Thread Content
La unidad de gas a metanol del horno de coque de nuestra planta, la válvula antisobretensión de la unidad de compresión, la válvula de control central OP opera 1 posición de válvula, la válvula opera continuamente de 3 a 5 posiciones de válvula y luego regresa a un estado (por ejemplo, abrir una desde a% = (a+1)%, pero en realidad se mueve (a+5)% y luego regresa a (a+1)%), lo que a menudo causa pánico en el proceso. ¡Por favor dé consejos y diagnostique!
Hay un problema con el localizador. Intente recalibrarlo. Si no funciona, cámbialo.
Esta publicación fue editada por última vez por Happy King el 2016-7-31 16:29. Verifique si el ajuste de presión del reductor de presión del filtro frente a su posicionador es apropiado. Como se mencionó anteriormente, puede ser un problema con el posicionador. No sé de qué válvula es.
¿La válvula tiene retroalimentación? Si hay retroalimentación, se puede determinar si se trata de un problema de salida del software o un problema con el posicionador de la válvula.
Primero, debe quitar manualmente la válvula para ver si está atascada y también verificar si la presión de la fuente de aire es normal. Luego verifique si el posicionador tiene información de alarma e información de falla. En caso contrario, realice una autoprueba en el localizador. Cada elemento de la autoprueba del posicionador debe pasar.
Puede haber algún problema con el posicionador y la válvula de sobrepresión generalmente se abre rápidamente y se cierra lentamente, y fluctuará cuando se abre.