¿Cuál es la distancia de instalación entre el cable de alimentación de la válvula eléctrica de 380 V y los cables de instrumentación? En una posición elevada, por encima de los demás

2016-07-16View Original

Thread Content

La válvula eléctrica tiene una potencia de 250 W y funciona con una tensión de 380 V. Las señales relacionadas con ella (líneas de control de 24 V y líneas de señal de 4–20 mA) también se transmiten a través del mismo canal de aluminio, separadas por una partición intermedia. Dado que la válvula eléctrica se considera un equipo de medición, su instalación fue diseñada específicamente por los especialistas en instrumentación. El propietario sostiene que no se cumplen las normas, específicamente la HG/T 20512-2014, punto 8.1.9, donde existe una tabla que establece la distancia de instalación entre los cables de instrumentación y los cables de alimentación. La distancia de instalación entre los cables de alimentación de 200V~400V, 100A, y los cables de instrumentación es de 200 mm. Creo que, aunque la válvula eléctrica funciona a 380V, el cable solo soporta 1A. Por lo tanto, no se pueden cumplir los requisitos indicados en la tabla. Además, esos requisitos incluyen limitaciones en cuanto a la corriente. ¿Puedo responder que, aunque la tensión es de 380V, la corriente es muy baja y, por lo tanto, no cumple con los requisitos establecidos?
Reply #22016-07-17
Aunque se trata de equipos de medición, los cables de 380 V no deben encontrarse en el mismo canal de distribución que los cables de señal. Aunque la corriente que transportan es baja, siguen siendo cables de potencia. Los cables de señal son especialmente sensibles a la aparición de voltajes inducidos; por lo tanto, se recomienda realizar las modificaciones según lo exijan los propietarios del edificio.
Reply #32016-07-17
El cable de señal tiene blindaje de aluminio en la pantalla principal y en las pantallas secundarias.
Reply #42016-07-18
Este mensaje fue editado por última vez por t*ngtou el 18-7-2016 a las 08:23. Hace años, cuando se construyó la fábrica, también se enfrentaron a este mismo problema. La empresa encargada de las obras también estableció unos estándares para resolverlo. Todavía recuerdo perfectamente esa ilustración: entre los dos cables había una separación; no recuerdo con exactitud si el espesor de esa separación era de 1,5 mm o 15 mm. No está claro cómo se negoció al final con el jefe; de todos modos, cuando se conduce normalmente, la línea sigue siendo la misma.
Reply #52016-07-18
En los departamentos de instrumentación de los principales estudios de diseño, ¿acaso los cables de alimentación de las válvulas eléctricas se diseñan siempre con canaletas separadas? ¿Se instalan por separado del cable de control de 24 V y del cable de señal? Imposible, por lo que sé, basta con añadir separadores.
Reply #62016-07-18
Gracias. Solo que los cables ya están instalados, así que hacer las correcciones es muy complicado.
Reply #72016-07-19
En nuestros proyectos de ingeniería marina, todos los cables de alimentación y las líneas de señal de los instrumentos que superen los 100 V deben ser conducidos a través de canaletas diferentes; esto debe corregirse.
Reply #82016-07-19
En realidad, no es nada grave. Dado que la corriente eléctrica que alimenta la válvula eléctrica es baja, no hay mucho impacto por el hecho de que este cable vaya junto al cable de señal. Por lo general, los cables de alimentación se refieren a los cables utilizados por los equipos que consumen mucha energía, como bombas, soldadoras, etc. Pero las normas son rígidas; se puede hablar con el propietario para actuar de consuno. Si realmente hay interferencias, entonces se procederá a corregirlas.
Reply #92016-07-19
Según las normas, no está permitido, pero en la práctica no hay ningún problema; además, las válvulas eléctricas funcionan de forma intermitente.
Reply #102016-07-19
Alimentación de 380V, y señales de instrumentos (líneas de control de 24V, líneas de señal de 4~20mA; todas van al DCS. Según las normas: en la división del trabajo en el diseño, la alimentación de 380V es responsabilidad del área eléctrica. ¿Cómo es posible que todas las señales vayan al DCS?
Reply #112016-07-19
La alimentación de las válvulas eléctricas en nuestra empresa está dentro del ámbito de la especialidad en instrumentación.
Reply #122016-07-19
En cuanto al uso real, no hay un gran impacto, por lo que no es necesario realizar ajustes. Pero si la parte A insiste en seguir las normas, entonces no hay nada que hacer. Por eso, es importante comunicarse detenidamente con la parte A; al fin y al cabo, ellos serán quienes utilicen el producto en el futuro, y también temen que surjan problemas más adelante
Reply #132016-07-19
SH/T3019-2003 Norma para el diseño de tuberías e instrumentación en la industria petroquímica. En esta norma de la industria petroquímica, en el punto 8.3.3 se establece que las líneas de alimentación eléctrica para los instrumentos deben instalarse por separado de las líneas de señales de los mismos; Las líneas de señales intrínsecamente seguras y las de señales no intrínsecamente seguras también deben ser instaladas por separado. Es recomendable utilizar paneles divisorios para separar las partes, y los paneles metálicos deben estar conectados a tierra de manera fiable. También se pueden utilizar canaletas de distribución diferentes. Pero los cables blindados pueden instalarse sin separarlos.
Reply #142016-07-20
Aquí hay dos puntos que deben señalarse: 1. Los cables de señales de los instrumentos (en un sentido más amplio, aquellos con voltaje por debajo del nivel seguro) y los cables de alimentación de corriente alterna (es decir, aquellos con voltaje por encima del nivel seguro) deben instalarse por separado. Esto se debe a consideraciones de seguridad; por eso, en la norma SH/T3019-2003 se indica que “pero los cables blindados pueden instalarse sin separarlos”. ”. Como ejemplo extremo, supongamos que los cables están conectados a la corriente eléctrica y que usted los corta todos de un solo golpe. Si entre esos cables hay algunos que transportan corriente alterna de 220/380 VAC, ¿es posible que esa corriente alterna llegue directamente a las tarjetas DCS, a las barreras de seguridad o a los dispositivos alimentados con 24 VDC? 2. Independientemente de la especialidad que se encargue del diseño de este cable, si su cantidad es pequeña, debería colocarse en los canaletas destinados a la especialidad eléctrica; así, sería lo más económico para todo el proyecto.
Reply #152016-07-20
Los cables de 380V no deben colocarse dentro de los canaletas de instrumentación; deben ir dentro de las canaletas eléctricas. Si el cable cuenta con una capa de blindaje, se puede acercar a dichas canaletas; de lo contrario, es mejor mantener una distancia adecuada entre ellos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.