أرجو الإرشاد حول كيفية التحكم في الصمام الكهربائي الذي يبعد 1150 مترًا؟

2016-02-19View Original

Thread Content

هناك صمام كهربائي على أحد الأنابيب في المشروع، ويبعد هذا الصمام عن غرفة التحكم مسافة 1150 مترًا. وفي غرفة التحكم يوجد جهاز PLC. فهل يمكن استخدام تقنية Profi-Bus للتحكم في هذا الصمام؟ وهل هناك طريقة أخرى باستخدام الألياف الضوئية للتحكم فيه؟ شكرًا
Reply #22016-02-19
الأتمتة، باستخدام الحافلات المحلية، مثل Prof-Bus.
Reply #32016-02-19
إذا لم يكن الهدف هو التمسك بأحدث التقنيات، فإن استخدام إشارات تيار 4-20 مللي أمبير مع أسلاك نحاسية يكون كافيًا، وقد يكون ذلك أقل خيار من حيث التكلفة.
Reply #42016-02-19
نظام الإرسال اللاسلكي، لقد استخدمناه بشكل جيد جدًا، ويبدو أن المدى يصل إلى 3 كيلومترات
Reply #52016-02-20
قد يكون النقل اللاسلكي المذكور أعلاه جيدًا، لكن بالنسبة لصمام كهربائي وصفه صاحب المنشور، أنصح باستخدام كابل للتوصيل المباشر.
Reply #62016-02-20
أعتقد أنه من الأفضل التحكم في الصمامات الكهربائية مباشرة عبر الكابلات، ويمكن أيضًا التحكم فيها باستخدام Profi-Bus أو الألياف الضوئية. الأمر يتعلق بشكل أساسي باستخدام واجهات في نظام التحكم بالصمامات الكهربائية عبر ProFi-Bus أو الألياف الضوئية، كما يجب الانتباه إلى مشكلة التداخل الكهرومغناطيسي نظرًا لزيادة التكاليف.
Reply #72016-02-20
4-20 مللي أمبير كافٍ تمامًا لتلبية المتطلبات الأساسية، فلا أعرف ما هي الميزات الأكثر تقدمًا التي يسعى إليها صاحب المبنى؟ إذا كان لديك المال والقدرة على التصرف بتهور، فيمكن تحقيق أي شيء تتخيله، مثل الألياف الضوئية أو الاتصالات اللاسلكية، لكن هل هذا ضروري فعلاً؟
Reply #82016-02-21
يمكن التحكم مباشرة باستخدام الإشارات التناظرية، فاستخدام PROBUS يزيد التكلفة.
Reply #92016-02-22
كابل نحاسي بطول 1150 مترًا، يعمل عبر نظام Profi-Bus؛ لأن الطول النظري هو 1200 متر في حالة عدم وجود وسائط توصيل
Reply #102016-02-22
استخدام إشارات 4-20 مللي أمبير والإشارات الثنائية مباشرةً، بالإضافة إلى انخفاض الجهد والمقاومة على خط بطول 1150 متر… يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء
Reply #112016-02-22
صمام تنظيم كهربائي، نقطة الأمان 2*2.5، كابل ناعم محمي، لا توجد مشكلة على الإطلاق. أعتقد أن 2×1.5 لا يشكل مشكلة أيضًا. للاحتساب التفصيلي، يُرجى الرجوع إلى هذا: حساب الطول الأقصى لتمديد كابلات إشارات الأجهزة واختيار المقطع العرضي، فان جينجين (شركة تصميم يانغزي للبتروكيماويات في مقاطعة جيانغسو، نانجينغ، 210048). كما يوجد معيار آخر يمكن الاسترشاد به. هذه هي الطريقة الأرخص والأكثر اقتصاداً، فالتكاليف الأخرى بالتأكيد ستكون أعلى من ذلك.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.