Thread Content
Ich muss hier 3000 Meter an Dampfrohren entwerfen. Die Rohre haben einen Durchmesser von DN200, die Temperatur liegt bei 180–190 Grad Celsius und die Strömungsgeschwindigkeit beträgt 20–30 m/s. Wie groß sollten die Ausdehnungskrümmungen sowie der Abstand zwischen ihnen sein? Zudem wird am Ende des Rohrs eine Gasmenge von 16 T pro Stunde benötigt – ist der Rohrdurchmesser dafür ausreichend?
Das muss berechnet werden – die Massenflussrate, ob das ausreicht
Können Sie zu den Aspekten der Dehnungsbiegung konkrete Punkte erläutern? Danke, ich muss die Höhe des Rohrleitungsrahmens anhand der vertikalen Höhe der Ausdehnungsbiegung (nach unten) bestimmen
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 678-2 am 1.8.2016 um 09:39 bearbeitet. Ihre Frage bezieht sich auf ein breites Wissensfeld. Wir empfehlen Ihnen daher: 1. Berechnen Sie den Temperaturabfall in einer 3000 m langen Rohrleitung unter Berücksichtigung der Tatsache, dass am Ende eine Dampfdosis von 16 t/h erforderlich ist (Druck, Temperatur). Anhand dessen können Sie anschließend die Dampfdosis, Temperatur und den Druck am Anfang der Rohrleitung ermitteln. (Die Berechnung des Temperaturabfalls kann anhand der adiabatischen Isolierungsberechnung vorgenommen werden.) ; 2. Berechnen Sie den Widerstandsrückgang einer 3000 m langen Rohrleitung und ermitteln Sie anschließend die Größe der Rohrleitung. Da Dampf ein kompressibles Fluid ist, empfehlen wir, die Berechnung gemäß der Methode in „HG/T 20570.7-95 Berechnung des Druckabfalls in Rohrleitungen“ für ein einphasiges Fließsystem (kompressibles Fluid) durchzuführen, um den Rohrdurchmesser zu bestimmen. 2. Die Anordnung von Rohren mit einer Länge von 3000 Metern kann nicht in gerader Linie erfolgen. Daher müssen die Abmessungen sowie der Abstand der Dehnungsbögen anhand der Richtung der Rohranordnung sowie weiterer Faktoren wie der Rohrwandstärke, der Art der Tragkonstruktionen (Beton oder Stahl), der Isolierschicht sowie den Eigenschaften des Mediums durch Berechnungen zur Flexibilität der Rohre (Stressberechnungen) bestimmt werden. Flexible Berechnungen erfordern es, gemäß den Vorgaben der Norm „SH/T 3041-2002 – Richtlinien für die flexible Planung von Rohrleitungen in der Petrochemieindustrie“, die Programme CAESARⅡ oder AUTOPIPE zur Durchführung der Berechnungen zu verwenden – zur Information