Thread Content
En los sistemas que utiliza cada uno, ¿la estación de ingenieros 1 puede registrar los registros de confirmación de alarmas de las distintas estaciones de operación? 2- Si se cambia el valor de alarma en una estación de operación, ¿se modificarán también los valores en las demás estaciones?
La modificación de parámetros está relacionada con el intercambio de datos de comunicación, ¿verdad?
La estación de ingenieros no puede registrar las alarmas de las distintas estaciones de operación. Si una estación modifica los valores de configuración de las alarmas, las demás estaciones también se verán afectadas
Se refiere al historial de alarmas, ¿verdad? .
1. La alarma confirma que se trata de un registro de las acciones realizadas por el operador; generalmente, los sistemas DCS cuentan con esta función.
2. Lo que realmente modifica la estación de operación son los valores de los parámetros de los bloques funcionales internos del controlador; por lo tanto, cuando cualquier estación de operación realiza cambios, los valores de las alarmas que se muestran también cambian.
¿Se sincronizarán al registrar estas funciones? ¿Después de modificar el valor de alarma, también cambiará el valor de alarma en el controlador?
No existe tal cosa como sincronización o desincronización; simplemente se registra en los datos históricos. Ya he respondido de manera muy clara al segundo punto.
1- ¿Puede la estación de ingenieros registrar los registros de confirmación de alarmas de cada estación de operaciones? ----------------------------------------------------------------------------------------- Dentro de pcs7, la confirmación de las alarmas también se considera un registro de operaciones; dicho registro se almacena en el archivo de alarmas del servidor. Se puede consultar en los registros de operaciones si una estación de control modificó los valores de configuración de las alarmas; ¿acaso las demás estaciones también cambiarán automáticamente? ----------------------------------------------------------------------------------------- En general, los valores de ajuste para la alarma se ingresan en el controlador (la unidad inferior), por lo que las demás estaciones de operación deben sincronizarse necesariamente.
¿Quiere decir que la confirmación de las alarmas en cada estación de operación se sincroniza con la estación del ingeniero?
En PCS7, las acciones de alarma de confirmación de cada estación de operación se registran en el archivo de alarmas del servidor (como tipo “registro de operaciones”). La estación de ingeniería de PCS7 suele encargarse únicamente de la configuración; la documentación oficial no recomienda que también funcione como estación de operador. Por lo tanto, la estación de ingeniería generalmente no está en funcionamiento, lo cual es diferente a otros DCS