Welcher Durchmesser ist für den Sicherheitsventil an der Dampfleitung geeignet?

2016-08-03View Original

Thread Content

Welcher Durchmesser ist geeignet für einen Sicherheitsventil an der Hauptleitung mit gesättigtem Dampf bei 1,5 MPa? Ist es besser, einen Ventilstopfen oder eine Durchflussbegrenzungsventil auf der Hauptleitung zu installieren?
Reply #22016-08-03
Die Funktionen der Sicherheitsventile und der Ventile zur Steuerung des Durchflusses sind unterschiedlich. Ein Sicherheitsventil öffnet sich automatisch, wenn der Druck die eingestellte Wertgrenze erreicht, um so den Druck abzulassen. Stromventile müssen von einem Menschen mittels eines Antriebsmechanismus bedient werden
Reply #32016-08-03
Obwohl ich das nicht verstehe, glaube ich, dass Ihre Bedingungen nicht ausreichend dargelegt wurden. Zum Beispiel der Rohrdurchmesser, der Entwurfsdruck der Rohrleitungen, der Dampffluss, der maximale Fluss, welche Betriebsbedingungen bei der Berechnung der Sicherheitsventile berücksichtigt werden usw.
Reply #42016-08-03
Sowohl die Vor- als auch die Nachhandventile des Sicherheitsventils sind Klappelemente; das Umleitungsventil kann als Durchflussbegrenzungsventil verwendet werden.
Reply #52016-08-03
Stoppventile und Sicherheitsventile werden je nach Druck ausgewählt. Ich schätze, für Dampf bei mittlerem Druck benötigen Sie ein DN150-Ventil
Reply #62016-08-04
Für Dampfleitungen wird empfohlen, Kolbenventile zu verwenden. Wenn man zwischen Stoppventilen und Klappen wählen muss, sollte man sich für Stoppventile entscheiden. Die Größe des Sicherheitsventils hängt davon ab, wie viel Dampf die nachgeschalteten Geräte benötigen.
Reply #72016-08-04
Ich weiß nicht, wie groß der Durchmesser Ihrer Hauptrohre ist und welche Abflussmenge erforderlich ist. Aufgrund des Drucks wird der Durchmesser anhand des Abflussschlüssels berechnet
Reply #82016-08-05
Dampfrohrleitung DN200, maximale Dampfdurchflussmenge 10 Tonnen pro Stunde, Durchmesser der Sicherheitsventile wird auf DN200 gewählt – kann dieser Wert kleiner sein?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.