計器制御の優先順位問題

2016-07-15View Original

Thread Content

自己管理の図面では、優先順位はどう表すのですか?DCSにおいて手動で制御が必要なバルブに、同時に連鎖制御も行う場合、制御回路図ではどのように表現すればよいのでしょうか?
Reply #22016-07-16
手動制御には2種類あり、1つは2位置式の切替バルブで、もう1つは0~100%の任意の開度で調整できる調節バルブです。 スイッチバルブに連動機能がある場合、連動を解除しないと人為的に操作することはできない。連鎖を投入すると、人為的には切り替えられない。 調節弁には連鎖機能があり、通常の自動調節でも手動操作でも、連鎖条件が満たされると、調節弁のポジショナーの後ろにある電磁弁が作動して調節弁への供給空気を遮断し、同時に調節弁のダイアフラムやシリンダー内の計測用空気を排出します。これにより、ダイアフラムやシリンダー内のバネの力で弁が迅速に閉じたり開いたりします。連鎖スイッチは電磁弁によって実現される。 ここには論理自体が非常に明確であり、DCS上で何らかの優先順位を示す必要はない。
Reply #32016-12-22
こちらはすべて電動バルブで、空気圧式や油圧式はありませんので、優先順位の問題を考えなければなりません。
Reply #42016-12-30
迅速な切り替えが必要な場合は、設計にその旨が記載されるものです。選定時に考慮する必要があります。一般的な化学・石油精製企業では、一部の輸入機器の入口・出口用遮断弁を除き、電動バルブはほとんど見られない。上の階に言ったけど、優先順位を示す必要はない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.