدريبات خطط الإطفاء والإخلاء على مستوى الشركة. ٤. يجب على رجال الإطفاء المتفرغين وشبه المتفرغين ورجال الإطفاء التطوعيين الخضوع للتوجيه والقيادة الموحدة من قبل إدارة الإطفاء، وأداء مهامهم وتحمل مسؤولياتهم وفقًا لتقسيم العمل. 5. تعديل وتكميل أفراد الإطفاء المتفرغين (أو شبه المتفرغين) والمتطوعين في الوقت المناسب، وفقًا للتغيرات في الأفراد. 6. يشمل تدريب فرق الإطفاء المتفرغة (أو شبه المتفرغة) أو التطوعية المحتويات التالية: (1) المعرفة الأساسية بالوقاية من الحرائق وإخمادها، وخصائص معدات الإطفاء وأدواتها ونطاق استخدامها. (2) طرق تشغيل واستخدام معدات وأجهزة الإطفاء. (3) إخماد الحرائق، وتنظيم إخلاء الأشخاص وطرق الهروب. (4) المعرفة والمتطلبات المتعلقة بحماية موقع الحريق. المادة السادسة والعشرون: نظام فحص وإدارة المعدات الغازية والكهربائية (بما في ذلك الوقاية من الصواعق والكهرباء الساكنة)
1. تم وضع هذا النظام بهدف تعزيز إدارة الأمان المتعلقة بالمعدات الغازية والكهربائية. 2. تتحمل كل وحدة وقسم مسؤولية إدارة معدات الغاز والكهرباء الخاصة بها، وإجراء فحوصات للوقاية من الحرائق في هذه المعدات. ٣. يجب أن يمتلك موظفو تشغيل وصيانة الغاز والكهرباء المعرفة الضرورية بسلامة الغاز والكهرباء، وأن يكونوا على دراية بمهارات التشغيل الآمن لمناصبهم. ٤. يتضمن فحص المعدات الكهربائية المحتويات التالية: (١) حالة استخدام المعدات، ووجود أي ظواهر غير طبيعية. (2) هل يلبي القاطع الكهربائي متطلبات السلامة للمعدات الكهربائية، وهل تم استخدام أسلاك نحاسية أو ألومنيوم كبديل له؟ (3) هل يوجد استخدام غير قانوني لآلات اللحام، والأجهزة الكهربائية الساخنة، ومعدات الإضاءة وغيرها؟ (4) هل أجهزة الحماية مثل توصيل الأجهزة الكهربائية بالأرض ومنع حدوث التيارات القصيرة فعالة؟ وهل يوجد أي حالات من التشغيل الزائد للأجهزة؟ (5) فحص مستوى تآكل جهاز الحماية من الصواعق، ووجود أي شقوق فيه، وما إذا كانت الأسلاك سليمة، وما إذا كانت النقاط الكهربائية متصلة بشكل جيد، بالإضافة إلى التحقق من أن مقاومة التوصيل لا تتجاوز القيم المسموح بها. (6) تحقق من أن اتصالات الجهد الساكن في المعدات كاملة وموثوقة، وأن مقاومة التوصيل إلى الأرض لا تتجاوز المعايير المطلوبة. 5. تشمل عمليات فحص إدارة الغاز المحتويات التالية: (1) هل هناك سرقة للغاز أو تلف في معدات الغاز. (2) هل يتم استخدام أنابيب الغاز كدعامات لتحمل الأوزان أو كأسلاك للتوصيل إلى الأرض؟ (3) هل يتم القيام بأعمال تزيين أو تجديد قد تشكل خطرًا على سلامة معدات الغاز داخل المباني؟ (4) هل تم تركيب أو استخدام أجهزة الغاز التي تم حظرها رسميًا؟ (5) هل يتم استخدام خزانات الغاز التي لم يتم فحصها منذ فترة طويلة، أو التي فشل فحصها، أو التي تم التخلص منها؟ (6) حالات الفك أو التركيب أو التعديل غير المصرح به لأجهزة قياس الغاز ومرافق الغاز. (7) تسخين أو رمي أو تحطيم خزانات الغاز، أو وضعها في وضع مائل أثناء الاستخدام. (8) ظاهرة تصريف بقايا خزانات الغاز. (9) ظاهرة تغيير علامات فحص خزانات الغاز وألوانها بشكل غير مصرح به. (10) استخدام الغاز المعبأ في الزجاجات في أماكن لا تتوفر فيها ظروف الاستخدام الآمن. 6. فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة التي يتم اكتشافها خلال عمليات التفتيش، يجب على الجهات المعنية تنفيذ تدابير التصحيح وفقًا لمتطلبات “نظام تصحيح مخاطر الحرائق”. 7. يجب على الأقسام المتخصصة أن تقوم كل نصف سنة بفحص واختبار أنظمة الحماية من الصواعق والكهرباء الساكنة في المباني والمعدات، وتسجيل نتائج الفحص، وإصدار تقرير عن الاختبارات. ٨. يجب على الوحدات والأقسام، عند توسيع نطاق استخدام الغاز أو تغيير استخداماته، أو عند تركيب أو تعديل أو إزالة المنشآت والأجهزة الخاصة بالغاز، أن تقوم بإتمام الإجراءات اللازمة لذلك. ٩. يتم التعامل مع الأشخاص المسؤولين عن مخالفة أحكام هذا النظام وفقًا للأحكام ذات الصلة في «نظام تقييم ومكافأة ومعاقبة أعمال السلامة من الحرائق». المادة السابعة والعشرون: نظام تقييم أداء العمل في مجال السلامة من الحرائق والمكافآت والعقوبات
1. بهدف ضمان سلامة حياة الموظفين وممتلكات الشركة، وزيادة مستوى الوعي والمسؤولية لدى الإداريين والموظفين تجاه مسائل السلامة من الحرائق، تم وضع هذا النظام. 2. يتم تنفيذ تقييم عمل السلامة والوقاية من الحرائق من قبل إدارة إطفاء الحرائق، بينما يتم تطبيق المكافآت والعقوبات من قبل أقسام مثل قسم التخطيط وفقًا لنتائج التقييم. ٣. يتم التقييم بالجمع بين التقييم الدوري والفحص العشوائي. يتم تقييم أعمال السلامة من الحرائق شهريًا بالاستناد إلى الواقع العملي، كما يمكن إجراء تقييمات عشوائية بالعينة. 4. يجب أن يشمل التقييم المحتويات التالية: (1) مدى التزام موظفي الوحدة أو القسم بالقواعد والإجراءات المعمول بها. (2) حالة تنفيذ إدارة السلامة من الحرائق وتشغيلها. (3) مدى أداء موظفي الوحدة/القسم لواجباتهم الوظيفية. 5. بعد إتمام كل تقييم، يجب على إدارة الوقاية من الحرائق إرسال نتائج التقييم إلى الإدارات المعنية بالتقييم في الشركة. 6. طرق المكافآت والعقوبات: (1) في حالة توافر أي من الحالات التالية، يتم منح مكافآت معنوية ومادية تتراوح قيمتها بين 50 و500 يوان حسب الظروف: ① الشخص الذي يؤدي واجباته في مجال السلامة من الحرائق بجدية، ويطبق أنظمة إدارة السلامة من الحرائق بدقة، ويقدم اقتراحات منطقية ومفيدة لتحسين العمل في هذا المجال، ويحقق إنجازات بارزة. ②الكشف المبكر عن مخاطر الحرائق الكبيرة والقضاء عليها، لتجنب وقوع الحرائق. ③يجب الإبلاغ عن الحرائق المبكرة وإخمادها فورًا، لتجنب خسائر فادحة. ④اتخاذ قرارات صائبة أثناء إخماد الحرائق، والشجاعة والعزيمة، واتخاذ قرارات حاسمة، مع إنجازات بارزة. ⑤المشاركون بنشاط في التوعية والتدريب في مجال الإطفاء، والحاصلون على نتائج متميزة في مسابقات المعرفة والمهارات الاطفائية. ⑥سيتم منح مكافأة كبيرة، بموافقة القيادة، لمن يظهرون أداءً متميزًا في أعمال الإطفاء. (2) في حالة وجود أي من الحالات التالية، يتم فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 يوان حسب الظروف: ① عدم أداء واجبات منصب السلامة والوقاية من الحرائق، وعدم تطبيق نظام إدارة السلامة والوقاية من الحرائق، مما يؤثر على أعمال السلامة والوقاية من الحرائق. ②التدخين أو ترك أعقاب السجائر في منطقة الإنتاج. ③استخدام أو إخفاء وسائل ومعدات وعلامات الوقاية من الحرائق دون إذن. ④إغلاق أو احتلال ممرات الإخلاء من الحرائق، وتكديس الأغراض داخلها. ⑤لا يعرف كيفية استخدام معدات إطفاء الحرائق ولا كيفية الإبلاغ عن الحرائق. ⑥من لا يحضر تدريبات الإطفاء دون سبب. (3) في حال وجود أي من الحالات التالية، يتم فرض عقوبة مشددة تتراوح بين 100 و1000 يوان، حسب طبيعة الحالة: ① القيام بأعمال بناء دون إذن، مما يشكل خطرًا على اندلاع الحرائق. ②من يستخدم الأجهزة الكهربائية بشكل غير قانوني، أو من يقوم بتوصيل الأسلاك بشكل عشوائي. ③القيام بأعمال اللحام الكهربائي أو استخدام النار دون إذن. ④تخزين أو استخدام المواد القابلة للاشتعال والانفجار بشكل غير قانوني. ⑤تخريب معدات الإطفاء وأجهزة إخماد الحرائق وعلامات التوجيه للإخلاء في حالات الطوارئ وأنظمة الإضاءة الطارئة (لا يشمل التعويضات). ⑥التشطيب باستخدام مواد قابلة للاشتعال وعدم إجراء معالجات مضادة للاشتعال وفقًا للمواصفات. ⑦الذين يقومون بتركيب أو استخدام منتجات كهربائية غير مطابقة للمواصفات. ⑧عدم الالتزام بقوانين السلامة من الحرائق مما يؤدي إلى نشوب حريق، أو عدم تصحيح المخاطر الكبيرة المتعلقة بالحرائق في الوقت المناسب (لا يشمل ذلك تعويض خسائر الحرائق). ⑨أي أفعال أخرى تخالف قوانين ولوائح الإطفاء. (4) يُعاقب القسم أو الوحدة أو المجموعة التي ترتكب أحد الأفعال التالية بخصم يتراوح بين 1% و10% من مكافآتها: ① وقوع حادث حريق. ②عدم تطبيق نظام المسؤولية عن الوقاية من الحرائق، مما يخلق مخاطر اندلاع حرائق، والتقاعس عن التصحيح أو رفض إجراء التعديلات اللازمة. ③فقدان معدات وأجهزة الإطفاء أو تلفها أو سرقتها بسبب سوء الإدارة، أو تفريغ طفايات الحريق بشكل غير قانوني، أو عدم إجراء الصيانة أو الاستبدال في الوقت المناسب. ④التدخين في المناطق المحظورة، أو إشعال النار بشكل غير قانوني، أو مخالفة أي من قواعد السلامة من الحرائق. ⑤في إدارة الإطفاء، يجب معاقبة من يرتكب مشاكل أخرى ; ⑥رفض تنفيذ عمليات التفتيش والتصحيح من قبل مفتشي السلامة والوقاية من الحرائق، مما تسبب في حدوث آثار سلبية. (5) في حالة مخالفة قوانين ولوائح الإطفاء بشكل خطير، مما يؤدي إلى خسائر جسيمة، يتم تحويل القضية إلى الأجهزة الأمنية والقضائية للتعامل معها. الفصل الخامس: أحكام التعامل مع عدم تصحيح مخاطر الحرائق الجسيمة في الوقت المناسب
مخاطر الحرائق الجسيمة هي مختلف العوامل غير الآمنة المحتملة التي تخالف القوانين واللوائح المتعلقة بالوقاية من الحرائق، والتي قد تؤدي إلى حدوث حريق أو زيادة خطورته، وبالتالي قد تتسبب في عواقب حوادث الحرائق وتأثيرات اجتماعية خطيرة. المادة الثامنة والعشرون: يتولى مسؤولية تصحيح مخاطر الحرائق الخطيرة الأشخاص المسؤولون عن السلامة من الحرائق في كل وحدة وقسم، بينما يقوم مديرو إدارة السلامة من الحرائق والمديرون الإداريون المتفرغون (أو غير المتفرغين) بتنظيم التنفيذ، وتتولى إدارة العمل المتعلق بالإطفاء مهمة الإشراف والتقييم. المادة التاسعة والعشرون: يجب اعتبار المشاكل التي تكتشفها الوحدات والأقسام بنفسها، بالإضافة إلى المشاكل المذكورة في “أوامر التصحيح ضمن فترة محددة” الصادرة عن إدارة الإطفاء، كمخاطر قد تؤدي إلى حدوث حرائق. ويجب على الوحدات والأقسام أن تقوم بتصحيح هذه المشاكل في الوقت المناسب. المادة الثلاثون: بالنسبة لمخاطر الحريق التي لا يمكن تصحيحها في المكان نفسه، يجب على الجهة المسؤولة أو مدير السلامة من الحرائق في القسم المعني، أو الموظف المسؤول عن السلامة من الحرائق، أن يقوموا، وفقًا للظروف الفعلية، بالإبلاغ عن هذه المخاطر فورًا إلى مدير السلامة من الحرائق في الشركة أو الشخص المسؤول عن السلامة من الحرائق، وتقديم خطة لتصحيح هذه المخاطر. يجب على مدير السلامة من الحرائق أو الشخص المسؤول عن السلامة من الحرائق تحديد تدابير التصحيح والمواعيد الزمنية لها، بالإضافة إلى تحديد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ هذه التدابير، وضمان تنفيذها فعليًا. المادة الحادية والثلاثون: يتعين على الوحدات والأقسام التي تتعرض معدات وأجهزة الإطفاء (أو أجزائها) للتلف، أن تقدم طلبًا للحصول على المواد اللازمة لإصلاحها في نفس اليوم، ويتم تقديم هذا الطلب إلى قيادة الشركة للموافقة عليه، ثم يقوم قسم التوريد بشراء المواد المطلوبة، ويجب على قسم التوريد شراء المواد خلال 3 إلى 5 أيام عمل، حتى تتمكن الوحدات والأقسام من استبدال أو إصلاح المعدات في الوقت المناسب ; يُعتمد تاريخ الإعلان وتاريخ الإدخال كمعيار. المادة الثانية والثلاثون: قبل القضاء على مخاطر الحرائق، يجب على الوحدات والأقسام والمناصب تنفيذ تدابير وقائية لضمان سلامة المباني من الحرائق. إذا لم يكن من الممكن ضمان السلامة من الحرائق، وكان هناك خطر حدوث حريق في أي وقت، أو إذا كان حدوث حريق قد يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة الأشخاص، فيجب إيقاف العمل في تلك المناطق الخطرة لإجراء التصحيحات اللازمة. المادة الثالثة والثلاثون: بعد إصلاح المخاطر المتعلقة بالحرائق، يجب على الوحدات أو الأقسام المسؤولة عن الإصلاح أن تسجل تفاصيل عملية الإصلاح، ثم ترسلها إلى الشخص المسؤول عن السلامة من الحرائق أو مدير السلامة من الحرائق للتوقيع عليها، وبعد ذلك تُرسل إلى إدارة السلامة من الحرائق لحفظها كوثائق. المادة الرابعة والثلاثون: يجب تصحيح المخاطر المتعلقة بالحرائق التي طلبت منها الهيئات الأمنية للإطفاء تصحيحها في فترة محددة، ويجب كتابة تقرير عن عملية التصحيح وإرساله إلى الهيئات الأمنية للإطفاء. الفصل السادس: العقوبات
المادة 35: في حال رفض الوحدات أو الأقسام تصحيح المخاطر المتعلقة بالحرائق التي يمكن تصحيحها فورًا، يتم فرض عقوبة مالية تتراوح بين 50 و500 يوان، ويتم فرض عقوبات منفصلة على المسؤولين والمديرين والموظفين المسؤولين عن إدارة الإطفاء، بمبلغ يتراوح بين 50 و100 يوان، ويتم خصم هذه المبالغ من المكافآت المخصصة لهم. المادة السادسة والثلاثون: يجب على الوحدات والأقسام أن تقدم “خطة التنفيذ العاجل” في نفس اليوم الذي تتلقى فيه إشعار التصحيح خلال فترة محددة. وفي حال عدم تقديم هذه الخطة في الوقت المناسب، يتم فرض غرامة تتراوح بين 100 و1000 يوان، حسب خطورة الوضع. أما في حال تم اكتشاف المخالفة من قبل الجهات الرقابية المختصة وفرض غرامة على الوحدة أو القسم المعني، فيتحمل القسم المسؤول 20% من الغرامة، بينما يتحمل كل من المسؤولين والمديرين والموظفين المسؤولين عن السلامة من الحرائق 10% من الغرامة، ويتم خصم هذه المبالغ من المكافآت المخصصة لهم. المادة السابعة والثلاثون: في حال عدم إمكانية تصحيح المشاكل الناتجة عن تأخر شراء المواد بعد موافقة القيادة، يتم فرض غرامة على قسم شراء المواد تتراوح بين 100 و1000 يوان. أما في حال تم اكتشاف المخالفات من قبل الجهات الرقابية المختصة وفرض غرامات على القسم، فيتحمل قسم توريد المواد 20% من الغرامة، بينما يتحمل مسؤولو قسم المواد وموظفو الشراء 10% لكل منهما، ويتم خصم هذه المبالغ من المكافآت المخصصة لهم. المادة الثامنة والثلاثون: يجب على الوحدات التي تحتوي على غرف تحكم في نظام الإطفاء، وأنظمة إنذار مبكر للحرائق، بالإضافة إلى غرف مضخات المياه للإطفاء وغرف مضخات الرغوة وغرف مضخات الرش، أن تضمن تشغيل جميع معدات الإطفاء بشكل سليم ; في حالة الحاجة إلى إيقاف تشغيل أنظمة الإنذار التلقائية ومختلف معدات الإطفاء بسبب وجود أعطال فيها، يجب تقديم طلب لإيقاف تشغيل هذه المعدات في الوقت المناسب، وبعد الحصول على الموافقة يتم تنفيذ ذلك. أما من يقوم بإيقاف تشغيل أنظمة الإنذار التلقائية ومختلف معدات الإطفاء دون إذن، فسيتم فرض غرامة عليه تتراوح بين 50 و500 درهم في كل مرة يتم فيها اكتشاف ذلك. أما في حالة تم اكتشاف ذلك من قبل الجهات المختصة بالإطفاء وتم فرض غرامات على الجهة المعنية، فإن الجهة نفسها ستتحمل 20% من الغرامة، بينما يتحمل المسؤولون والمديرون والموظفون المسؤولون 10% من الغرامة، ويتم خصم هذه المبالغ من المكافآت المخصصة لهم. المادة التاسعة والثلاثون: تلتزم الوحدات أو الأقسام المسجلة بشكل منفصل (المتعاقدة) بهذه الأحكام، ويتحمل كل منها الغرامات التي قد تفرض عليه. المادة الأربعون: في حال عدم القيام بإزالة مخاطر الحرائق في الوقت المناسب، ووقوع حادث حريق خلال فترة تصحيح هذه المخاطر، يتم خصم 50% من مكافآت الوحدة أو القسم المعني، أما في حال حدوث إصابات بشرية أو خسائر مادية، فيتم خصم جميع المكافآت وإحالة الأمر إلى السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. المادة الحادية والأربعون: فيما يتعلق بالمخاطر الكبيرة المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتي لا يمكن التغلب عليها بشكل مستقل، بالإضافة إلى المخاطر الكبيرة التي لا يوجد قدرة على التغلب عليها، يجب على الوحدات والأقسام تقديم حلول لذلك إلى المسؤول عن السلامة من الحرائق في الشركة، ليوافق على تنفيذ تلك الحلول. الفصل السابع: إخماد الحرائق والتحقيق فيها
المادة 42: يجب على أي جهة أو قسم أو فرد، عند اكتشاف حريق، أن يبلغ السلطات فورًا وبدقة (رقم الإسعاف 119، ورقم الإبلاغ عن الحرائق داخل المؤسسات 4460119)، كما يجب عليهم المشاركة بفعالية في عملية إخماد الحريق. المادة الثالثة والأربعون: في حالة اكتشاف وجود أشخاص في خطر شديد بموقع الحريق، يجب أولاً تنظيم القوات لإنقاذهم. المادة الرابعة والأربعون: إذا كانت النيران في مكان ما تنتشر نحو أماكن مهمة، فيجب توجيه الجهود الرئيسية لحماية تلك الأماكن، والسيطرة على النيران، ومنع انتشارها. المادة الخامسة والأربعون: إذا كانت هناك مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بالقرب من مكان الحريق، فيجب من ناحية تنظيم جهود لإخماد الحريق، ومن ناحية أخرى تنظيم عملية إخراج تلك المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار من المنطقة. المادة السادسة والأربعون: في عمليات إخماد الحرائق، يجب على قائد عمليات إخماد الحريق أن يكون هادئًا وحازمًا، وأن يستغل بشكل فعال دور كل الأطراف المشاركة في العملية. كما يحق له استخدام القوى البشرية والطاقة الكهربائية ووسائل الاتصال والنقل والخدمات الطبية، وذلك من أجل توجيهها جميعًا نحو عمليات إخماد الحرائق وإنقاذ الأرواح. المادة السابعة والأربعون: بعد إخماد الحريق، يجب على رؤساء الوحدات أو الأقسام المتضررة من الحريق تنظيم فرق لحماية مكان الحريق، ومساعدة في التحقيق في أسباب الحريق، وتحديد حجم الخسائر الناجمة عنه. المادة الثامنة والأربعون: يجب على الأقسام المختصة أن تتبع مبدأ “عدم التخلي عن أي شيء” في التعامل مع الآثار الناتجة عن الحادث، كما يجب عليها تقديم اقتراحات بشأن كيفية التعامل مع حوادث الحرائق. الفصل الثامن: الأحكام الختامية، المادة 49: يجب على كل وحدة وقسم أن يضعوا إجراءات محددة لضمان سلامة العمل في مجال الوقاية من الحرائق، وأن يعلقوها على الجدران. المادة الخمسون: يتولى قسم الحراسة المسلحة مهمة تفسير هذا النظام، ويُطبق اعتبارًا من تاريخ صدوره.