Dieser Beitrag wurde zuletzt von Nein ○^ am 4.7.2016 um 21:58 bearbeitet. Was betrifft die heutigen intelligenten Transmitter zur Messung von Temperatur, Druck, Durchfluss und Füllstand angeht: Wie wird in der Regel der Wert für die Dämpfungzeit bei der Einstellung der Transmitterparameter festgelegt? Gibt es dazu irgendwelche Referenzwerte? Wir freuen uns auf Diskussionen – am besten mit Angabe des konkreten Transmittermodells (Hersteller), der Anwendung sowie des Herstellers, Vertriebspartners und der Serviceleistungen vor und nach dem Verkauf. Wie macht das eigentlich in der Praxis?
Es hat tatsächlich nicht viel Sinn. In der Regel schwankt dieser Messwert ziemlich stark, und da wir uns nicht damit beschäftigen wollen, stellen wir die Dämpfungsdauer auf einen höheren Wert ein. Was die genaue Einstellzeit angeht, so gibt es anscheinend wirklich keine konkreten Referenzen in der Literatur
Die Dämpfungsdauer der Rosemount-Sender ist bei der Auslieferung auf 0,4 s eingestellt. Aufgrund äußerer Einflüsse kann die Dämpfung entsprechend erhöht werden. Bei Geräten mit Steuerung und Sicherheitsfunktionen sollte die Dämpfungsdauer jedoch in der Regel nicht über 0,8 s liegen. Dies gilt nur für die Rosemount-Geräte
Die stillschweigende Dämpfungsdauer reicht aus, es ist keine Einstellung notwendig
Standardmäßig 2S – in der Regel ist keine Anpassung notwendig. Falls spezielle Anforderungen bestehen, sollen sie eine Konfigurationsanfrage stellen
Die Verzögerung beträgt 2 bis 8 Sekunden und wird in Abhängigkeit von den Prozessschwankungen sowie der Genauigkeit der Parameter bestimmt.
Stimme den Antworten von Schwein-Vorredner und Stock 11 zu. In der Regel reichen die Standardwerte aus.
In der Regel ist keine Einstellung notwendig; man kann die Einstellungen je nach Schwankungen vor Ort angepasst werden. Bei häufigen Schwankungen kann die Dämpfung erhöht werden. Zudem hat das Hart-Protokoll eine niedrige Übertragungsgeschwindigkeit. Wenn Hart-Geräte in bestimmte Systeme oder Geräte angeschlossen werden, muss die Dämpfung möglicherweise erhöht werden. Ich hatte den Fall, dass bei einem 3051S-Druckmessgerät, das mit einem Radar-Levelmesser einer bestimmten Marke verbunden war, die Dämpfung auf 8 eingestellt werden musste. Bei drahtlosen Temperatursendern lag die maximale Dämpfung bei einer Minute