مرحبًا أيها الخبراء، أنا أعمل حاليًا على ترتيب المواد السامة والقابلة للاشتعال، لكنني لست متأكدًا من فهمي للمعايير. آمل أن يتمكن الخبراء من تقديم بعض التوجيهات لي. بخصوص فحص سقف المصنع H2، ما هي الاقتراحات والأفكار الجيدة لديكم؟ أرجو تقديم المشورة. هل هناك حاجة إلى ترتيب واسع النطاق لضمان تغطية الجزء العلوي بالكامل؟ أم يتم تركيبه فقط في نقاط التصريف بالمصنع؟ كيف يمكن تعريف الزوايا الميتة في المصنع؟ أتمنى أيضًا من الخبير العزيز أن يشارك بعض المعلومات، ويفضل أن يقدم نبذة عن المعايير الخارجية، فمجرد إعطاء رقم المعيار سيكون كافيًا، حتى أتمكن من العثور على النسخة الإلكترونية ومشاركتها معكم.
GB 50493-2009 «معايير تصميم أجهزة كشف وإنذار الغازات القابلة للاشتعال والسامة في صناعة البتروكيماويات»
1. كشف الغازات والغازات السامة وأنظمة الإنذار، يوجد معيار «GB50493-2009» وهو المعيار الخاص بتصميم أنظمة كشف الغازات القابلة للاشتعال والغازات السامة في صناعة البتروكيماويات، ويتضمن تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع. 2. أما بالنسبة لمبنى المضخات، فإن مسألة ترتيب أجهزة استشعار الهيدروجين موضحة بوضوح في الصفحة P35، البند 4.2.3، حيث يتم شرح ذلك بالتفصيل بالنسبة للغازات القابلة للاشتعال التي تكون أخف من الهواء، وخاصة الهيدروجين. أولاً، يجب تحديد نوع هيكل المصنع، وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع: مغلق، نصف مفتوح، ومفتوح (أو علني). أ. يجب توفير نظام إغلاق، ويجب توفيره فوق نقاط التسرب ; عندما يكون هناك احتمال لتراكم الأشياء على السطح، يجب أيضًا توفير سطح خاص لذلك. أما بالنسبة لنطاق الإعداد، فهو كما هو محدد سابقًا. ب. المصانع ذات السقف شبه المفتوح: يجب توفير وسيلة للسيطرة على نقاط التسرب الموجودة في الأعلى ; عندما يكون هناك احتمال لتراكم شيء ما على السطح، فيجب توفير سطح لذلك، أما إذا لم يكن هناك احتمال للتراكم، فلا حاجة لتوفير سطح. ج. لا حاجة إلى تركيبه في الأنواع المفتوحة، لأنه لا يوجد احتمال لتجمعه. 3. المصانع ذات السقف شبه المفتوح: تعني عمومًا أن جدرانها من الجوانب غير مغلقة، وعادةً ما يكون هناك سقف جزئي فقط لحمايتها من المطر. يوجد سقف، لكن هناك نوعان من تركيبات السقف؛ حيث يكون الجزء العلوي من السقف مبتعدًا عن سطح السقف بمسافة معينة، ولا يكون مغلقًا على سطح السقف. والغرض من ذلك هو منع تراكم الغازات. من المهم جداً التمييز بين أشكال هياكل مباني المضخات، وبعد ذلك يتم مقارنتها بدقة مع أحكام المواصفات.
لقد شرحت بالتفصيل، أنا فقط أريد مشاهدة المزيد من المعلومات. لقد قرأت المعايير أيضًا. لكن يبدو أن متطلبات المعايير شاملة إلى حد كبير، ولكن الالتزام التام بها يجعل نطاقها واسعًا بعض الشيء. على سبيل المثال، الفلانجة الكبيرة، كيف يتم تعريفها؟ إذا كان الأمر يتعلق بـ CO أو H2، وبسبب نطاق القياس الضيق، يجب قياس كل نقطة على حدة، فسيكون هناك عدد كبير جدًا من أجهزة القياس. كيف أتعامل مع هذا؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة داما بي دايغونغ في تاريخ 2016-7-6 الساعة 11:22. شكرًا، لقد قرأته، لكن فهمي له لم يكن عميقًا بما فيه الكفاية، وأنا أفتقر إلى الخبرة