HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Preguntas sobre si los tanques de almacenamiento de calor son recipientes a presión

2016-07-19View Original

Thread Content

Nuestra empresa ha aceptado un nuevo proyecto de centro de datos basado en la nube. Dado que no contamos con toda la información necesaria para su diseño, hemos solicitado ayuda a Shanghai Chuan. En este proyecto se utilizan dos tanques de almacenamiento de refrigerante, los cuales sirven para suministrar refrigeración a los sistemas de aire acondicionado. Estos tanques están hechos de acero al carbono, tienen una capacidad de 15000 m³, una presión de funcionamiento de 0,8 MPa, un diámetro de 28000 mm y una altura de 25000 mm. Una vez en funcionamiento, el fluido que se encuentra dentro de ellos es agua, cuya temperatura oscila entre 5°C y 30°C. Según la definición de recipientes a presión, creo que estos dos tanques cumplen solo dos de los requisitos; no cumplen con el requisito de que “el fluido contenido en ellos sea gas, gas licuado o líquido cuya temperatura máxima de funcionamiento sea igual o superior al punto de ebullición estándar”. Sin embargo, he visto que algunos fabricantes consideran que sí se trata de recipientes a presión. Como no entiendo bien este tema, me siento un poco confundido. Agradecería mucho si pudieran aclararme esto.
Reply #22016-07-19
Este mensaje fue editado por última vez por hlcl el 19-7-2016 a las 16:59. Se aplica el diseño y fabricación de recipientes a presión, pero no su regulación como tales. ¿El acumulador de frío tiene un espacio de fase gaseosa? Si existe un espacio en fase gaseosa, también debe gestionarse como un recipiente a presión.
Reply #32016-07-19
¿Diámetro de 28 metros? 25 metros de altura? ¿Tan grande?
Reply #42016-07-19
¡Primero que nada, esto es sin duda un recipiente a presión! Deben diseñarse y construirse de acuerdo con las normas GB150 o JB4732. En cuanto a si están sujetos a las regulaciones relativas a los tanques, esto depende de si existe un espacio gaseoso por encima del nivel del líquido durante el funcionamiento normal. Si ese espacio gaseoso es mayor a 25 litros, entonces sí están sujetos a dichas regulaciones. Es muy probable que eso suceda. Si el espacio de fase gaseosa sobre la superficie del líquido es inferior a 25 L, no está sujeto a las regulaciones de capacidad.
Reply #52016-08-10
Bueno, también hay un tanque de almacenamiento de frío más pequeño, de 11.000 m3. Esto se hace principalmente porque la tarifa de la electricidad es más alta durante el día y más baja por la noche; así, la refrigeración se almacena en el tanque durante la noche para ser utilizada durante el día
Reply #62016-08-10
Gracias por la respuesta. Ahora veo que no tenemos ningún contrato con el contratista general; no hay ninguna información al respecto, ni siquiera sabemos qué empresa de diseño se encarga del proyecto. Tampoco sabemos si existe un espacio gaseoso por encima de los tanques de almacenamiento de calor
Reply #72016-08-10
Gracias por su respuesta. He aprendido algo; para alguien inexperto como yo, aún hay desviaciones en la comprensión de la definición de recipientes a presión
Reply #82016-08-10
Parece que lo importante en los tanques de almacenamiento de calor es el proceso, y sus estructuras también varían. Parece que se ha explicado con bastante detalle.
Reply #92018-10-29
Primero: 1. La presión del sistema ≠ la presión del tanque; 2. Por lo que sé, es imposible que los centros de computación en la nube tipo IDC utilicen tan grandes tanques de 15.000 m³; sin embargo, sería posible si se tratara de energía regional. 3. El GB150 “Recipientes a presión” y el “Reglamento técnico para la inspección de seguridad de los recipientes a presión fijos” (denominado abreviadamente “Reglamentos sobre recipientes”) no son lo mismo. Los que están sujetos a las “Normas de diseño” son, sin duda, recipientes a presión que cumplen con las especificaciones de GB150. GB150 “Recipientes a presión” es más amplio.
Reply #102018-10-30
1. Como tanque de almacenamiento de agua, seguramente existe un espacio en fase gaseosa. 2. Un indicador importante para evaluar los recipientes a presión es el producto PV, es decir, el producto de la presión y el volumen. Después de las normas de diseño, hay una tabla que indica la categoría del recipiente; con solo echarle un vistazo, se entenderá. 3. Los diferentes recipientes a presión están sujetos a grados distintos de regulación según estas normas; algunos solo requieren que su diseño y fabricación se realicen de acuerdo con dichas normas. Parece que el autor del post es bastante responsable y se toma las cosas en serio. Le recomiendo que dedique medio día a revisar las normas de diseño; así podrá aprovechar esta oportunidad para entenderlo todo a fondo :)
Reply #112018-10-30
Un espacio de fase gaseosa es, en realidad, un recipiente a presión. El volumen del espacio de fase gaseosa seguramente supera los 0,03 m³. ¿Cómo es posible que un recipiente de este tipo no tenga espacio de fase gaseosa?
Reply #122019-04-19
La temperatura está aproximadamente entre 5°C y 30°C. ¿La temperatura nunca baja de 0°C? Además, ¿ya está diseñado? ¿Podrían proporcionar los planos para consultar? :apretón de manos
Reply #132019-04-20
Primero, hay que verificar si el espacio de fase gaseosa dentro del tanque es mayor a 30 L. Si es así, luego se debe comprobar si para refrigerar el tanque se utiliza una bomba para extraer el líquido, o bien si la presión del gas en el espacio de fase gaseosa es la que se utiliza para expulsar el fluido. Si se utiliza el primer método, entonces no se trata de un recipiente a presión. Si es este último caso, hay que verificar si el tanque solo está sometido a presión en el momento en que se suministra el líquido. Si es así, tampoco se trata de un recipiente a presión.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.