¿Las válvulas de seguridad de las estaciones de gasificación de GNL descargan directamente al atmósfera?

2016-07-08View Original

Thread Content

¿En la estación de gasificación de GNL, el medio que se utiliza es gas natural? ¿Los gases que salen de las válvulas de seguridad pasan por un sistema EAG antes de ser expulsados al aire? ¿No se necesita una emisión cerrada?
Reply #22016-07-08
Este mensaje fue editado por última vez por duyuan*n el 8 de julio de 2016, a las 13:59. El gas que sale del válvula de seguridad es calentado en el carburador antes de ser expulsado al exterior. Este proceso de calentamiento sirve para evitar que el NG a bajas temperaturas se acumule y represente un peligro. Tranquilo, no permitiremos que la válvula de seguridad deje escapar demasiado; se trata solo de dinero: lol. Por lo general, el BOG se integra en la tubería de salida de NG después de ser regulado su presión.
Reply #32016-07-08
Disculpe, profesor: ¿se puede ventilar directamente al exterior el exceso de presión en los tanques de almacenamiento de GNL de forma manual?
Reply #42016-07-28
Actualmente, este sector funciona de esta manera. Pero la norma GB150 establece que los medios inflamables no deben ser liberados directamente en la atmósfera. Las regulaciones de la Oficina de Supervisión Técnica TSDG indican que aquellos gases más ligeros que el aire pueden ser liberados en puntos elevados, siempre y cuando se cumplan los requisitos de evaluación ambiental. Actualmente, el gas natural no se considera un índice de emisiones de carbono, por lo que no hay problemas en cuanto a protección ambiental. Además, en este sector también se procede a la liberación directa de gases; prácticamente no existen antorchas en las estaciones de gas natural.
Reply #52016-09-08
La salida de la válvula de seguridad es un conducto de descarga; el fluido pasa por el calentador EAG y luego se descarga directamente a través de la torre de descarga. La altura de la torre de descarga debe ser de al menos 10 m
Reply #62016-09-09
Por lo general, la válvula de seguridad tampoco puede abrirse todos los días; su apertura constituye un accidente. Si el volumen de descarga es grande, se recomienda instalar un dispositivo de recuperación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.