¿Por qué se apaga automáticamente el horno cuando la presión de gas del horno de calentamiento es baja?
Una presión de gas baja por sí sola puede causar que el fuego se apague.
Una presión baja del gas de combustible puede causar que la llama se apague. Si esto no se detecta a tiempo, podrían formarse gases explosivos en el horno, lo que provocaría una explosión. Por eso, se instala un sistema de bloqueo cuando la presión del gas de combustible es demasiado baja.
Una presión baja del gas combustible puede causar retroceso. Desde el punto de vista de la seguridad, la llama permanente no debe apagarse en ningún momento durante su funcionamiento; la llama permanente es más importante que el gas combustible principal. Por lo tanto, el valor de interbloqueo a baja luz permanente es bastante alto. El revenido del horno de calentamiento es un estado anormal durante la operación, que puede dañar el equipo y causar quemaduras al personal que lo opera. El fenómeno de revenido suele ocurrir en las tres situaciones siguientes: 1. La presión del gas es demasiado baja (por ejemplo, cuando la presión detrás de la válvula es inferior a 0,5 kilogramos/cm²). 2. La operación para apagar la llama no se realizó correctamente; no se cerró primero la válvula de aire. 3. En caso de parada de emergencia de la caldera, se corta el gas desde la sala de control.