छिद्रप्लेट फ्लो मीटर

2016-08-02View Original

Thread Content

हमारे पास गैस मापन हेतु उपयोग में आने वाला “पोर-प्लेट फ्लो मीटर” है; इसका मापन मान काफी अधिक आ रहा है। स्थल पर जाकर जाँच की गई – शून्य-स्थिति में (नकारात्मक/धनात्मक दबाव वाले वाल्व बंद करके बैलेंस वाल्व खोलकर) मीटर पर 51% का मान दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि कहीं अवरोध है। लेकिन प्रक्रिया से पता चलता है कि माध्यम बहुत स्वच्छ है, एवं यह गैस है; इसलिए कोई अवरोध नहीं होगा। फिर हमने टेबल के शीर्षों में तरल पदार्थों को व्यवस्थित किया। अंत में, दी गई तालिका सही प्रतीत होती है। आखिर क्यों टैबल के हेडर मान शून्य नहीं हो रहे हैं? और कुछ घंटों बाद जब ट्रैफिक की जाँच की गई, तो वह स्थिर नहीं रहा, बल्कि लगातार बढ़ता ही रहा। आखिर यह क्यों हो रहा है? क्या टैबल में ही कोई समस्या है? कृपया विशेषज्ञों से सलाह देने का कष्ट करें।
Reply #22016-08-02
“टेबल हेड में थोड़ा तरल पदार्थ जमा होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। आगे चलकर यह मात्रा धीरे-धीरे बढ़ेगी… संभवतः प्रेशर ट्यूब में भी तरल पदार्थ जमा हो रहा है…
Reply #32016-08-02
सेट की गई सीमाओं की जाँच करें। दोनों सिरों पर वायुमंडलीय दबाव के अनुसार मापन शून्य पर आ पा रहा है या नहीं, इसकी जाँच करें। आम तौर पर शून्य-बिंदु में इतना अधिक बदलाव नहीं होता।
Reply #42016-08-02
क्या तीन वाल्वों में कोई समस्या है? ठीक नहीं है, तो सीधे उन्हें खोलकर देख लें।
Reply #52016-08-02
घड़ी मरम्मत के तीन मुख्य चरण: मापन, विघटन, प्रतिस्थापन; यहाँ पहले तीसरा चरण अपनाया जा सकता है – एक नई, समान संरचना वाली तालिका का उपयोग करके देखा जा सकता है कि क्या परिणाम मिलता है। यदि सब कुछ सही रहा, तो यह तालिका से संबंधित समस्या है; अन्यथा...
Reply #62016-08-02
धनात्मक एवं ऋणात्मक दबाव वाले कक्षों के वाल्व बंद कर दें, संतुलन वाल्व को खोल दें। दोनों ओर से वायु निकास हेतु उपयोग में आने वाले वाल्वों को हटा दें; फिर भी गेज शून्य पर न
Reply #72016-08-02
पेंग जुन द्वारा 2016-8-2 18:43 पर प्रकाशित। तीनों वाल्व सेट ठीक ही होने चाहिए; उनका परीक्षण करने पर सब कुछ सामान्य पाया गया।
Reply #82016-08-02
छिद्र-प्लेट फ्लो मीटर, वास्तव में एक डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर है। आपके मामले में, पॉजिटिव एवं नेगेटिव चैंबर दोनों बंद हैं, एवं रिलीफ वाल्व खुला हुआ है। यदि मापन उपकरण “जीरो” पर आ जाए, तो यह सामान्य है; लेकिन यदि ऐसा न हो, तो या तो यह मापन उपकरण ही काम नहीं कर रहा है, या फिर वाल्वों में कोई रुकावट है।
Reply #92016-08-02
पहले, यह जाँचें कि चेकलिस्ट का शीर्ष भाग ठीक से शून्य पर सेट है या नहीं! खाली स्थिति में ही इसे यानी, टेबल के शीर्षकों को हटाकर उसे शून्य पर सेट करना है! दूसरा, आपका इंस्टॉलेशन तरीका! गैस प्रेशर ट्यूब को तिरछे, ऊपर की ओर ही लगाना चाहिए! यदि कोई तरल पदार्थ जमा हो जाए, तो वह स्वचालित रूप से पाइपलाइन में इससे मापन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा! आपको यह भी सुझाव दिया जाता है कि आप अपने कार्य-तरीकों की जाँच करें, ताकि पता चल सके कि वे सही है

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.