Este mensaje fue editado por última vez por hesonchang214 el 12-7-2016 a las 10:48. Recompensa por participar: 2 unidades de riqueza. Recompensa por respuesta correcta: 9 riquezas. Pregunta y respuesta: ¿Cuáles son los “cinco principios de prevención” que sirven para evitar operaciones erróneas en los dispositivos de interbloqueo?
Reply #22016-07-11
1) Evitar el cierre o apagado incorrecto de los interruptores.
2) Evitar abrir o cerrar los aisladores mientras hay carga conectada.
3) Evitar conectar o desconectar los interruptores de puesta a tierra mientras hay corriente fluyendo.
4) Evitar cerrar los interruptores mientras está conectado un cable de puesta a tierra.
5) Evitar entrar en espacios con corriente eléctrica sin autorización
Reply #32016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #42016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #52016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #62016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #72016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #82016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #92016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente
Reply #102016-07-11
1〉. Evitar abrir o cerrar los interruptores con carga eléctrica. 2〉. Evitar cerrar los interruptores con el sistema de puesta a tierra activado. 3〉. Evitar cerrar los interruptores de puesta a tierra o conectar las barras de tierra mientras hay corriente eléctrica. 4〉. Evitar entrar por error en espacios donde hay corriente eléctrica. 5〉. Evitar abrir o cerrar los interruptores por error.
Reply #112016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #122016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #132016-07-11
1. Prevención de apagados e interrupturas erróneas del disyuntor: El carro del disyuntor debe encontrarse en la posición de funcionamiento o en la posición de prueba para que sea posible realizar las operaciones de encendido y apagado del disyuntor. 2. Evitar mover el carro del interruptor con carga: el carro del interruptor solo puede ser extraído o insertado en su posición de funcionamiento cuando el interruptor se encuentra en estado abierto. 3. Evitar el cierre del conector de puesta a tierra mientras está cargado: el carro del interruptor debe encontrarse en la posición de prueba para que sea posible cerrar el conector de puesta a tierra. 4. Evitar el encendido con el interruptor de puesta a tierra activado: el carro del disyuntor solo puede ser desplazado a la posición de funcionamiento para realizar la operación de cierre, cuando el interruptor de puesta a tierra se encuentre en la posición de apagado. 5. Evitar la entrada accidental en espacios con corriente: la carreta del interruptor debe encontrarse en posición de prueba y el disyuntor a tierra para poder abrir la puerta trasera ; Los armarios eléctricos que no cuentan con cuchillas de puesta a tierra deben abrirse después de un corte de energía de alta tensión (al desactivar el cerrojo electromagnético de la puerta trasera).
Reply #142016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #152016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #162016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #172016-07-11
1. Evitar el cierre o apagado incorrecto de los interruptores. 2. Evitar el cierre o apertura del interruptor a carga. 3. Evitar conectar (cerrar) las líneas de puesta a tierra mientras estén cargadas (interruptores de puesta a tierra). 4. Evitar la alimentación con conexión a tierra. 5. Evitar la entrada accidental en espacios con corriente eléctrica.
Reply #182016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #192016-07-11
(1) Evitar el cierre o apagado incorrecto del disyuntor; (2) Evitar abrir o cerrar el interruptor a carga ; (3) Evitar conectar los cables a tierra mientras está activa la corriente (cerrar el interruptor de tierra) ; (4) Evitar el cierre y apertura del interruptor y del aislador con el conductor de puesta a tierra conectado (disyuntor de puesta a tierra) ; (5) Evitar la entrada accidental en espacios con corriente eléctrica
Reply #202016-07-11
⑴Prevenir el cierre o apagado accidental del disyuntor; ⑵Prevenir el cierre o apertura accidental del aislador bajo carga ; ⑶Prevenir el cierre de los interruptores aisladores sobre tierra con carga eléctrica ; ⑷Prevenir el cierre con el conductor de tierra conectado ; ⑸Prevenir la entrada accidental en espacios con corriente.
Reply #212016-07-11
(1) Evitar el cierre o apagado accidental del disyuntor.   (2) Evitar el cierre o apertura accidental del aislador mientras está bajo carga.   (3) Evitar el cierre del interruptor a tierra con corriente.   (4) Evitar el cierre con el conductor de tierra conectado.  (5) Evitar la entrada accidental en espacios con corriente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.