Thread Content
Las instalaciones petroquímicas suelen contar con tanques subterráneos para la descarga de residuos durante el paro de las mismas. Se trata de recipientes a presión; ¿sería conveniente instalar válvulas de seguridad en ellos? Recientemente, al comunicarme con el instituto de diseño correspondiente, consideraron que no era necesario incluirlo, con la excusa de que nunca se había hecho antes. ¿La base para el instituto de diseño deben ser las normas y estándares, y la historia no puede servir como base? ¡¿Cómo puede ser eso?!
Los diseñadores también son personas; basta con tomar en consideración sus sugerencias. Si hay suficientes fondos, se puede instalar una válvula de seguridad. De esa manera, habrá al menos un nivel adicional de protección, incluso si esa válvula nunca se activa.
No estoy de acuerdo con la opinión de arriba. Lo importante es tener una base lógica para decidir si se debe instalar o no la válvula de seguridad; no basta con añadir más elementos innecesariamente. 5.0.2 Los recipientes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones deben estar equipados con válvulas de seguridad: 5.0.2.1 Sistemas de presión independientes (con válvulas de cierre que los separan de otros sistemas). El sistema se refiere a estado completamente gaseoso, completamente líquido o con conexión gaseosa ; 5.0.2.2 Casos en los que no hay válvulas de seguridad en la fuente de presión del contenedor ; 5.0.2.3 Recipientes y tuberías cuya presión de diseño es inferior a la presión en el punto de origen de esa presión ; 5.0.2.4 Tuberías de salida de las bombas y compresores de tipo volumétrico ; 5.0.2.5 Recipientes en los que se genera sobrepresión debido a la acumulación de gas no condensable ; 5.0.2.6 Si en la tubería de salida del horno de calentamiento se encuentran válvulas de corte o válvulas de control, debe instalarse una válvula de seguridad aguas arriba de dichas válvulas ; 5.0.2.7 Zonas de sobrepresión causadas por accidentes en los procesos, problemas en el sistema de control automático, averías eléctricas, incendios y fallos en las instalaciones auxiliares ; 5.0.2.8 Zonas en las que el líquido experimenta expansión térmica debido al cierre de las válvulas en sus extremos ; 5.0.2.9 Tubería de salida de vapor de la turbina de condensación ; 5.0.2.10 En algunos casos, debido a las fugas en la válvula de retención de la salida de la bomba, se instala una válvula de seguridad en el tubo de entrada de la bomba ; 5.0.2.11 Otros lugares en los que se deben instalar válvulas de seguridad.
Esta norma es solo cualitativa y no incluye datos cuantitativos; por ejemplo, en cuanto al punto de origen de la presión, ¿qué nivel exacto de presión se considera como punto de origen? Los estudios de diseño actúan de acuerdo con las normas, pero muchas cosas también se basan en la experiencia práctica. Las normas, a su vez, surgen de esa experiencia y luego se convierten en normas oficiales. Mientras no se trate de requisitos estrictos, es asunto de los estudios de diseño decidir cómo proceder. Ellos son los responsables en caso de que surjan problemas. Además, muchas normas provienen de accidentes; es al resolver esos accidentes que se incorpora la experiencia obtenida en las normas. Por lo tanto, a menos que consideres que esto es necesario y esté respaldado por normativas, no es más que tu opinión. Creo que no hay muchos argumentos para convencer a los diseñadores. Por supuesto, tú eres el propietario. Si eres lo suficientemente decidido, puedes pedirle que lo incluya
Hay que añadirlo. Tanto en las normas de contención, como en las normas del sector petroquímico, o en la HG20570, se abordan los requisitos relacionados con la instalación de válvulas de seguridad. Esto está completamente regulado y hay normas al respecto. No es la experiencia de la cuarta planta.
No es necesario, está conectado directamente tanto a la antorcha como al sistema de purga
Se instalan válvulas en la tubería de la antorcha. Por lo tanto, es necesario configurarlo.
Estoy de acuerdo con la opinión de KT*aohao.
Dado que se trata de un recipiente a presión, debe tener válvulas de seguridad para protegerlo de la sobrepresión.