La última edición de este post fue realizada por Wang Tianze el 5 de julio de 2016, a las 16:33. Hasta el momento, el número de temas en la versión de control es 20985. El propósito de esta recompensa es resolver los problemas que existen en estos posts de la versión de control. Y se resumen los problemas. Ejemplo: 1. Clases de ajuste del DCS (clasificadas por fabricante, marca y versión). 2. Fallas en las aplicaciones DCS (clasificación igual que arriba). Se debe prestar atención a la descripción de las fallas y a los métodos para solucionarlas; se requieren ilustraciones y texto explicativo. 3. Selección del DCS (según el proceso industrial). 4. Otras categorías y problemas relacionados con interfaces de terceros.Forma de participación: Presentar las consultas en este hilo (debe ser una descripción breve + enlace). No se deben enviar repetidamente los mismos enlaces. Al mismo tiempo, se debe organizar el contenido de los hilos relacionados con los instrumentos. Se recuerda especialmente que no se deben enviar hilos cuyos problemas aún no hayan sido resueltos. Pegatinas de recursos, por favor no las envíe. Gracias. Comportamiento de riego sin sentido, por favor que el administrador lo maneje. ¡Muchas gracias! reward_7ree
A: ¿El rango de medición está bien?
Q: Sí, no hay problemas.
A: ¿Hay una barrera de seguridad en el medio? P: Sí, la corriente y el valor indicado coinciden. A: Recomendaciones: 1. Desconecte en la barrera de seguridad y envíe una señal al sistema mediante el dispositivo 475; por ejemplo, con 20 mA o 12 mA, para verificar si la configuración interna funciona correctamente ; Si las señales del DCS y de Bifa coinciden, eso indica que el DCS está funcionando correctamente. Ve a revisar el reloj que está afuera. 2. Primero, asegúrese de que no haya conexiones incorrectas en ese punto del panel. Luego, conecte el dispositivo a otro punto AI cercano que muestre una lectura correcta. Calcule los valores según las condiciones reales del lugar, para ver si el DCS muestra datos normales. Si todo está normal, entonces debe ser un problema de configuración del programa. Si también se muestra anormal en otros puntos normales, entonces debería ir al lugar para verificar si hay algún problema con la tabla y las conexiones intermedias. 3. Mida el valor de la señal en miliamperios en el barrera de seguridad, y calcule si ese valor corresponde a 0,85 o a -1,7. Si se trata de un valor obtenido in situ, pídale a alguien que muestre esa señal en el indicador, para comprobar si el valor medido en el gabinete es consistente. 4. Además, es necesario verificar el valor de resistencia del cable; a partir de este valor se puede determinar si existe algún daño interno en el mismo. 5. Si la presión medida es negativa, por ejemplo entre -1.0 y 5, es necesario asegurarse de que el límite inferior indicado en el medidor sea el mismo que el límite inferior establecido por el DCS. P: Todo lo que mencionaste ya lo intenté en ese momento; no hubo ningún problema. P: Gracias, ya se ha resuelto.
A: ¿Podría explicar cuál fue la causa del problema y cómo se solucionó?
P: Los valores de configuración del DCS no son correctos.