Thread Content
La última edición de este mensaje fue realizada por dboy82 el 22-7-2016 a las 08:52. Tomando como ejemplo un instrumento Rosemount 3051 con un rango de medición de 0 a 6 MPa, realicé la calibración de los valores PV utilizando un dispositivo de control manual. Sin embargo, lo que se logró fue solo corregir la salida de corriente: antes de la calibración, la presión estándar era de 0 MPa; los valores PV eran 0 MPa y AO era 4 mA; Presión de calibración: 6 MPa, PV: 6.18, AO: 20.5 mA. No hay cambio en el punto cero tras la calibración ; Punto de calibración en el rango completo: (fuente de presión estándar de 6 MPa). La lectura que muestra el instrumento es de PV: 6,18 MPa; la salida AO es de 20 mA. Es decir, después de la calibración, la salida del transductor de presión funciona correctamente, pero el valor de presión que muestra el indicador del transductor sigue siendo incorrecto. ¿Se puede ajustar el valor PV del transformador? ¿Cómo ajustarlo?
¿El controlador manual tiene una opción de rango de dosificación ajustable?
Existe una opción para reajustar el rango, el cual también se establece entre 0 y 6 MPa
Tu pregunta es justo lo opuesto a la pregunta de este amigo Debería indicarse el número del módulo de salida; muestra una falla en el módulo. Se puede echar un vistazo a este post: 【Solicitud de ayuda】 La lectura en el indicador en el sitio del transmisor de presión difiere de la que se muestra en el panel de control
¿Qué quieres hacer? ¿Cambiar el límite superior del rango? ¿O es que aplicas 6 de presión y el medidor muestra 6.18? ¿Qué función utiliza el 475?
El valor de PV no se puede cambiar, solo se pueden ajustar el punto cero y el rango. Es posible que la membrana esté deformada. Sin embargo, en algunas placas hay un potenciómetro; se recomienda no tocarlo.
La última edición de este mensaje fue realizada por ssln123 el 23-7-2016 a las 11:01. ¿Cómo se determina la presión estándar? ¿Se utiliza un manómetro de tipo pistón o una bomba digital? Si la tabla estándar es válida, eso significa que su transformador de presión está dañado.
El valor de PV no puede modificarse; solo se puede cambiar la salida ajustando el rango
Si hay un botón de ajuste a cero, se puede utilizar ese botón para hacer los cambios necesarios……
Perdóneme, mi nivel de educación es bajo; no entendí qué significa