Zur Installation eines Druckreglers an der Pumpe, Interlocksysteme

2016-07-26View Original

Thread Content

Es gibt eine Pumpe, um zu verhindern, dass die Pumpe weiterhin im Leerlauf läuft, nachdem das Material aufgebraucht ist – dadurch würde die Pumpe beschädigt werden. Es ist nun notwendig, einen Druckregler an die Pumpe anzuschließen. Wenn während des Betriebs der Pumpe der Druck unter den unteren Schwellenwert des Druckreglers fällt, soll die Pumpe abgestoppt werden. Wenn der Druck der Pumpe während des Betriebs zu niedrig ist, kann man die Pumpe einfach stoppen – dazu reichen Obergrenzen und Untergrenzen aus. . . Aber das Problem jetzt ist, dass die Pumpe ohne diesen Stromkreis nicht anspringen kann, denn wenn die Pumpe nicht in Betrieb ist, bleibt der Druckregler stets ausgeschaltet. Kann bitte jemand mit Erfahrung einen Blick darauf werfen? Was soll man in dieser Situation tun?
Reply #22016-07-26
{:3_50:}Fragen Sie nicht, warum ein Druckregler an der Pumpe erforderlich ist und warum kein Niveaustopp eingebaut wird. Weil der Leiter sagte, man solle einen Druckregler hinzufügen, weiß ich auch nicht, wie sie damals darüber diskutiert haben. Anstelle eines Pegel-Schalters sollte stattdessen ein Druckschalter eingebaut werden.
Reply #32016-07-26
Mit Schaltkontakten im Aus-Schlusszustand: Sobald der eingestellte Wert erreicht ist, trennen sich die Kontakte
Reply #42016-07-26
Soll man in die Schleife einen Zeitrelais einbauen? Die Spule des Zeitrelais ist in Reihe mit dem Druckschalter geschaltet, die normalgeschlossenen Kontakte des Zeitrelais sind parallel zu den beiden Seiten des Druckschalters angeordnet.
Reply #52016-07-26
Kann man das Signal für niedrigen Druck mit dem Signal für den Betrieb der Pumpe verknüpfen und eine Verzögerung einbauen? Wenn sowohl das Signal für niedrigen Druck als auch das Signal für den Betrieb der Pumpe vorliegen, soll die Pumpe abgestellt werden;
Reply #62016-07-26
Diese Aufgabe sollte nicht von dem Messgerät übernommen werden! Stattdessen sollte die Elektrik die „Niederspannungs-Schutzfunktion“ für den Motor einrichten. Heutzutage sind alle Magnetpumpen mit einer Schutzfunktion gegen zu niedrigen Strom ausgestattet
Reply #72016-07-26
Und wenn unbedingt eine Druckkontrollverriegelung hinzugefügt werden muss, ist das auch in Ordnung! Lassen Sie den Prozess zunächst manuell mit der Pumpe laufen, und sobald alles stabil ist, schalten Sie wieder auf Automatik um. Das bedeutet, dass die Anforderungen an die Herstellungsprozesse etwas höher sind! Zudem muss die Pumpe jedes Mal vor Ort in Betrieb genommen werden
Reply #82016-07-27
Die Start- und Stoppsignale der Pumpe in den Steuerkreis einbinden
Reply #92016-07-27
Ich denke auch, dass es so gemacht wird.:handshake
Reply #102016-07-27
Der Drucksignalweg wird umgangen; er wird erst nach dem Start der Pumpe aktiviert. Es ist nicht nötig, es so kompliziert zu machen – wenn alles richtig verwaltet wird, ist alles in Ordnung~~
Reply #112016-07-28
Nein, nein, nein – bei mir trennen sich die Kontakte unter Druck oder bei niedrigem Druck. Mit normal geschlossenen Kontakten lässt sich das, was ich brauche, nicht realisieren.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.