Tubería de inyección de CO2

2016-07-11View Original

Thread Content

¿Se considera que las tuberías para inyección de CO2 a alta presión (presión de 16 MPa, temperatura del fluido de 5 a 20 °C) son tuberías a presión, o bien pertenecen a las tuberías sin presión, al igual que las tuberías para inyección de agua? Si se trata de una tubería sometida a presión, ¿es GA2 o GC1?
Reply #22016-07-11
Si DN es mayor o igual a 50, entonces se trata de un tubo a presión
Reply #32016-07-11
Según esto, ni siquiera en los materiales de formación para tuberías a presión se puede encontrar
Reply #42016-07-12
¿GA2 o GC1? Se trata de elegir la fórmula para calcular el espesor de la pared. ¿Debemos utilizar las normas de diseño para tuberías de transporte de gas, las normas de diseño para tuberías de transporte de petróleo, las normas de diseño para sistemas de transporte de petróleo y gas, o bien las normas de diseño para tuberías metálicas industriales?
Reply #52016-07-12
Tuberías a presión: se refieren a dispositivos tubulares que utilizan una cierta presión para transportar gases o líquidos. Se consideran tales aquellas cuya presión de funcionamiento máxima es igual o superior a 0,1 MPa (presión manométrica). El medio transportado puede ser gas, gas licuado, vapor, o líquidos inflamables, explosivos, tóxicos, corrosivos, cuya temperatura de funcionamiento máxima es igual o superior al punto de ebullición estándar. Además, el diámetro nominal de estas tuberías debe ser igual o superior a 50 mm.
Reply #62016-07-12
Para determinar la categoría de la tubería, primero hay que saber para qué se utiliza: ¿se trata de una tubería de transporte a larga distancia GA, una tubería pública GB, una tubería industrial GC o una tubería de energía GD? Y luego, se realizan subdivisiones en niveles. ¿Qué tipo de tubería es?
Reply #72016-07-12
Para las tuberías de inyección, no existen normas ni regulaciones al respecto. En el caso de las tuberías de inyección a alta presión, sí hay normativas que las clasifican directamente como tuberías sin presión
Reply #82016-07-12
GC14.1 Las tuberías industriales a presión que cumplan una de las siguientes condiciones pertenecen a la categoría GC1: 4.1.1 Tuberías que transportan medios con nivel de toxicidad indicado en GB5044 y HG20660, a saber: a) medios extremadamente peligrosos (con excepción del benceno); b) Medios gaseosos altamente peligrosos (incluido el benceno) ; c) Medios líquidos altamente peligrosos cuya temperatura de operación es superior al punto de ebullición estándar. 4.1.2 Tuberías que transportan sustancias con riesgo de incendio según lo establecido en las normas GB50160 y GBJ16, y cuya presión de diseño es igual o superior a 4.0 MPa: a) gases inflamables de categoría A y B ; b) Líquidos inflamables de clase A (incluidos los hidrocarburos licuados). 4.1.3 Tuberías que transportan fluidos y cuya presión de diseño es igual o superior a 10,0 MPa, así como tuberías cuya presión de diseño es igual o superior a 4,0 MPa y cuya temperatura de diseño es igual o superior a 400 °C. 4.2 Las tuberías industriales a presión que cumplan con las siguientes condiciones pertenecen a la categoría GC2: aquellas cuyo nivel de toxicidad del medio transportado, su riesgo de incendio (combustibilidad), así como su presión y temperatura de diseño, son menores que los valores especificados en el punto 4.1 para las tuberías de la categoría GC1. Esto aplica, excepto en el caso de las tuberías de la categoría GC3, según lo establecido en el punto 4.3. 4.3 Las tuberías industriales a presión que cumplan las siguientes condiciones pertenecen a la categoría GC3: son aquellas que transportan fluidos no tóxicos y no inflamables, cuya presión de diseño es menor o igual a 1,0 MPa, y cuya temperatura de diseño está por encima de -20 °C pero no superior a +186 °C. 4.4 Cuando se trate de mezclas con diferentes niveles de toxicidad o inflamabilidad, se debe tener en cuenta el medio que presente el nivel más alto de riesgo en cuanto a toxicidad o inflamabilidad. Cuando el contenido de un medio peligroso es muy bajo, se debe considerar tanto su grado de peligrosidad como su cantidad. El propietario o el diseñador decidirán qué categoría de toxicidad o inflamabilidad tiene ese medio mixto.
Reply #92016-07-12
Bueno, según GC1 4.1.3, la fórmula para calcular el espesor de pared de las tuberías de inyección de agua a alta presión (clasificadas como tuberías no metálicas) es más o menos la misma que la fórmula utilizada para las tuberías metálicas industriales. Gracias a todos por sus comentarios y participación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.