كان لدى الشركة صمام تنظيم من نوع SAMSON، مزود بصمام كهرومغناطيسي للحماية من الصدمات الكهربائية، وكان يتم التحكم فيه عادةً عبر نظام DCS، حيث كان الصمام الكهرومغناطيسي مُثبتًا قبل جهاز التحديد الموقع. فيما بعد، أضافت الشركة صمام تنظيم من نفس النوع خلال عملية التحديث، لكن تم استبدال العلامة التجارية إلى العلامة المحلية “تشوان يي”. ويتم تركيب صمامه الكهرومغناطيسي بين مخرج جهاز التحديد ورأس الطحن. لا أعرف ما الفرق بين الاثنين؟
Reply #22016-07-19
1. في حال انقطاع التيار فجأة أمام جهاز التحديد، يمكنه تعديل عملية تفريغ الهواء. 2. في حال انقطاع التيار فجأة أمام رأس الطحن، لا يمكن سوى كبت الهواء، وعند تفريغه يختفي الضوء تمامًا
Reply #32016-07-19
يأتي صمام التحكم الكهرومغناطيسي بعد جهاز التحديد، وعند تشغيله يقوم بقطع تدفق الهواء إلى رأس الغشاء بسرعة، كما يتم تفريغ هواء القياس الموجود داخل رأس الغشاء بسرعة أيضًا، مما يؤدي إلى إتمام عملية التشغيل والإيقاف المتسلسل بسرعة. بعد جهاز التحديد الموقع، سيكون تشغيل مفتاح الربط للصمام بطيئًا بالتأكيد. ——لا يمكن استبعاد احتمال وجود خطأ في التركيب.
Reply #42016-07-20
بعد الدخول إلى جهاز التحديد، يتم تركيب الصمام الكهرومغناطيسي، وهو ما يجعل من الممكن تعديل عمل الصمام في حالة حدوث عطل بشكل أسرع مقارنة بتركيب الصمام الكهرومغناطيسي في السابق.
Reply #52016-07-20
عادةً، يجب تركيب صمامات التحكم الكهرومغناطيسية في الأنابيب الهوائية الموجودة بين مخرج جهاز تحديد موضع الصمام ورأس الغشاء للصمام التنظيمي.
Reply #62016-07-20
أعرف فقط أنها تُركب بين جهاز التحديد والمحرك، لكن لماذا يكون الأداء أسرع بهذه الطريقة؟ فكرت في الأمر لكنني لم أفهم، يبدو أنه مجرد نظرية نظرية بشكل كامل، والفرق ضئيل جدًا.
Reply #72016-08-09
لدى سامسون أيضًا عمال مؤقتون، وقد انتهت عملية التقييم

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.