Thread Content
इस पोस्ट को अंतिम बार flute6 द्वारा 2016-7-25 12:18 पर संपादित किया गया। ज्वलनशील/विषाक्त पदार्थों से संबंधित चेतावनी प्रणालियों के बारे में, कुछ लोगों का कहना है कि TSG D0001-2009 – “दबाव वाली पाइपलाइनों की सुरक्षा संबंधी तकनीकी नियम – औद्योगिक पाइपलाइनें” के परिशिष्ट में दी गई विषाक्तता निर्धारण विधियों के अनुसार, किसी घटक का प्रभाव हल्का होता है; इसलिए विषाक्तता संबंधी चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। युआनफांग, आपकी क्या राय है?
उदाहरण के लिए, मानक गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा लगभग 10 पीपीएम होती है; इसलिए स्थल पर रिसने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड की सांद्रता 10 पीपीएम से अधिक नहीं होगी। घोलने के बाद यह सांद्रता और भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति को हल्का खतरा मानना उचित ही है।
इसमें कुछ तो सच्चाई है… वरना इसे कैसे मापा जा सकता है?
मान लीजिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा लगभग 11 मिलीग्राम/मी³ है; अन्य पदार्थ गैर-विषैले हैं। इसका LC50 मान 618 मिलीग्राम/मी³ है (चूहों के लिए)। मिश्रण की विषाक्तता के आधार पर इसे हल्का खतरनाक माना जाना चाहिए। क्या अलार्म सेट करना आवश्यक है?
इसके लिए थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा 100 पीपीएम है; स्थल पर मौजूद वेंटिलेशन स्थितियों के आधार पर, यदि रिसाव के बाद इसकी सांद्रता 10 पीपीएम से कम हो जाए, तो सुरक्षा समीक्षा विशेषज्ञों को ऐसा समझाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वीकृत होने की संभावना काफी अधिक होती है।
किसी निश्चित अलार्म को सेट करने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टेबल अलार्म खरीदा जा सकता है; इस क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसे साथ ले जाना आवश्यक है। इस तरह, कई क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है।