هل يحتاج مقياس التدفق الكهرومغناطيسي في المناطق الباردة إلى صندوق عزل مزود بتدفئة بالبخار؟

2016-08-04View Original

Thread Content

أرجو الحصول على خبرات في تصميم أنظمة التدفئة بالبخار للأجهزة الخارجية في المناطق الباردة (منغوليا الداخلية وشينجيانغ): في التصاميم المماثلة، وكذلك في الكتيبات القياسية، يتم توفير صناديق عازلة مزودة بنظام تدفئة بالبخار لـ “صفائح الثقوب ومستشعرات الضغط التي تحتوي على أنابيب قياس الضغط”. فهل من الضروري أيضًا توفير صناديق عازلة مزودة بنظام تدفئة بالبخار لعدادات التدفق من نوع أنابيب الشعر (مثل عدادات التدفق الكهرومغناطيسية) أو مستشعرات الضغط من نوع الأنابيب الشعرية؟ أم أن استخدام العزل الحراري مباشرةً هو الخيار الأكثر منطقية؟ أشعر بالحيرة الشديدة بشأن هذا الأمر، وأرجو من ذوي الخبرة توضيح الأمور لي
Reply #22016-08-04
إذا لم يكن هناك تدفئة للأنابيب، فلا حاجة إلى تركيب جهاز تدفئة لمقياس التدفق من نوع الأسطوانات، ولكن إذا كان هناك عداد ثانوي في الموقع، فيجب تركيب صندوق عازل.
Reply #32016-08-04
أشعر شخصيًا أنه عندما تكون درجة حرارة البيئة أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر، يجب على الأجهزة الذكية أن تكون مزودة بنظام عزل حراري. أما بالنسبة لطريقة العزل، فأعتقد أن استخدام الأسلاك الكهربائية لتدفئة الأجهزة هو الخيار الأكثر كفاءة من حيث التوفير في الوقت والجهد
Reply #42016-08-04
لقد عملت على مشروع في إيتاي بشينجيانغ، في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 40 درجة تحت الصفر؛ حيث لم يعد العداد قادرًا على العمل في مثل هذه الظروف، لكن ذلك لا يؤثر على الاستخدام الطبيعي للجهاز. وما لم يكن الجهاز من نوع كهرومغناطيسي منفصل، فلا أنصح باستخدام نظام التدفئة بالبخار، بل يكفي تدفئة الأنابيب أو عزلها حراريًا. يُنصح بحماية جزء المرسل القابل للفصل باستخدام صندوق عازل للحرارة.
Reply #52016-08-04
هل يجب استخدام صندوق عزل حراري عادي للنوع المنفصل، أم صندوق عزل حراري مزود بتدفئة بالبخار؟
Reply #62016-08-04
هل يحتاج صندوق الحفظ إلى تسخين بالبخار؟
Reply #72016-08-04
يجب أن يكون هناك تسخين مساعد داخل صندوق العزل الحراري؛ أما داخل الصندوق الواقي فلا حاجة لوجود أنابيب تسخين مساعدة
Reply #82016-08-05
في الحقيقة، لا حاجة لذلك؛ فالجهاز الثانوي غير ضروري. لكن إذا كان هناك صفيحة ثقب مزودة بأنابيب نقل الضغط، فحينئذٍ يكون ذلك ضروريًا
Reply #92016-08-05
لنلقِ نظرة مفصلة على معاملات الجدول، فلا يمكن التعميم. على سبيل المثال، إذا كانت درجة الحرارة المتطرفة التاريخية -42 درجة مئوية، وبما أنه من المستحيل أن تستمر درجات الحرارة المتطرفة لفترة طويلة، فإن الجهاز الذي يمكنه العمل بشكل مستقر عند درجة -40 درجة مئوية لا يحتاج إلى نظام تدفئة، شريطة عدم الحاجة إلى عرض صحيح على الشاشة الكريستالية السائلة. لكن إذا كان الجهاز يمكنه العمل بشكل مستقر فقط عند درجة حرارة -20 درجة، فيجب استخدام نظام تدفئة. عند استخدام التدفئة بالبخار، يجب الانتباه إلى درجة فتح الصمام.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.