Thread Content
ما هي المعايير التي يجب مراجعتها في تخطيط المعدات وتقديم المتطلبات للقسم المعماري، وما الأمور التي يجب الانتباه إليها؟
سؤال صاحب المنشور كبير جدًا. يمكن أيضًا تقسيمها حسب المراحل إلى شروط أولية وثانوية وثالثية. في هذه الحالة، نركز بشكل أساسي على أحمال المعدات، وأحمال الأنابيب (نتحدث عادةً عن الأنابيب التي يزيد قطرها عن DN200، أما الأنابيب الصغيرة الأخرى فيتم تضمينها ضمن الحدود المسموح بها)، وأحمال الجسور الكهربائية، والأحمال المتحركة، والفتحات الكبيرة (عادةً ما يزيد قطرها عن DN200)، والممرات (السلالم)، والأبواب، والنوافذ، والرافعات، بالإضافة إلى متطلبات الوقاية من الحرائق والتآكل وغيرها من المتطلبات الخاصة. يطلب منا في المرحلة الثانية التركيز بشكل أساسي على أساسات المعدات ومنصات التشغيل، بالإضافة إلى الأطر الداعمة غير القياسية. الشرط الثلاثي يتعلق بتقليل حجم الفتحات الصغيرة (ولا حاجة لذكر الشرط الثلاثي في حالة الهياكل الفولاذية). المعايير المحددة، في مجال الكيماويات، هي عادةً HG20549، GB50016، GB50160، HG20546.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “الدب الرمادي” في تاريخ 19/7/2016 الساعة 12:06. القواعد الإلزامية المتعلقة بترتيب المعدات موجودة عادةً في المعايير GB 50160 و50016 و50058. يمكن العثور على الطرق العامة لترتيب المعدات في الوثيقة SH3011 أو في الكتيبات المرجعية؛ وقبل تحديد شروط البناء، يجب وجود رسم تخطيطي لترتيب المعدات على الأقل. الشرط الأول: موقع المعدات، والحجم التقديري لها، والحمل المطلوب عليها؛ في هذه المرحلة عادةً لا تكون هناك رسومات تفصيلية خاصة بالمعدات، ويمكن استخدام جداول بيانات المعدات الخاصة بقسم العمليات. يجب ذكر الدعامات الهيكلية، والمنصات، والممرات، والجسور، وأنفاق الأنابيب، وسدود الحماية من الحرائق، إلخ، بشكل منفصل؛ فعلى الرغم من أنها تُعتبر جزءًا من شروط البناء المدني، إلا أنها لا تُدرج ضمن شروط أساسات المعدات في المرحلة الأولى. الشرط الثاني: في هذه المرحلة، يكون تفاصيل الجهاز قد وصلت بالفعل، ويجب على فريق التمديدات الفحص بعناية للجهاز، وحجم اللوح الأساسي، وشكل وموقع ثقوب البراغي. يجب تحديث رسم ترتيب المعدات، وعند إرسال نسخة من الشروط الأساسية للمعدات، يجب إرفاق الرسومات التفصيلية للمعدات أيضًا. (يختلف الأمر من معهد لآخر؛ فبعض المعاهد ينص على أن يتم توفيره عبر الأنابيب، وبعضها ينص على أن يتم تسليمه عبر المعدات، بينما يتم وضعه في قرص عام ليقوم قسم الإنشاءات بالاطلاع عليه بنفسه). على أي حال، يجب أن يرى متخصصو الهندسة المدنية الرسومات التفصيلية لهذا الجهاز. بالإضافة إلى الأساسات الخاصة بالمعدات، فإن الشرط الثاني يتطلب تحديث رسومات الدعامات الهيكلية (ومن المرجح حدوث تغييرات فيها)، وإدراج ذلك في رسومات ترتيب المعدات. وهناك أيضًا شروط فتح الثقوب. يجب رفع جميع الفتحات في الأعمال المدنية بالكامل، ويُفضل رفع الهيكل إلى ما فوق 50. بعض الأقسام لديها شرط ثالث، أما أنا فلا أملكه عادةً. في حال حدوث تغييرات لاحقًا، يتم التحديث كشرط ثانوي، أو يتم إصدار الرسم الأحمر مباشرة في الموقع. لا يتم وضع شرط ثالث فيما يتعلق بالتقدم.
ما الذي يجب مراعاته عند ترتيب تلك المعدات؟
من بين هذه المعايير الوطنية الثلاثة، هناك معياران لمقاومة الحريق، ومعيار واحد لمقاومة الانفجارات؛ وهذا هو أبسط أشكال المعايير. ثم هناك العديد من مبادئ ترتيب المعدات، يمكنك دراسة كتابين آخرين. يوجد أيضًا شرح ذو صلة في كتاب تدريب ومراجعة أنابيب الضغط.
ترتيب المعدات وتقديم المتطلبات لقسم الهندسة المدنية: (1) خريطة ترتيب المعدات، مواقع المعدات، حجم الأساسات، وأحمال المعدات. (2) الدعامات الهيكلية، والمنصات، والممرات، والجسور، وأنفاق الأنابيب، وسدود الحماية من الحرائق، إلخ. (3) الأجهزة، حجم اللوح السفلي، شكل وموقع فتحات البراغي. المعايير المرجعية الشائعة هي: GB 50160\ SH 3011\ > \>