Thread Content
Como indica el título, en relación con la división de las zonas de riesgo en las empresas que procesan gas licuado, ¿qué especialidad se encarga generalmente de realizar esta tarea? ¿A qué categorías pertenecen las zonas donde se encuentran los tanques esféricos y las zonas de carga y descarga? ¿Según qué criterios se realiza esa división?
Como indica el título, en relación con la división de las zonas de riesgo en las empresas que procesan gas licuado, ¿qué especialidad se encarga generalmente de realizar esta tarea? ¿A qué categorías pertenecen las zonas donde se encuentran los tanques esféricos y las zonas de carga y descarga? ¿Según qué criterios se realiza esa división? La delimitación de las zonas peligrosas por explosiones está condicionada por el área especializada en almacenamiento y transporte (en este caso), mientras que la delimitación real la realiza el área especializada en electricidad. La zona de tanques y la zona de carga y descarga pertenecen a la categoría A.
La especialidad en procesos establece los requisitos, mientras que la especialidad en electricidad se encarga de su división. La zona de tanques y la zona de carga y descarga pueden pertenecer a la Zona 1. Concretamente, se realiza la clasificación de acuerdo con la norma GB 50058-2013, que establece los requisitos para el diseño de dispositivos eléctricos en entornos con riesgo de explosiones.
Por lo general, es el instituto de diseño quien delimita las zonas de peligro de explosión y clasifica la calificación de las unidades
Durante el diseño, se debe hacer una distinción clara, diseñando los equipos eléctricos y las instalaciones de seguridad según diferentes zonas.
¡Gracias a todos los compañeros de viaje, he aprendido!