Thread Content
La empresa de instalación colocó los cables de forma incorrecta: los cables que transmiten las señales eléctricas desde el MCC hasta el DCS (funcionamiento, parada, fallos, corriente) fueron instalados como cables de compensación de temperatura. ¿Se puede utilizar así? La longitud es de aproximadamente 30 m por cada uno.
Sí, no hay problema. Solo se desperdiciará un poco de hilo, pero se puede usar como hilo de repuesto: lol
Cuando el cable de compensación se utiliza como un cable normal, es como si se insertara un termopar en el circuito. Si existe una diferencia de temperatura entre los dos extremos del cable de compensación, se generará un potencial termoeléctrico. Al transmitir la señal de control a través de este cable, se producirán errores adicionales, lo que a su vez causa errores en la visualización y control; Si se utiliza como fuente de alimentación, debido a su alto valor de resistencia, generará mucho calor, lo que podría causar accidentes~~~
Ejecutar, detener, falla: estas son señales de tipo digital. Incluso si los cables de compensación generan un potencial termoelectrónico, este está en el rango de los mV, por lo que no hay impacto alguno. Tampoco afecta el paso de la señal de corriente; al fin y al cabo, es solo 4---20mA. ¿Cómo va a generar calor? :Si se pone en el lugar equivocado, no importa, úsalo igual.
Si la señal eléctrica es de tipo digital, no hay problema
Por supuesto que no. El material de la línea de compensación de temperatura no es solo cobre; no se puede reemplazar
Según las normas nacionales, existen 7 tipos de números de calibración para los cables de compensación. Excepto que los cables de compensación de los termopares B, R y S3 son cables de cobre correspondientes a ellos, los cables de compensación utilizados con los otros 4 tipos de termopares tienen una composición material similar; la diferencia radica en el contenido de componentes metálicos. Por lo tanto, solo los primeros 3 tipos de cables de compensación pueden satisfacer, de forma básica, las necesidades para la transmisión de señales eléctricas. Los otros 4 tipos de cables de compensación no deben utilizarse en absoluto como cables normales.
No hay problema, funciona bastante bien. Su resistencia interna es muy baja y el efecto de blindaje es bueno. Además, mide solo 30 m; puede usarlo sin preocupaciones
Sigue habiendo efectos negativos; lo mejor es utilizar cables normales. Las propiedades de los cables de compensación son las mismas que las de los termopares. Pero si se utilizan señales AI, sigue habiendo efectos negativos.
Primero, es un uso inadecuado del material; segundo, su valor de resistencia es ligeramente mayor que el de los cables de cobre. Los 30 metros no son un problema; si no se quiere cambiarlo, se puede seguir usando. Pero durante las reparaciones, conectar los cables podría resultar difícil o podrían producirse conexiones defectuosas, ya que el cable de compensación de un solo conductor es más rígido que el cable de cobre.
Es mejor cambiar de provincia para evitar problemas.
Si lo piensas bien, es mejor hacer un reemplazo. De lo contrario, si surgen problemas al conducir el vehículo, será muy problemático. Además, en estos casos, suele ser difícil encontrar la causa del problema
Si lo piensas bien, es mejor hacer un cambio
Personalmente, creo que no hay problema en usarlo; solo que su costo podría ser un poco más alto. Pero, si no se utiliza, el desperdicio es aún mayor.
No hay problema, esto a lo sumo solo representa un gasto de unos pocos miles de kilómetros