Kalibrierung des Metso-Positioniersystems

2016-07-05View Original

Thread Content

Warum lässt sich der Metso-Positionierer nicht einstellen? Im Display werden nur „MAN CAL“ und „1PT CAL“ angezeigt – alle anderen Einstellparameter sind nicht mehr vorhanden (z. B. AUTO CAL, LCAL 3P, LCAL 9P). Kann mir jemand helfen?
Reply #22016-07-05
Welches Modell ist es genau vor Ort? Am besten posten Sie den Beitrag im Bereich für Anzeigen vor Ort.
Reply #32018-10-17
Wenn der Ventiltyp auf linear eingestellt wird, wird die automatische Überprüfung AUTO versteckt. Wenn Sie eine automatische Überprüfung durchführen möchten, müssen Sie zunächst den Ventiltyp auf ROT einstellen, anschließend das Signal ausschalten und die Verkabelung neu anpassen. Danach gehen Sie wieder in die Konfigurationseinstellungen – dort wird „LINEAR“ ausgewählt, und anschließend ist „AUTO“ verfügbar
Reply #42018-10-18
Die Metso-Positionierer werden nur selten verwendet und sind auch selten zu sehen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.