Este mensaje fue editado por Jiangtai Ren el 24 de julio de 2016, a las 16:31. Si hay agua dentro de las válvulas de hierro fundido de las tuberías, y esa agua no se extrae, entonces, en temperaturas de -20 a -30°C, el interior de las válvulas se congelará, lo que causará su rotura. Pero, si se vacía todo el agua del interior de la válvula y no se aplica aislamiento, ¿podría la válvula agrietarse debido al frío en un ambiente de -20 a -30 °C? ¿Qué sucede si se utiliza fundición de grafito y acero fundido en su lugar? Agradezco cualquier consejo.
Reply #22016-07-24
Las tuberías con válvulas no funcionan en invierno; por lo tanto, el drenaje es algo muy importante. Si hay agua, especialmente cuando las tuberías están llenas de agua, el hielo que se forma en invierno puede hacer que las tuberías y las válvulas se rompan. Si se drena bien el agua, las tuberías y las válvulas estarán seguras en invierno
Reply #32016-07-24
¿Quieres decir que, al eliminar todo el agua, el cuerpo de la válvula de hierro fundido no se agrietará ni siquiera en un ambiente de -20 a -30 °C?
Reply #42016-07-24
Sí, pero estoy discutiendo aquí si, en ausencia de aislamiento, es posible que se produzca una rotura por congelación.
Reply #52016-07-24
Preste atención al fenómeno de expansión inversa del agua; otras sustancias no lo presentan. Las grietas por congelación se producen debido a la contracción del agua; no ocurren cuando no hay agua.
Reply #62016-07-24
Cuando se drena el agua del cuerpo de la válvula, este no se agrieta; lo mismo ocurre con el hierro fundido nodular y el acero fundido
Reply #72016-07-25
Sí, es lo mismo que cuando los tubos se almacenan al aire libre
Reply #82016-07-25
Justo me encontré con este problema el año pasado. El cliente estaba en Panjin, Liaoning. En ese momento, todas las válvulas eran de hierro fundido (la empresa de ingeniería utilizó hierro fundido para ahorrar costos), y además se aplicó un aislamiento térmico alrededor de las tuberías (había un tubo fino de vapor en el exterior de las tuberías, y luego se añadió un aislante). Las válvulas funcionaron durante 3 años; casi un año después de su instalación no se utilizaron para transportar ningún fluido, pero en realidad funcionaron durante casi 2 años. No hubo casos de roturas en las válvulas. Sin embargo, en algunos casos, en tuberías de pequeño diámetro, se produjeron roturas debido al nitrógeno, probablemente porque había agua dentro de las válvulas cuando hacía frío, o porque no se aplicó el aislamiento adecuado. Las válvulas que no contaban con calefacción por vapor sufrieron daños, ya que parte de su estructura se rompió. Hubo 3 válvulas dañadas; en total, había más de 10 válvulas en esas condiciones. En zonas como el norte, recomiendo utilizar válvulas de acero fundido, pero también es necesario aplicar un buen aislamiento térmico. Mientras la parte interna de las válvulas no se congele, es poco probable que se rompan. Además, cuanto más baja sea la temperatura del cuerpo de la válvula de hierro fundido, menor será la presión que soportará. Por lo tanto, siempre que se aplique un buen aislamiento térmico, no debería haber problemas con las válvulas de hierro fundido. Solo hay que tener en cuenta dos cosas: 1) que la parte interna de las tuberías no se congele, y 2) que la temperatura de la superficie de las válvulas no sea inferior a la temperatura normal. De lo contrario, la presión en las tuberías podría causar que las válvulas se rompan. Lo ideal es mantener la temperatura de la superficie de las válvulas entre 20 y 30 grados Celsius, incluso en las condiciones más frías. Es solo mi opinión; discúlpenme si algo no está correcto
Reply #92016-07-26
Este mensaje fue editado por última vez por WJHSWSW el 26-7-2016 a las 19:49. La temperatura de uso para las válvulas de fundición gris es de -30~350°C. Temperatura de uso de las válvulas de hierro fundido gris: -15~250°C. Temperatura de uso de las válvulas de acero al carbono: -29~450°C. Se puede ver que -30℃ ya supera o alcanza el límite; es fácil que surjan problemas, así que es mejor añadir aislamiento térmico.
Reply #102016-07-26
Por lo general, las válvulas no se rompen por congelación siempre y cuando no haya agua dentro de ellas. Incluso si hay agua, no es seguro que la válvula se rompa. En invierno, las temperaturas pueden llegar a los -30°. Algunas válvulas no cuentan con aislamiento térmico, pero eso no supone un problema. Sin embargo, también depende del material de la válvula y de la temperatura a la que se utiliza. Si teme que la válvula se rompa por congelación, sería bueno verificar primero la temperatura de uso de la válvula y decidir si es necesario aplicarle aislamiento térmico
Reply #112016-07-26
Si no hay agua en las válvulas o tuberías, estas no se romperán con temperaturas de -20 grados. Pero si están llenas de agua, sí se romperán, ya que el agua aumenta de volumen al congelarse. Si hay agua dentro de la válvula, el aislamiento térmico no necesariamente será efectivo; la mejor solución es vaciar toda el agua que haya en la válvula.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.