Estimados colegas, tengo una pregunta para la cual necesito su ayuda: actualmente, el vapor utilizado para calentar el desoxidador de las calderas de nuestra empresa proviene del sistema de extracción de aire del generador. La presión de funcionamiento del desoxidador es de 0,5 MPa; la temperatura del agua es de 158 °C. El vapor de calentamiento, después de ser reducida su presión a 0,6 MPa, tiene una temperatura de 310 °C. La cantidad de vapor utilizada es de aproximadamente 24 toneladas. Actualmente, la empresa cuenta con cierta cantidad de vapor a alta presión (0,7 MPa, 175 °C). Me gustaría reducir la presión de este vapor y mezclarlo con el vapor utilizado para calentar el desoxidador, con un consumo de aproximadamente 5-8 toneladas. ¿Es viable este plan? De ser así, ¿qué aspectos debo tener en cuenta durante su funcionamiento para garantizar un funcionamiento estable del desoxidador?
Es viable utilizar el vapor excedente exclusivamente en el desoxidador. No se recomienda que este vapor circule por el mismo conducto que el vapor de calefacción. Dado que la temperatura del vapor excedente es baja, se sugiere precalentarlo antes de usarlo. De lo contrario, no solo no servirá para calentar, sino que también generará una gran cantidad de agua condensada, lo que sobrecargará al desoxidador
Discutámoslo entre nosotros: al calentar el agua, ¿no se utiliza principalmente la entalpía del vapor? La entalpía del vapor excedente es más o menos similar a la del vapor principal, y su proporción de uso es pequeña; básicamente, se pretende utilizar unas 5 toneladas. Después de mezclarlos, la temperatura también supera los 280 grados. ¿Habrá algún problema?
Amigos navegantes, por favor denme su opinión y ayúdenme a encontrar una solución.
¿Por qué nadie participa? :(:(:(
La transformación está completada; ahora se procede a la puesta a prueba del sistema. Esperamos obtener buenos resultados. ‘’1
¿Cuál es el resultado después de la remodelación?