Hallo alle, ich bin der Bediener. Beim Übernehmen der Schicht vorgestern am Tag stellte ich zwei Probleme mit den Messgeräten fest. Eines ist die Drei-zu-Zwei-Verifikation des Flüssigkeitsspiegels in unserem luftgekühlten Kühlturm – es handelt sich dabei um Flüssigkeitssensoren mit doppelten Flanschen, die sich auf derselben Horizontalebene befinden. Über und unter dem Flüssigkeitssensor befinden sich jeweils ein Anschlussventil; außerdem gibt es noch einen Sender. Denn die Anzeigen der drei Pegelmesser weichen stark voneinander ab: Die Anzeige von A liegt in der Nähe der Anzeige des magnetischen Pegelmessers vor Ort, während die Anzeigen von B und C zwar ähnlich sind, aber um mehr als 100 mm unterhalb von A liegen. Nachdem ich es dem Instrumentenwart mitgeteilt hatte, sagte er, man müsse den Füllstandsmesser abnehmen, dann Druck anwenden und noch etwas kalibrieren – das hat mich völlig verwirrt. Später musste ich wegen anderer Aufgaben weg, und andere Mitarbeiter haben sich darum gekümmert. Ich fragte meine Kollegen, wie sie vorgegangen sind: Sie sagten, sie hätten etwas mit 475 überprüft und noch etwas berechnet, und dann war es in Ordnung. . . Ich möchte gerne wissen, wie dieser Meister es geschafft hat, das Problem zu lösen Zweitens: Nach dem Start der Ölpumpe für die Ausdehnung steigt die Öltemperatur hinter dem Kühler ständig an – also die Temperatur des Öls, das an die Schmierstellen gelangt. Ich bat die Mitarbeiter vor Ort, die Leitungen zu überprüfen; die Temperatur lag bei normalen 20 Grad. Nach einer Weile sank diese Temperatur wieder auf normale Werte. Dies wurde an die Messgeräte gemeldet. Es war ja nicht ich selbst, der das erledigt hat. Ich habe meinen Kollegen nach dem Vorgehen gefragt. Er sagte, man habe die Thermoelemente mit einem Lappen abgewischt (ich weiß auch nicht, ob es sich dabei um Thermoelemente oder Widerstände handelt; der Techniker meinte, es seien Thermoelemente). Er wollte die Thermoelemente aus ihren Hüllen herausziehen, um sie abzuwischen, aber er hat es nicht getan. . . Dann funktionierte das Instrument wieder normal. Es wird gesagt, dass es Öl im Kabelkasten des Thermoelements gibt – wie lässt sich das erklären? Ich hoffe, der Experte kann mir helfen, meine Fragen zu beantworten. Vielen Dank dafür
Erstens geht es darum, den Nullpunkt zu justieren, damit alle Werte gleich sind. Zweitens verursachen die Anschlussstellen der Thermoelemente durch leitfähige Stoffe Fehlmessungen
Erste Frage: Wenn alles zuvor normal funktionierte, könnte man in Betracht ziehen, die Transmitter mit Wasser zu spülen, um Leitungsprobleme auszuschließen. Das funktioniert aber auch nicht – alle Transmitter zeigen dann null an. Zweite Frage: Es wird vermutet, dass der Anschluss schlecht ist.
Die erste Frage ist, dass entweder die Menge der zu übertragenden Daten falsch ist oder der Differenzdruckbereich nicht korrekt ist; die Korrektur wird anhand der bekannten Werte berechnet. Drei gegen zwei führt in der Regel zu einer Kettenreaktion – bei der Handhabung ist Vorsicht geboten.