Bei der Drei-Impuls-Steuerung des Kesselluftstands wird der Durchfluss des Mitteldruckdampfs, der im Kessel entsteht, als Vorsteuerung verwendet, um den Volumenstrom in einen Massenstrom umzurechnen – in Tonnen pro Stunde. Der Durchfluss des Zuleitungswassers wird ebenfalls in Tonnen pro Stunde angegeben. Theoretisch sollte es möglich sein, eine automatische Steuerung einzusetzen. Haben erfahrene Kollegen weitere Probleme in Betracht? Ich hoffe, wir können die Drei-Impuls-Theorie gründlich erörtern.
Die Drei-Impuls-Regelung der Dampfkessel basiert auf einer Regelung nach dem Füllstand als Hauptregelmechanismus, wobei die Rückkopplungssignale bezüglich des Wasserdurchflusses sowie die Vorausregelsignale bezüglich des Dampfdurchflusses als sekundäre Regelmechanismen dienen. Es handelt sich dabei um ein Kaskadenregelsystem...
Zunächst muss klar sein, dass nicht bei allen Kontrollen des Dampfkesselwasserspiegels drei Impulse erforderlich sind; es muss je nach konkreter Situation analysiert werden. Zum Beispiel kleine Dampfkessel: Aufgrund ihrer geringen Kapazität ist es nicht notwendig, drei Impulse einzustellen, und selbst wenn das geschieht, können sie in der Regel nicht automatisch betrieben werden – das habe ich aus eigener Erfahrung erfahren. Im Allgemeinen eignen sich Dampfkessel mit großer Kapazität für eine Dreimpulsregelung. Außerdem gibt es noch die mit 2 Impulsen – diese werden je nach konkreter Situation festgelegt. Die Essenz des 3-Impuls-Systems ist die Vorregelung (Dampfmenge) – Kaskadenregelung (Füllhöhe und Wassermenge).
Richtig. Wo eine Drei-Impuls-Regelung erforderlich ist, weiß ich nicht, ob diese alle ordnungsgemäß in Betrieb sind.