In unserem Fackelbereich wird ein Siemens S7-200 verwendet, der über 485 mit dem Zhejiang University Central Control 300XP kommuniziert; die Signale werden im DCS angezeigt. Vor Ort gibt es eine EJA-Druckfernübertragung; wenn der DCS-Wert bei 4,4 anzeigt, liegt der Wert am Vor-Ort-Messer bei 1,2 %. Der Messbereich beträgt 300 kPa. Sowohl über den DCS-System als auch über den Siemens-Laptop werden Werte von etwa 4,4 angezeigt – die Kommunikation funktioniert also einwandfrei. Am Nachmittag begann der DCS allmählich anzusteigen, erreichte schließlich 14,9 – doch die Anzeige vor Ort bewegte sich kaum. Ist das ein Problem mit der Präzision der Analogwerte bei der PLC-Verarbeitung, oder gibt es Störungen am 485-Signal?
Hast du, als der DCS-Anzeiger einen Anstieg zeigte, überwacht, ob sich die von dem S7-200 MODBUS gesendeten Werte geändert haben?
Die Anzeige vor Ort bewegt sich kaum – es könnte auch ein Problem mit den 200 AI-Kanälen vor Ort geben. Es wird empfohlen, den 200CPU über Siemens Micro/Win anzuschließen, um zu sehen, welche Werte im Programm angezeigt werden.
Zuerst den Hardware-Teil überprüfen, dann den Software-Teil. Wählen Sie den Strom aus und überprüfen Sie, ob die Umrechnung übereinstimmt.
Die Anzeige vor Ort wurde ausgetauscht, die Wirkung ist dieselbe
Auch die Modbus-Werte ändern sich – genauso wie die Werte am DCS. Wenn die Werte an den Vorrichtungen am Ort unverändert bleiben, ändern sich die Werte am DCS
Stromumrechnung, wie bei dem Messgerät vor Ort. Unterschiede zur Online-Prüfung mit PLC
Einheitliche Antwort: Heute habe ich den Druck direkt auf den DCS übertragen. Der Druckwert sank sofort von 4,2 auf 3,6. Ich habe den Wert den ganzen Vormittag über beobachtet – der Wert schwankte nur zwischen 3,6 und 3,8. Er stieg nicht weiter an, bis er in die einstelligen Zahlen kam. Außerdem habe ich gestern mit der S7-200-Software im Online-Modus nachgesehen – die Werte zur Überwachung des PLCs sowie des DCS waren in beiden Fällen höher als der tatsächliche Wert. Ich denke, mit der Vor-Ort-Ausrüstung ist alles in Ordnung, die Kommunikationsleitungen 485 funktionieren einwandfrei – das Problem liegt bei der Verarbeitung der analogen Signale durch Siemens
Sie können zunächst einen Blick auf die ursprünglichen Eingabewerte des AI-Kanals werfen, ob es ähnliche Veränderungen gibt. Wenn ja und der Wert ist jetzt wieder stabil, dann könnte ein Problem mit diesem AI-Kanal vorliegen. Versuchen Sie es mit einem anderen Kanal
Sie meinen, die Umrechnung der Stromstärke ist wie bei dem EJA-Sender, ist das richtig? Das heißt, der Strom ist in Ordnung, aber es gibt ein Problem mit der Ausgabe Ihres PLC. Dann versuchen wir es über einen anderen AI-Kanal. Wenn es keine weiteren Probleme gibt, kann man sagen, dass es ein Problem mit dem Programm gibt.