Thread Content
16. Gemäß den Vorschriften für den Brandschutz bei der Planung von Petrochemieanlagen sind die beiden Tanks für brennbare Flüssigkeiten der Klasse A/B mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1100 m³ als Schwimmbehälter ausgeführt. Aufgrund von Beschränkungen bei der Grundrissplanung darf der Durchmesser dieser Tanks 10 m nicht überschreiten. Welcher Abstand muss zwischen zwei benachbarten Tanks eingehalten werden, um einen ausreichenden Brandschutz zu gewährleisten? A 8,6 B 5,6 C 9,5 D 4 Ich wähle D, oder? Bitte um Korrektur.
Sie rechnen mit einem Durchmesser von 10 Metern und einem Abstand von 0,4D, richtig? Doch in den Vorschriften für die Petrochemie wird in Anmerkung 1 festgelegt: D ist der Durchmesser des größeren benachbarten Tanks; bei Tanks mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1000 Litern gilt der größere Wert aus Durchmesser und Höhe. So ergibt sich für H eine Länge von 14 Metern, mit einem Abstand von 5,6. Ich weiß nicht, ob das richtig ist – ich hoffe, ein Experte kann das noch einmal überprüfen.
Entschuldigung. Wie findet man die Höhe?
Auf der Grundlage eines Volumens von 1100 m³ und einem Durchmesser von 10 m lässt sich eine Höhe von etwa 14,01 m berechnen. Gemäß Anmerkung 1 der Vorschriften für die Petrochemieindustrie gilt: D ist der Durchmesser des größeren benachbarten Tanks; bei Tanks mit einem Volumen von mehr als 1000 Litern wird der größere Wert zwischen Durchmesser und Höhe herangezogen. Der Abstand beträgt 14,01 * 0,4 = 5,6 m